Witajcie szanowni Koledzy i Koleżanki, bardzo proszę o pomoc.
Zakupiłem ze strony www.defro.pl powystawowy piec SIGMA 16DiR-L PZ, sterownik DK System Classic. Przy nastawie na piecu 62°C spala około 25-30kg ekogroszku na dobę. Pomimo temperatury na zewnątrz około 4-8°C i ciągłej pracy pieca w moim domu panuje temperatura od 18-21°C (niższa na poddaszu użytkowym, wyższa na parterze). Dom o powierzchni użytkowej około 160m2 (w tym poddasze ok. 75m2, dom poniemiecki z 1872 r., na zewnątrz kamień, nieocieplony.
Przez prawie 30 minut temperatura wzrosła jedynie o 8° Czy to normalnie? Chętnie podam inne parametry, nie wiem jednak jakie będą pomocne w ocenie spalania. Temperatura na piecu bardzo szybko spada, co około 11 minut, piec ponownie musi dogrzewać.
Nastawy widoczne również na filmiku:
https://www.youtube.com/watch?v=elPeUlG2fR8&feature=youtu.be
histeraza kotła:5
grzanie podawanie 14 sekund
grzanie pauza 80 sekund
siła nadmuchu 30%
podtrz. podawanie 3 sekund
podtrzymanie pauza 7 minut
podtrzymanie wentylatora praca 30 sekund
podtrzymanie wentylatora pauza 8 minut
podtrzymanie wentylatora siła nadmuchu 24%
Pompa C.O. 40°
Czy problem leży po stronie instalacji, a może z takim domem i przy takiej powierzchni to możliwe?
Tak wygląda instalacja:
http://i67.tinypic.com/2jd5eh1.jpg
http://i65.tinypic.com/2rzxu1d.jpg
http://i68.tinypic.com/20f5em1.jpg
http://i68.tinypic.com/2rxxrt4.jpg
http://i66.tinypic.com/j9c7y0.jpg
http://i66.tinypic.com/nofyix.jpg
Zakupiłem ze strony www.defro.pl powystawowy piec SIGMA 16DiR-L PZ, sterownik DK System Classic. Przy nastawie na piecu 62°C spala około 25-30kg ekogroszku na dobę. Pomimo temperatury na zewnątrz około 4-8°C i ciągłej pracy pieca w moim domu panuje temperatura od 18-21°C (niższa na poddaszu użytkowym, wyższa na parterze). Dom o powierzchni użytkowej około 160m2 (w tym poddasze ok. 75m2, dom poniemiecki z 1872 r., na zewnątrz kamień, nieocieplony.
Przez prawie 30 minut temperatura wzrosła jedynie o 8° Czy to normalnie? Chętnie podam inne parametry, nie wiem jednak jakie będą pomocne w ocenie spalania. Temperatura na piecu bardzo szybko spada, co około 11 minut, piec ponownie musi dogrzewać.
Nastawy widoczne również na filmiku:
https://www.youtube.com/watch?v=elPeUlG2fR8&feature=youtu.be
histeraza kotła:5
grzanie podawanie 14 sekund
grzanie pauza 80 sekund
siła nadmuchu 30%
podtrz. podawanie 3 sekund
podtrzymanie pauza 7 minut
podtrzymanie wentylatora praca 30 sekund
podtrzymanie wentylatora pauza 8 minut
podtrzymanie wentylatora siła nadmuchu 24%
Pompa C.O. 40°
Czy problem leży po stronie instalacji, a może z takim domem i przy takiej powierzchni to możliwe?
Tak wygląda instalacja:
http://i67.tinypic.com/2jd5eh1.jpg
http://i65.tinypic.com/2rzxu1d.jpg
http://i68.tinypic.com/20f5em1.jpg
http://i68.tinypic.com/2rxxrt4.jpg
http://i66.tinypic.com/j9c7y0.jpg