PDA

Zobacz pełną wersję : Spadek temperatury na bojlerze wraz z wygaszeniem w kotle



pawstone
25-12-2017, 17:26
Witam,
Temperatura CWU spada wraz ze spadkiem temperatury na kotle. Dzieje sie tak kiedy nie zamkne zaworow od centralnego ogrzewania przy bojlerze gdy w kotle gasnie.

Czy mozna przerobic instalacje tak abym za kazdym razem nie musial zakrecac zasilania i powrotu na bojlerze kiedy tylko wygasi sie w piecu??? Wowczas grzalka elektryczna od bojlera moglaby byc caly czas podlaczona i ustawiona na dana temperature bo wspolpracowalaby z kotlem dzieki termostatowi.

strusp
26-12-2017, 10:31
Przerób tak, bu tam był elektrozawór. Nie zapomnisz się tak łatwo. Wystaczy zasilanie albo powrót odciąć- nie będzie przepływu.

pawstone
26-12-2017, 10:55
Czyli nie musi byc zamkniety i powrot i zasilanie aby woda sie nie wychladzala?
A zamiast elektrozaworu moze byc zwykly zawor zwrotny na zasilaniu?
Czy wtedy grzalka elektryczna bedzie mogla byc caly czas podlaczona?

romano78
26-12-2017, 20:58
A nie prosciej do baniaczka dołożyć pompke i zawor zwrotny ze sprężyną i termostat?

pawstone
26-12-2017, 21:58
a sam zawor zwrotny nie wystarczy? Czy pompka od pieca da rade wtedy?

romano78
26-12-2017, 22:34
a sam zawor zwrotny nie wystarczy? Czy pompka od pieca da rade wtedy?

Nie baniak ma mieć swoją pompke inaczej nie da rady i sterownik roznicowy za 100zl taki już kupisz do sterowania dwiema pompami.

jasiek71
27-12-2017, 07:02
Witam,
Temperatura CWU spada wraz ze spadkiem temperatury na kotle. Dzieje sie tak kiedy nie zamkne zaworow od centralnego ogrzewania przy bojlerze gdy w kotle gasnie.

Czy mozna przerobic instalacje tak abym za kazdym razem nie musial zakrecac zasilania i powrotu na bojlerze kiedy tylko wygasi sie w piecu??? Wowczas grzalka elektryczna od bojlera moglaby byc caly czas podlaczona i ustawiona na dana temperature bo wspolpracowalaby z kotlem dzieki termostatowi.

Zainstaluj sobie np taki zawór zamiast obecnego odcinającego na wężownicy, dodaj jakiś prosty sterownik różnicowy i ciesz się ciepłą wodą...
http://allegro.pl/zawor-strefowy-z-silownikiem-2-drogowy-dn20-3-4-i6662719882.html

romano78
27-12-2017, 07:43
a sam zawor zwrotny nie wystarczy? Czy pompka od pieca da rade wtedy?

Rozumiem ze masz instalacjie która też chodzi na grawitacji dalo by by sie moze na samym zaworze ale start pompki musialbys miec conajmniej 60stopni i zawór dobrać tak aby pompka dała radę otworzyć po wygaszaniu w piecu poniżej 60stopni pompka się wyłącza dom jest nadal grzany grawitacyjnie a przez zbiornik juz by nie bylo przeplywu.