Zobacz pełną wersję : wylewka anhydrytowa - dziwne pęcherze



dolus81
15-11-2017, 14:07
witam
to mój pierwszy post który postanowiłem napisać na tym forum, ale jestem w mega kropce i muszę zasięgnąć u kogoś rady!!!
w domu zdecydowaliśmy się na wylewki anhydrytowe ze względu na pewne problemy związane z wysokościami (każdy cm się liczył), a to było najlepsze wyjście. Wszystko było w porządku, aż do oględzin wylewek na drugi gdzie naszym oczom ukazała się wylewka pokryta pęcherzami w miejscu gdzie poprowadzone zostały rurki od ogrzewania podłogowego :mad::sick:
https://www.fotosik.pl/zdjecie/f683e6dd4dd339b9
https://www.fotosik.pl/zdjecie/f683e6dd4dd339b9

wezwany na miejsce wykonawca stwierdził, że jest to normalne i związane z tym iż rurki pokryte są jakimś smarem, który absorbuje powietrze i wylewka dopiero później się odpowietrza a nie podczas układania sztangą. Mimo jego zapewnień, że jest wszystko ok kazałem wezwać technologa z firmy KNAUF, ale podejrzewam, że jego odpowiedz będzie taka sama bo jak dzwonił przy mnie do niego to byli na "TY".
Moje pytanie: czy ktoś spotkał się z takim czymś i czy jest to faktycznie normalne??
dodam że tam gdzie nie ma ogrzewania podłogowego wylewka wygląda nawet ok.
https://www.fotosik.pl/zdjecie/usun/~3n38rn42nuzSHpWZVHbgOryYpiuUV
https://www.fotosik.pl/zdjecie/usun/~3n38rn42nuzSHpWZVHbgOryYpiuUV

coulignon
15-11-2017, 14:51
No ale rozumiem że wykonawca to przejedzie szlifierką i wyrówna ew ubytki? Wtedy będzie w porządku.na razie nie jest.

Elfir
15-11-2017, 14:54
u nas nie było pęcherzy na instalacji podłogowej.
Więc to nie jest normalne.

dolus81
15-11-2017, 20:30
trudno powiedzieć czy cokolwiek zrobią jeżeli technolog z Knaufa powie, że wszystko jest w normie to boję się, iż to oleją :bash: uważam tak bo już rzuciłem im propozycję czy może to trzeba przeszlifować no to wykonawca powiedział "spokojnie, podejmiemy decyzję po wizycie technologa":mad:
przekopałem cały internet i nigdzie nie znalazłem ani zdjęcia, ani informacji na temat takich pęcherzy :(
czy Ja mogę żądać od wykonawcy albo Knaufa jakiś badań czy z tą wylewką wszystko jest w porządku??

coulignon
15-11-2017, 20:45
https://knauf.pl/porady/wylewki-anhydrytowe-w-domu-i-mieszkaniu
Cytat ze strony knaufa:
Zaletą wylewki anhydrytowej Knauf FE 50 Largo jest niemal idealnie równa i gładka powierzchnia. Płynna konsystencja wylewki anhydrytowej nadaje jej naturalne właściwości samopoziomujące, co pozwala uzyskać idealnie równe i gładkie powierzchnie.

Pogrzeb za kartą techniczną Twojej wylewki - tam też pewnie będzie mowa o "idealnej gładkości". Reklamacja bezpośrednio do wykonawcy (pisemna) na towar niezgodny z umową. Przy czym opinia technologa z knaufa nie ma dla Ciebie znaczenia jeśli nie kupowałeś tam wylewki. Dla Ciebie knauf nie jest stroną w sprawie.

coulignon
15-11-2017, 20:49
Napisz która wylewka knaufa była u Ciebie wylewana.

termolit
16-11-2017, 13:10
Prześlij na priv albo na biuro [at] termolit.pl więcej zdjęć, czy wszędzie są takie pęcherze w całym domu na podłogówce? nazwę wylewki, wykonawcę, kiedy była wykonana oraz zdjęcia przygotowanego podłoża łącznie z użytymi materiałami tj. jakie rury, jakie lustro/folia na styropian pod podłogówkę, podłoże gdzie nie było rur też.

dolus81
16-11-2017, 18:00
szczerze to nawet nie wiem który typ wylewki czy komponenty zostały zastosowane u Nas (wszystko przyjechało tirem, a Ja nie dostałem żadnej karty produktu) - dzwoniłem teraz do wykonawcy, ale nie odebrał :D będę jeszcze próbował. Umowy z wykonawcą nie mam żadnej, ale też nie zapłaciłem jeszcze za tą wylewkę ani grosza.


Prześlij na priv albo na biuro [at] termolit.pl więcej zdjęć, czy wszędzie są takie pęcherze w całym domu na podłogówce? nazwę wylewki, wykonawcę, kiedy była wykonana oraz zdjęcia przygotowanego podłoża łącznie z użytymi materiałami tj. jakie rury, jakie lustro/folia na styropian pod podłogówkę, podłoże gdzie nie było rur też.

jak się dodzwonię i dowiem co to za wylewka oraz pozbieram wszystkie dane, dorobię zdjęć to wszystkie informację prześle na podanego meila.
A mają Państwo jako firma zajmująca się wylewkami co mogło się stać??

cezary.pl
16-11-2017, 23:06
@dolus81 Rurki podłogówki do próby szczelności zalane są wodą, czy próba była wykonana sprężonym powietrzem?
Bo rozumiem że jastrych zalewany był jak rurki OP były pod ciśnieniem.
Jakiej firmy rurki OP?

Pozdrawiam
Cezary

dolus81
17-11-2017, 18:48
z racji pytań napiszę przekrój "podłogi":
- na beton rozłożony został styropian grafitowy SWISSPOR dach/podłoga EPS100 lambda 0,030 grubości 4 cm - dom jest podpiwniczony,
- następnie na to rozłożone zostały płyty izolacyjne IZOROL-L pokryte folią polietylenową oraz polipropylenowa metalizowaną firmy KOTAR, EPS100 lambda 0,038 grubości 3 cm,
- na to zostały rozłożone rurki z ogrzewania podłogowego firmy COMAP, dosyć gęsto przytwierdzone spinkami,


Rurki podłogówki do próby szczelności zalane są wodą, czy próba była wykonana sprężonym powietrzem?
Bo rozumiem że jastrych zalewany był jak rurki OP były pod ciśnieniem.
Jakiej firmy rurki OP?

próba szczelności wykonana została powietrzem, i tak to zostało pod ciśnieniem do teraz - jak dobrze pamiętam to było w granicy 6,4 bar, wykonawca nie chciał wodą ze względu na sezon i zagrożenie, iż za nim zostanie zainstalowany piec może przymrozić (piec montowany będzie przełom listopada i grudnia).
Rurki tak jak napisałem wyżej były firmy COMAP

GENERALNIE TO JUŻ CHCĘ WSZYSTKIM PODZIĘKOWAĆ ZA ZAINTERESOWANIEM TEMATEM :hug:

dolus81
17-11-2017, 19:11
acha co do wylewki to nie wiem do końca jak to jest :confused:
wykonawca zamawia materiał u dostawcy, który dostarcza go na plac budowy tirem z naczepom trans-mix która przygotowywuje cały produkt "zgodnie z normami", komponenty oraz proporcje podobno dostają od firmy KNAUF. Dopiero we wtorek mam na budowie inspekcję wykonawcy, dostawcy i gościa z KNAUFa i wtedy mam dostać kartę produktu i będę wiedział co tak naprawdę jest wylane u mnie - raczej to nie będzie taka typowa wylewka jak proponuje KNAUF pakowane w workach (chyba!?)

cezary.pl
17-11-2017, 20:00
Tak dopytywałem o te sprężone powietrze w rurkach OP bo na zdjęciu wygląda jakby przepuszczały powietrze i tworzyły pęcherzyki w niezwiązanej jeszcze wylewce. Ale to chyba niemożliwe.

dolus81
17-11-2017, 20:23
cezar.pl jest to raczej niemożliwe bo to zdjęcie jest tylko kawałka podłogi, a efekt bąbelków jest prawie wszędzie gdzie są rurki czyli ok. 75 m2 i efekt jest dosyć równomierny jakby z jednej i drugiej strony rurki zlokalizowane były pęcherze

termolit
17-11-2017, 20:23
jak się dodzwonię i dowiem co to za wylewka oraz pozbieram wszystkie dane, dorobię zdjęć to wszystkie informację prześle na podanego meila.
A mają Państwo jako firma zajmująca się wylewkami co mogło się stać??

są dwie kwestie, które mogły na to wpłynąć, natomiast, aby je określić proszę podanie danych o które prosiłem.

dolus81
17-11-2017, 20:49
są dwie kwestie, które mogły na to wpłynąć, natomiast, aby je określić proszę podanie danych o które prosiłem.

dziękuję za zainteresowanie - jutro uporządkuję zdjęcia, pozbieram wszystkie dane, tylko z rodzajem tej wylewki będzie problem, gdyż dopiero we wtorek będę miał kartę produktu od dostawcy po inspekcji na budowie, bo wykonawca mówi tylko, że jest to wylewka KNAUFa

termolit
18-11-2017, 18:00
dziękuję za zainteresowanie - jutro uporządkuję zdjęcia, pozbieram wszystkie dane, tylko z rodzajem tej wylewki będzie problem, gdyż dopiero we wtorek będę miał kartę produktu od dostawcy po inspekcji na budowie, bo wykonawca mówi tylko, że jest to wylewka KNAUFa

Dzięki za zdjęcia i informację na maila, natomiast, aby inne osoby miały wiedzę co się mogło stać, poniżej przesyłam wiadomość, którą wysłałem do dolus81 na maila.


Sprawa jest prosta i do spokojnego wyprowadzenia - wystarczy zeszlifować delikatnie np. columbusem pęcherzyki i nic więcej z posadzką dziać się nie będzie.

Ślady na posadzce to pęcherzyki powstałe podczas wyparcia powietrza uwięzionego wokół instalacji poprzez jastrych anhydrytowy, bezpośrednim powodem może być środek smarujący użyty przy produkcji rury lub jej sposób montażu, w tym konkretnym przypadku po obejrzeniu zdjęć i materiałów, jest to środek smarujący rury, nic z posadzką dziać się nie będzie, proszę tylko ją lekko zeszlifować


Pozdrawiam
Łukasz Termolit

dolus81
20-11-2017, 18:55
Łukasz Termolit bardzo dziękuję za odpowiedź oraz potwierdzenie tego co mówił wykonawca :wave: mam jeszcze dwa pytania - często się tak dzieje bo nikt czegoś takiego nie widział (kierownik budowy, wykonawca instalacji itp.), a wykonawca powiedział, że to jego drugi raz, i czy mogę być spokojny, że powietrze zeszło całkowicie czy jakaś część mogła pozostać w wylewce pogarszając jej właściwości przewodzenia?

coulignon
20-11-2017, 19:30
jeśli budujesz ogrzewanie podłogowe na międzynarodowej stacji kosmicznej i od tego zależy życie kosmonautów - należało by zrobic odwiert. W innym przypadku bym odpuscił.

dolus81
20-11-2017, 20:27
jeśli budujesz ogrzewanie podłogowe na międzynarodowej stacji kosmicznej i od tego zależy życie kosmonautów - należało by zrobic odwiert. W innym przypadku bym odpuscił.

fajne porównanie :D:D:D

coulignon
20-11-2017, 21:00
liczyłem na brak poczucia humoru i śmiertelne obrażenie się ;)

Pozdrawiam .

PS
Największe stresy przed Tobą. Wykończeniówka potrafi zabic. Oszczędzaj siły....:D

termolit
22-11-2017, 11:36
Łukasz Termolit bardzo dziękuję za odpowiedź oraz potwierdzenie tego co mówił wykonawca :wave: mam jeszcze dwa pytania - często się tak dzieje bo nikt czegoś takiego nie widział (kierownik budowy, wykonawca instalacji itp.), a wykonawca powiedział, że to jego drugi raz, i czy mogę być spokojny, że powietrze zeszło całkowicie czy jakaś część mogła pozostać w wylewce pogarszając jej właściwości przewodzenia?

Nie dzieje się to często, ale się dzieje raz widać pęcherzyki mocniej jak u Ciebie raz mniej, a ludzie nie piszą o temacie, ponieważ wystarczy to zeszlifować i nic z wylewką więcej dziać się nie powinno.

jarekkur
24-11-2017, 22:19
witam
to mój pierwszy post który postanowiłem napisać na tym forum, ale jestem w mega kropce i muszę zasięgnąć u kogoś rady!!!
w domu zdecydowaliśmy się na wylewki anhydrytowe ze względu na pewne problemy związane z wysokościami (każdy cm się liczył), a to było najlepsze wyjście. Wszystko było w porządku, aż do oględzin wylewek na drugi gdzie naszym oczom ukazała się wylewka pokryta pęcherzami w miejscu gdzie poprowadzone zostały rurki od ogrzewania podłogowego :mad::sick:
https://www.fotosik.pl/zdjecie/f683e6dd4dd339b9
https://www.fotosik.pl/zdjecie/f683e6dd4dd339b9

wezwany na miejsce wykonawca stwierdził, że jest to normalne i związane z tym iż rurki pokryte są jakimś smarem, który absorbuje powietrze i wylewka dopiero później się odpowietrza a nie podczas układania sztangą. Mimo jego zapewnień, że jest wszystko ok kazałem wezwać technologa z firmy KNAUF, ale podejrzewam, że jego odpowiedz będzie taka sama bo jak dzwonił przy mnie do niego to byli na "TY".
Moje pytanie: czy ktoś spotkał się z takim czymś i czy jest to faktycznie normalne??
dodam że tam gdzie nie ma ogrzewania podłogowego wylewka wygląda nawet ok.
https://www.fotosik.pl/zdjecie/usun/~3n38rn42nuzSHpWZVHbgOryYpiuUV
https://www.fotosik.pl/zdjecie/usun/~3n38rn42nuzSHpWZVHbgOryYpiuUV

tak to jest w porządku. To są płytkie rozerwane kratery pęcherzyków powietrza. Powstają one w wyniku rożnicy ciśnien wokół rurek (powstają zawirowania podczas sztangowania. Nad rrkami jest płytko i sztanga powoduje napowietrzanie ...! Ważne też są warunki klimatyczne podczas lania... Nalezy powierzchnię zeszlifować i po temacie o ile reszta będzie zgodna z założeniami projektu lub zamówienia.

leszekmikuszek
27-02-2019, 08:46
I co zeszły te pęcherze bo u mnie na chwilę obecną wygląda dokładnie tak samo:(:(:(

patryk_84a
21-09-2022, 20:51
Witam. Widzę ze temat stary. Ale problem cały czas aktualny. U mnie zauważyłem ze te pęcherza wzdłuż rurek wyszły tylko tam gdzie anhydrytu było więcej. Tam gdzie było 5- 6 cm jest ok. W jednym pokoju w rogu wyszło mi 7cm i tylko tam wyszly pęcherze.