Zobacz pełną wersję : Viessmann Vitodens 200-W - palnik ciągle pracuje (grzeje)



Mavin
04-12-2017, 06:59
Witam,

ostatnio bardziej zainteresowałem się pracą pieca i zauważyłem, że piec ciągle grzeje, przy aktualnych temp. ok. 0℃.

piec to: Viessmann Vitodens 200-W typ B2HA-19 z regulatorem Vitotronic 200 typ HO1B z czujnikiem pogodowym.

Moje ustawienie:
Temp. pomieszczenia 23℃, ustawienie godzin pracy od 7-9 oraz od 16-22, w pozostałych godzinach pracy temp. zredukowana na 20℃.
krzywa grzewcza ustawiona:
Pochylenie - 1.0;
Przesunięcie - 0K.

Problem występuje taki iż piec ciągle grzeje (kontroluje to sobie za pomocą Vitoconnect 100 typ OPTO1). Mało kiedy trafiłem na przypadek, gdzie palnik jest wyłączony a jak już tak się dzieje to na bardzo krótko. Nawet gdy piec przechodzi z godzin pracy z temp. 23℃ na temp. zredukowana to dalej grzeje ( zmienia tylko temp grzania wody). A w pokoju gdzie termostat na grzejniku jest ustawiony na 5 temp. jest w granicach 23℃ (w godzinach pracy pieca od 7-9 oraz od 16-22). Na innych grzejnikach termostaty ustawione na 20-22℃.

Dlaczego piec na temp. zredukowanej ciągle grzeje? Wydaje mi się iż powinien poczekać aż temp. w domu spadnie poniżej 20℃, dogrzać i się wyłączyć?

Dom to ok. 180m², cały ocieplony z dachem.
Zużycie gazu na dobę to ok. 15m³. (wydaje mi się bardzo dużo)

Dzięki.

Konsultant Viessmann
04-12-2017, 10:25
posłużę się porównaniem do jazdy samochodem.

kocioł z regulatorem stałotemperaturowym:
to samochód którg silnik który może działać z jedną prędkością obrotową. Czyli jazda takim samochodem to odpalenie silnika rozpędzenie się do maksymalnej prędkości samochodu (nie tego co pokazują znaki) po czym wyłączenie silnika i jazda na luzie póki prędkość nie spadnie nap o 10km/h po czym znowu się rozpędzamy do prędkości max.

kocioł z automatyką pogodową
to samochód który może zmienia prędkość można płynnie zmienia. Co oznacza że jak jest 70 km/h to samochód jedzie dokładnie tyle a jak nagle pojawi się 50 km/h to samochód zwalnia a nie wyłącza silnik (w końcu nadal chemy jechać)
Zatem jeśli w dzień chcesz mieć 23C to kocioł pracuje tak by dać te 23C w pomieszczeniu. Jeśli zaś w nocy ma być 20C to nadal jest żądanie pracy tyle że z mniejszą temperaturą w pomieszczeniu


180m3 - 23C i ok 15m3 na dobę oznacza że budynek potrzebuje ok 6kW (zakładając, że wszystk oposzlo na CO) co przy temperaturach na zewnątrz ok 0C jest wcale nie złym wynikiem

Mavin
04-12-2017, 11:05
Dzięki za odp. Myślę że zrozumiałem zasadę działania.

Ale mam jeszcze jedną sprawę. W godzinach pracy pieca 16-22 w pomieszczeniu uzyskuje temperaturę taką jaka jest zadana na piecu ok. 23C (nie przegrzewam). Ale nie powinno być tak właśnie że po godz. 22 gdy piec przechodzi w stan temp. zredukowanej na 20C zaprzestać działanie albo tak obniżyć temp. wody w kotle aż do momentu gdy temp. w pomieszczeniach opadnie na te 20C i potem grzać tak jak pokazuje to krzywa grzewcza?

Bo aktualnie jest tak, piec po godz. 22 przechodzi na temp. zredukowaną i grzeje zaraz wedle krzywej grzewczej (0C na zewnątrz to temp. wody w kotle ok.44C) a temp. w pomieszczeniach rano jeszcze przed praca normalna pieca na 23C nie spada poniżej 21 stopni.

Dom mi się w tych godzinach tak szybko nie wychładza a piec w nocy zamiast trzymać mi temperaturę zredukowaną 20C to ma te 21-22C.
A nie powinno być tak, że piec w nocy powinien obniżyć temp. wody w kotle do momentu aż temperatura wedle krzywej grzewczej będzie poniżej i potem dobić do tych 44C i trzymać tą temp.?

Może zmienić temp. zredukowaną na 15-18C ? Aby w nocy uzyskać te 20C w pomieszczeniu?

Konsultant Viessmann
04-12-2017, 11:08
dzisiejsze domy są bardzo dobrze wyizolowane, bardzo wolno się wychładzają i dla tego oby ograniczyć prace kotła do minimum w czasie pracy w trybie oszczędnym domyślnie jest ustawione że kocioł ma utrzymywać +3C w pomieszczeniu. Taka nastawa powoduje że do temperatury ok 0C na zewnątrz kocioł praktycznie niema szans na załączenie.

Mavin
04-12-2017, 11:44
Dzięki. Super. Zrozumiałem.

Czyli nie ma takiej możliwości aby tak ustawić piec na pogodowce,że po przejściu na temp. zredukowaną zaczyna dopiero grzac jak temp. w pomieszczeniu spadnie poniżej zadanej temp. zredukowanej 20C. Dlatego lepiej ustawić na te 3C albo ciut więcej tak aby się nie włączał ale też nie pozwolił na za bardzo wychłodzenie domu. metoda prób i błędów.

Jeszcze mam pytanie czy lepiej jest (oszczędniej) aby piec procował przez cały dzień 7-22 na temp. pomieszczenie 23C a na noc w trybie oszczędnym temp. 3C?
Czy w dniu także wykonać przerwy aby piec pracował w trybie oszczędnym?

Pozdrawiam.

Ps. Pytanie techniczne w sprawie pieca. Na wyświetlaczu pieca w czasie grzania normalnego pojawia się ikonka słońce,widoczna temp. zewnętrzna i widoczna temp. pomieszczenia 23C. I tu mam pytanie czy jak piec przechodzi w tryb zredukowany to na wyświetlaczu pojawia mi się księżyc, temp. zewnętrzna i teraz czy pod domkiem powinna pojawić się temp. zredukowana czy nadal powinna wyświetlać się temp. zadana pomieszczenia.
Bo wyczytałem że też powinna się zmienić a mi ciągle pokazuje temp. pomieszczenia.?

robert22m
04-12-2017, 15:07
Witam. Mam piec także Viessmanna ale model Vitodens 222-F zasada dzialania podobna. Tez miałem taki problem ale juz pomogli mi na infolini...Jesli byś chciał moge Ci podać moje ustawienia. Mam zrobione 2 niezależne obiegi poprzez sprzęgło hydrauliczne. Obieg pierwszy /dół/ podłogówka + 2 kaloryfery a obieg drugi /góra/ - kaloryfery - 5 szt + hol podłogówka. Na górze jak i na dole mam Vitotrol 200 który pilnuje temperature na dole i na gorze. Bardzo nie kojarze teraz ustawień ale chyba krtzywą grzewczą na dole mam 0,7k0,3 a na górze 0,9k0. Natomiast temperatura na dole i na górze w dzień 20 stopni a na noc 19. Piec chodzi w terminarzu od poniedziałku - niedziela od 6-21. W ciągu dnia jesli jest odpowiednia temperatura w pomiesczeniu 21,3 na dole piec sie wyłacza i czeka aż spanie pioniżej 20 stopni to dogrzewa w dzień. W nocy mi nie chodzi bo temp. z dnia trzyma przez całą noc. Z tego co kojaże to musiałem przestawić w trybie serwisowym 2 lub 3 ustawienia. Pierwsze to B3:0 następnie B5:5 oraz denerwowała mnie przeciwzamarzanie A3:2 - zmieniłem na A3:-9. Budynek Bardzo dobrze ocieplony. Bo na ustawieniu A3:2 ciągle doił gaz cały czas jak było na dworku -3 /trochę bez sensu/ jak w pomieszczeniu było prawie 22stopnie....I budynek był przegrzewany. Pozdrawiam

Mavin
04-12-2017, 22:11
Witam. Niestety na moim piecu nie mam dostępu do opcji B3:0 oraz B5:5. Zmieniłem tylko A3:2 na A3:-9 i zobaczę jak piec będzie działać. Choć wydaje mi się, że to samo osiągnę zmniejszając temp. zredukowaną. Funkcja anty-zamarzania włącza tylko pompę a nie palnik. Ale jeśli działa pompa to znowu woda szybciej w grzejnikach się chłodzi co powoduje spadek temp. Zobaczymy jakie będą efekty.

W mojej instalacji mam tylko jeden obieg grzewczy i nie mam podzielone na góra dól tylko na 3 piony. Brak podłogówki tylko same grzejniki z termostatami. I piec z czujnikiem zewnętrznym pogodowym. Brak czujników pokojowych.

Czy ja mam w ogóle możliwość zastosowania termostatu pokojowego?
Chodzi mi o jakieś tańsze rozwiązanie jak termostat ST620RF? Czy muszę mieć Vitotrol 200RF i do tego jeszcze baza?

robert22m
05-12-2017, 08:00
Witam Cię Mavin. Poprawiam dane bo teraz mam spisane.

Mam ustawione A5:5, B5:5 A3:-4 oraz B0:3 temperatura w dzień 20 stopni /słońce/ (nagrzewa do 21,3 i się wyłacza palnik) i czeka az spadnie temp. w pomieszczeniu a w nocy 19 stopni /księżyc/ ale się nie włacza bo trzyma temperatura dzienna. Mam dwa obiegi zastosowane przez sprzęgło hydrauliczne + 2 x zawór 3-drogowy AFRISO. Obieg dół podłogówka + zestaw uzupełniający Viessman mieszacza naścienny - 7301062 + Vitotrol 200 RF na dole a góra zawór 3-drogowy AFRISO + sterownik włączania i wyłaczania pompy + Vitotrol 200RF

NIe masz opcji B0:3 bo nie masz Vitotrol 200RF i dlatego...Mozna powiedzieć że jest to czujnik wewnetrzny pomieszczenia.
W statndardzie miałem ustawione B0:0 /mówi że czyta Tryb grzewczy/praca zredukowana: ze sterowaniem pogodowym/
B0:1 - Tryb grzewczy: ze sterowaniem pogodowym Praca zredukowana: ze sterowaniem temperaturą pomieszczenia
B0:2 - Tryb grzewczy: ze sterowaniem temperaturą pomieszczenia Praca zredukowana: ze sterowaniem pogodowym
B0:3 - Tryb grzewczy/praca zredukowana: ze sterowaniem temperaturą pomieszczenia

Tak jak opcja B0:3 zczytuje temperature wewnetrzną pomieszczenia jaką chcesz miec w danym pomieszczeniu w dniu i w nocy.

Mavin
05-12-2017, 08:13
Dzięki za informacje. Niestety nasze instalacje się różnią. Brak sprzęgła, podłogówki, sterowania pokojowego dlatego też większość opcji w kodowaniu mam niedostępne. Dostęp tylko do A5:5 i A3:-4.

Mając dostęp do kodowania "B0" jest ten plus, że można sobie ustawić jaka ma być praca pieca, mieszana czy działanie tylko na jednym z sterowników (B0: Od 0 do 3)

Fajne ustawienie jak dla mnie by było B0:1.

Wyczytałem, że można podłączyć Vitotrol 200RF z baza (drogie rozwiązanie), aby mieć dostęp do funkcji B0.

A jest może możliwość adaptacji sterownika ST620RF czy ST-290 v2 aby mieć dostęp do funkcji kodowania B0 (jakieś tańsze rozwiązanie) ?

robert22m
05-12-2017, 10:06
Ja mam zastosowane 2 x https://www.hb-kotly.pl/wyposazenie-dodatkowe-kotlow/regulatory/vis-z008341,p179081087 polaczone przewodem 2x0,75 do pieca z pomieszczeń tam gdzie sie znajduja. No i oczywiście czujnik zewnetrzy pogodowy wyprowadzony na zewnatrz budynku. U ciebie by wystarczyła jedna sztuka

Mavin
05-12-2017, 10:37
Dla mnie nie wchodzi w grę połączenie przewodowe. A zastosowanie bezprzewodowego to koszty bo do tego baza też swoje kosztuje. Muszę dobrze te rozwiązanie przemyśleć. Ale w tedy bym sobie ustawił na dzień jako pogodówka a w nocy kontrola z czujnika pomieszczenia.

hmmm... tylko czy to ma sens. Może lepiej zmniejszyć temp. zredukowaną na taka aby w nocy się palnik nie włączał. I brak dodatkowych kosztów.

Ale znowu z drugiej strony była by kontrola temp. w nocy i czujnik nie pozwolił by domu za bardzo się wychłodzić.

robert22m
05-12-2017, 10:50
no to jedynie tylko bezprzewodowy........:yes:

Konsultant Viessmann
05-12-2017, 12:13
Dzięki. Super. Zrozumiałem.

Czyli nie ma takiej możliwości aby tak ustawić piec na pogodowce,że po przejściu na temp. zredukowaną zaczyna dopiero grzac jak temp. w pomieszczeniu spadnie poniżej zadanej temp. zredukowanej 20C. Dlatego lepiej ustawić na te 3C albo ciut więcej tak aby się nie włączał ale też nie pozwolił na za bardzo wychłodzenie domu. metoda prób i błędów.

Jeszcze mam pytanie czy lepiej jest (oszczędniej) aby piec procował przez cały dzień 7-22 na temp. pomieszczenie 23C a na noc w trybie oszczędnym temp. 3C?
Czy w dniu także wykonać przerwy aby piec pracował w trybie oszczędnym?

Pozdrawiam.

Ps. Pytanie techniczne w sprawie pieca. Na wyświetlaczu pieca w czasie grzania normalnego pojawia się ikonka słońce,widoczna temp. zewnętrzna i widoczna temp. pomieszczenia 23C. I tu mam pytanie czy jak piec przechodzi w tryb zredukowany to na wyświetlaczu pojawia mi się księżyc, temp. zewnętrzna i teraz czy pod domkiem powinna pojawić się temp. zredukowana czy nadal powinna wyświetlać się temp. zadana pomieszczenia.
Bo wyczytałem że też powinna się zmienić a mi ciągle pokazuje temp. pomieszczenia.?

Im niższa temperatura pomieszczenia tym mniej potrzeba paliwa. Oczywiście wszystko nalezy zachować w granicach rozsądku. Jeżeli wychodzimy z domu na godzinę to nie ma sensu w tym czasie robić trybu oszczędnego ale jeśli już nie będzie nas 3-4 godz to ustawianie obniżenia jest jak najbardziej wskazane.

Na wyświetlaczu kotła zawsze jest wyświetlana temperatura żądana w pomieszczeniu w trybie dziennym.

Konsultant Viessmann
05-12-2017, 12:14
Dla mnie nie wchodzi w grę połączenie przewodowe. A zastosowanie bezprzewodowego to koszty bo do tego baza też swoje kosztuje. Muszę dobrze te rozwiązanie przemyśleć. Ale w tedy bym sobie ustawił na dzień jako pogodówka a w nocy kontrola z czujnika pomieszczenia.

hmmm... tylko czy to ma sens. Może lepiej zmniejszyć temp. zredukowaną na taka aby w nocy się palnik nie włączał. I brak dodatkowych kosztów.

Ale znowu z drugiej strony była by kontrola temp. w nocy i czujnik nie pozwolił by domu za bardzo się wychłodzić.

Proponuję zrobić proste doświadczenie. o 20:00 proszę przełączyć kocioł w tryb lato i poczekać do rana sprawdzając jak bardzo wychłodziło się w pomieszczeniach. Dzisiejsze budownictwo jest na tyle dobre, że temperatura nie powinna spaść o więcej niż 2K

robert22m
05-12-2017, 12:22
Pytanie do Konsultanta....Tak jak wczesniej wyżej pisałem mam dwa niezależne obiegi góra oraz dół poprzez sprzęgło hydrauliczne i zawory 3-drożne AFRISO. Na dole mam wszędzie podłogówkę + zawór 3 drożny + zestaw uzupełniający Viessmann /każda nitka podłogówki na rozdzielaczu ma RTL/ oraz 2 kaloryfery natomiast na górze odwrotnie 5 kaloryferów i 2 podłogówki.

Jak mogę ustawić na dole żebym miał Ciepłe grzejniki na dole? Tutaj mam temp. taką jaką daje podłogówka. Jakieś rozwiązania i pomoc? Na górze mam ok

Ewentualnie jakie ustawienia powinny być temperaturowe dla temp. komfort i oszczędnośći?
Temp jaka mam w dzień na piecu to 20 stopni nagrzewa do 21,3 a temp. zredukowana ustawiona 19 i piec w nocy się nie załącza bo temp. trzyma przez całą noc /nie spada poniżej 20 stopni/

Konsultant Viessmann
05-12-2017, 12:57
przepraszam ale nie za bardzo rozumiem, jeśli są zawory 3-drożne to po co RTL-e to się razem gryzie.

Krzywą grzewczą podaje projektant instalacji. Jeśli instalacje robił "pan Henio" na podstawie swoich wieloletnich doświadczeń to niestety krzywą grzewczą będzie trzeba dobrać metodą prób i błędów. Skoro jest ustawiona temperatura wymagana 20 a instalacja rozgrzewa budynek do ponad 21 to przy dzisiejszych temperaturach zewnętrznych proszę przesunąć krzywą grzewczą równolegle w dół (na początek o 3K). (oczywiście zawory RTL muszą być otwarte by nie zaburzały regulacji.

robert22m
05-12-2017, 13:18
Dziekuje za informację....Z rodziny mi robił instalację i mówił ze RTL daję się na rozdzielaczu przed powrotem. Jesli by poszła wieksza temperatura na podłogówkę wtedy zawór RTL wytnie i nie pojdzie dalej. Tak mi mówił a czy to prawda pisze do Pana Experta Viessmanna:D

krzywą grzewcza dla podłogówki odbiegu dół na dzień dzisiejszy mam bodajże 0,6 4K czy nie za mało? Czyli wykres ma być równolegle do temperatury zewnętrznej jesli chodzi o podłogówkę???

A jeszcze jedno do Experta czy parametry jakie mam B0:3 i B5:5 są prawidzłowe czy powinno być sterowane tylko pogodowo B0:0?? Chodzi mi także żeby budynek nie był przegrzewany i na darmo żeby nie łykał gazu

Konsultant Viessmann
07-12-2017, 07:40
zawory RTL są prostym rozwiązaniem i stosuje się je z powodzeniem tam gdzie chcemy mieć "ciepłą" podłogę. Bardzo dobrze nadają się zatem do łazienki. Zawory utrzymują przez cały sezon jednakowa temperaturę podłogi a dodatkowy grzejnik dostarcza brakujące ciepło.

Czy krzywa 0.6 z przesunięciem +4K jest dobra nie jestem w stanie ocenić. Bo nie przebywam w twoim domu.

kod B0 wykorzystuje się do "dopieszczenia" działania instalacji. Jest pewna "dokładność inżynierska" która oczywiście powoduje że nasz świat nie jest idealny i mimo tego, że projektant i instalator przyłożyli się do swojej pracy to mimo ustawienia 20C w pomieszczeniu jednak występują jakieś małe odchyłki. Wtedy zdalny sterownik w pomieszczeniu może wprowadzić swoją korektę na podstawie odczytanej rzeczywistej temperatury pomieszczenia.
Aby kocioł kondensacyjny pracował jak najbardziej efektywnie powinniśmy dążyć do osiągnięcia wymaganej temperatury pomieszczenia jak najniższą temperaturą instalacji i to cała "magia"

robert22m
07-12-2017, 12:30
Witam Konsultanta...Dziękuje za wyjaśnienie. Ja natomiast mam krzywą na dzień dzisiejszy 0,3 +20k wtedy mam temp. na kotle około 52-55* stopni. Grzejniki wtedy są ciepłe. NIe wiem czy krzywa jaka mam nie jest przesadzona. Tepmeratura powrotu około 40-43* stopnie. Podłogówkę przyciąłem i grzejniki lepiej grzeją....to zmienić parametr B0:3 na B0:0???? żeby krzywą ustawiał sobie z pogodówki temp. zewnetrznej czy zostawić jak mam teraz że stosuje się do temperatury z pomieszczenia???

Konsultant Viessmann
11-12-2017, 15:14
na dzień dzisiejszy nie da się określić czy krzywa jest dobra czy zła. Musisz poczekać i zobaczyć jak będzie w domu np przy -10C
Oczywiście do regulacji pogodówki B0 powinno być na 0 by regulator w pomieszczeniu nie dokładał korekty.

sebczak
13-12-2017, 09:39
Witam
Ja też mam piec Viessmann Vitodens 222, pogodówka, 2 obiegi grzewcze, na pierwszym kaloryfery (wyłączony obieg), na drugim podłogówka i tylko nią ogrzewam dom. Temperatura dzienna zadana na piecu 22°C od 4-7 i od 15-21. Temperatura nocna i kiedy jestem poza domem 3°C aby piec w ogóle się nie włączał, bo dom i tak mi sie nie wychładza tak szybko. Krzywa grzewcza 0.6/K0, Moc pieca ustawiona na 40%. W każdym pokoju czasowy regulator temperatury Salus, który otwiera i zamyka dany obieg jak już się pokój nagrzeje do zadanej w nim temperatury. Temperatury zadane w pomieszczeniach są rzecz jasna różne. Od 16°C do 22°C. W godzinach gdy na piecu ustawione 3°C i piec nie ma pracować, regulatory ustawione tak aby nie otwierały zaworów.
Problem pojawia się kiedy temperatura na zewnątrz spada poniżej tych 3°C. Wtedy piec chodzi non stop.
Bawiłem się kodami i wyłączyłem zabezpieczenie przeciw zamarzaniu i mam wrażenie, że dzięki temu przestały chodzić tylko mieszadełka, a piec i tak cały czas podgrzewa wodę w kotle i "dusi" ją w sobie, zupełnie niepotrzebnie, bo w kotłowni mam ok 15-18°C.
Ktoś mi powie jakim kodem to wyłączyć?
Z góry bardzo dziękuję i pozdrawiam

Konsultant Viessmann
13-12-2017, 12:06
kocioł na podstawie krzywej grzewczej wylicza sobie ile ciepła należy podawać na grzejniki by utrzymać wymaganą temperaturę w pomieszczeniu. Błędem w twojej instalacji jest założenie regulatorów odcinających przepływ. W przypadku automatyki pogodowej przepływ ma być stały i nie zakłócony, sterujemy temeraturą zasilania.

sebczak
13-12-2017, 12:40
Bez regulatorów pokojowych chyba nie ma możliwości indywidualnych ustawień dla każdego pomieszczenia. W całym domu będzie jednakowa temperatura, taka jaka jest zadana na piecu. A ja np w sypialni lubię gdy max jest 18-19°C, a w łazience ok 22°C. Salon i inne pokoje użytkowe 21°C. Jeden pokój w którym jeszcze nikt nie przebywa ustawiony na 16°C.
Cały czas kombinuje z ustawieniami, a piec i tak zjada swoje, szczególnie jak temp spada poniżej 3°C i podgrzewa wodę w kotle, mimo, że nie ma na nią zapotrzebowania w domu. Jak tego uniknąć?

Konsultant Viessmann
13-12-2017, 14:25
w przypadku automatyki pogodowej można stosować zdalne sterowniki pomieszczenia jednak nie działają one na zasadzie wł/wył
W przypadku pogodówki sterownik mierzy rzeczywista temperaturę w pomieszczeniu i jeśli ta jest za wysoka mówi do kotła pracuj z niższą temperatura bo przegrzewasz albo jak jest zbyt zimno w pomieszczeniu to mówi podnieś temperaturę wody by podnieść temperaturę pomieszczeń. W całym procesie regulacji przepływ zostaje niezmienny. Zastosowanie do automatyki pogodowej sterowników wł/wył wypacza całą ideę sterowania. W przypadku sterowników wł/wył między kotłem a instalacją powinien być umieszczony bufor optymalizujący pracę kotła a dopiero za nim obiegi grzewcze które mogą być odcinane w zależności od potrzeb.

sebczak
13-12-2017, 15:29
Tak też chyba mam. Regulatory odcinają dany obieg grzewczy, a woda sobie dalej krąży w kółko. U mnie to pogodówka i krzywa grzewcza decydują o tym do jakiej temperatury jest podgrzewana woda w instalacji. Regulatory chyba nie mają na to wpływu. One jedynie zamykają dany obieg jeżeli zostanie już nagrzany do odpowiedniej temperatury.

robert22m
13-12-2017, 17:21
Witam. Mam pytanko do eksperta Viessmann...Dziś przestawiłem dane Vitodens 222F jak radził ekspert zmieniłem ze sterowania pomieszczeń /B0:3/ na sterowanie pogodówką /B0:0/. Piec mam ustawiony w ciągu dnia temperatura wymagana 20* a temp. zredukowana /noc/ 19* krzywa grzewcza nachylenie 0,4 poziom 15 /0,4K15/.. Terminarz grzania mam ustawiony od 6-23....prawdopodobnie dziś cały dzien grzał piec i od godz. 6-18 spalił mi około 10m3 gazu bardzo sporo. Temperatura jaką zastałem po przyjsciu z pracy była około 24*....czemu nie trzyma parametrów? dodatkowe ustawienia mam A5:5 i B5:5....

I teraz pytanie jak można dobrze ustawić parametry tzn od podstaw chodzi mi poczawszy od terminarzu grzania do sposobu żeby nie przegrzewał pomieszczeń i żeby piec się załaczał ponizej temp. wymaganej a wyłaczał się podczas temp. która juz została uzyskana w pomieszczeniu. Takze mi chodzi zeby tez utrzymywał ciepła wode w całym obiegu zeby sie nie wychłodzało do zera

Na poczatku miałem ustawienia B0:3 i B5:5 oraz A5:5 tylko duzym minusem było ze misiał grzac nasteonego dnia od zera. wszystko wystudzone...
Dzis rano miałem ustawienia B0:0 i B5:0 oraz A5:5 duzym plusem jest ze jest ciepło ale dużym minusem jest ze piec działa cały czas i sie nie wyłacza

Czy jesli mamy pogodówkę to piec się nie wyłacza? i nie działa na zasadzie wałącz/wyłącz? Ale parametr A5:5 mowi że powinien wyłaczyć i on jest fabrycznie ustawiony dla pogodówki

Konsultant Viessmann
14-12-2017, 08:08
skoro kocioł tak mocna rozgrzał budynek po przestawieniu kodu B0 na 0 to oznacza że instalacja ogrzewania jest baaaardzo mocno przewymiarowana. Teraz należy pobawić się w regulację automatyki pogodowej zgodnie z założeniami:

na zewnątrz mały mróz to przesuwamy krzywa grzewczą równolegle (za zimno to do góry, za ciepło to w dół) - zmiana o max 3K
na zewnątrz duży mróz to zmieniamy krzywa grzewczą (za zimno to do góry, za ciepło to w dół) - zmiana o max 0,2

trochę czasu (bo zmiany robimy co 2-3 dni - no chyba że od razu widać że zbyt mocno grzeje) ale dobre ustawienie automatyki poprawi ekonomikę pracy kotła

robert22m
15-12-2017, 12:39
Witam Konsultanta....Kocioł 222-F nie rozgrzał tak na maksa pomieszczeń tylko przegrzał o 2 stopnie i dalej grzał....

Nie odpowiedział mi Pan na wszystkie pytania post wyżej :)

1. czy jesli mam Vitotrole 200 i ustawie piec na pogodówke B0:0 to piec działa wtedy na zasadzie załącz/wyłącz?
2. jesli ma pracować jako pogodówka jak ustawić parametr A5? /aktualnie mam A5:5/ ?
3. jak ekonomicznie ustawić teriminarz grzania cało tygodniowy?
4. jeśli mamy temperature zewnętrzną 0 jaka powinna być temperatura zasilania kotła dla krzywej grzewczej?
5. Takze mi chodzi zeby tez utrzymywał ciepła wode w całym obiegu zeby sie nie wychłodzało do zera

Konsultant Viessmann
18-12-2017, 07:56
1. wł/wył działa tylko automatyka stałotemperaturowa. Automatyka pogodowa ma za zadanie tak dobrać parametry pracy (temperaturę) by grzejniki były cały czas ciepłe.
2. to zależne od preferencji użytkownika
3. pozwolę sobie na żart "jeśli ma być oszczędnie do proszę ustawić 7dni 24h tryb oszczędny". a na poważnie, przypadku ogrzewania chodzi nam o komfort przebywania w pomieszczeniu ogrzewanym i trzeba tak dobrać cykle pracy jak jesteśmy w domu.
4. Temperatura zasilania wyliczana jest z krzywej grzewczej na podstawie temperatury zewnętrznej. Ale należy pamiętać, że na wymaganą temperaturę kotła ma tez wpływ wymagana temperatura pomieszczenia, rzeczywista temperatura pomieszczenia, temperatury różnicowe (jeśli są obiegi mieszczowe), wymagana i rzeczywista temperatura sprzęgła hydraulicznego...
5. Automatyka pogodowa cały czas utrzymuje parametr na instalacji (oczywiście o ile jest właściwie zaprogramowana).