PDA

Zobacz pełną wersję : Ciągła praca pompy w piecu Vitodens 100W



matiix
24-10-2017, 20:42
Mam zainstalowany nowy kocioł Vitodens 100W z zasobnikiem 100L Vitocell. Podczas pracy palnika rozumiem że słychać prace pieca ale czemu miedzy czasie kiedy po zagrzaniu wody do ok 70stp i spada do 30stp , w miedzy czasie cały czas słychać pompe przez co szum z pieca jest denerwujący.

Konsultant Viessmann
26-10-2017, 08:38
Szum przepływającej wody może być spowodowany zapowietrzeniem instalacji (będzie dodatkowo słychać czasami "bulgotanie" z wymiennika) lub źle wykonaną instalacją CO (źle dobrane średnice rur). W pierwszym przypadku należy odpowietrzyć instalację, w drugim zaś można spróbować ograniczyć prędkość maksymalną pompy ale może to skutkować niedogrzewem w najdalej położonych grzejnikach.

matiix
28-10-2017, 20:37
Szum przepływającej wody może być spowodowany zapowietrzeniem instalacji (będzie dodatkowo słychać czasami "bulgotanie" z wymiennika) lub źle wykonaną instalacją CO (źle dobrane średnice rur). .
Bulgotania nie słychać tylko szum z pieca nawet wtedy gdy nie pracuje palnik. Jak można sprawdzić ustawienia pompy w tym piecu.

Konsultant Viessmann
30-10-2017, 08:37
Zmiany dokonuje się w trybie serwisowym więc powinna to robić osoba uprawniona. Opis zmiany znajduje się w instrukcji http://www.viessmann.com/http-svc/web/poland/pdf-90.nsf/A838270055A8D27BC125805F002F7A70/$FILE/IM%20IS%20Vitodens%20100-W%20B1HC,%20B1KC%20(09.2016).pdf?OpenElement