PDA

Zobacz pełną wersję : Podlogowka na 12m2



kurtz
28-11-2017, 18:28
Chciałbym zrobić ogrzewanie podłogowe w małej kuchni 12m2 warto robić oddzielny układ cZy zrobić podłogówkę z grzejnika? CZy takie rozwiązanie ma sens? Jak wyłącze grzejnik to podłoga te będzie zimna ?

kaju
28-11-2017, 19:42
To taką mała powierzchnię lepiej zrobić na zaworze termostatycznym RTL

kurtz
28-11-2017, 19:49
1.Ale jak zakrece grzejnik to nie będzie grzania w podłodze?
2. W przypadku zaworów RTL nie ma problemu z przegrzaniem podłogi i pękającymi płytkami? temperatura chyba idzie trochę wyższa na podłogę niż w przypadku klasycznego układu

hajtaler428
28-11-2017, 19:59
12m2 to za dużo na rtl. Max 50mb rury a to 5 max 7m2.

kaju
28-11-2017, 22:26
O czym ty piszesz RTL na 5m2 tu masz przykład http://www.sankom.pl/download/dk/documentation/imi/heimeier/co/zawory%20grzejnikowe/multibox_pl_print.pdf a w tej kuchni chce grzejnik i powierzchni czynnej będzie ok 7m2 może 8m2

hajtaler428
29-11-2017, 05:38
Ten link mi się nie otwiera ale wiem że na stronie prodcent podaje do 15mkw ale zależy jak gęsto rozłożymy rurę- na 15mkw można dać 70mb a można i 100 dlatego napisałem do 50mb na jednej pętli dla rtl. Powyżej tej długości nie będzie to działać poprawnie- nie będzie grzało równomiernie na całej długości pętli.
Trzeba też pamiętać że przy rtl pętlę układa się w ślimak a nie w meander.
Autor nie napisał że grzejnik do którego chce podłączyć pętlę jest w tym samym pomieszczeniu. Jeśli jest w tym samym pomieszczeniu a podłogówka ma być dodatkowo dla uzyskania efektu ciepłej podłogi to ok może rozłożyć te. 50m rzadziej ale jeśli ma być to wyłączne źródło ogrzewania pomieszczenia to 50mb na 12mkw może być za mało