PDA

Zobacz pełną wersję : Duże spalanie ekogroszku - pomocy!!!



Slonik991
01-01-2018, 19:57
Witam.

Zimy jeszcze nie widać a mój kocioł spala dużo ekogroszku. Na domiar złego pokręciłem zaworem trójdrożnym i teraz nie można dobić temperatury.

Dom to "klocek" z lat 80-tych. Nieocieplony (planuję na wiosnę ocieplić), wymienione okna, wymieniona instalacja C.O. na układ zamknięty z dwoma rozdzielaczami. Grzejniki stalowe z zaworami termostatycznymi.

Proszę o odpowiedź na moje pytania.
1. Czy instalacja jest wykonana prawidłowo?
2. Jak ustawić zawór trójdrożny - wystaje tylko trzpień, zapewne kiedyś było jakieś pokrętło.
404196



Z góry dziękuję za pomoc.

BrodowskiG
02-01-2018, 16:57
zawór 3dr powinien byc wpięty za pompą a nie przed, jedyne co on robi to podnosi temp. wody wchodzącej do kotła

Slonik991
03-01-2018, 07:38
Dzięki za radę. A czy mogę prosić o jakiś schemacik.
Ewentualnie jakie elementy mozna dołożyć do instalacji aby była bardziej oszczędna?

jasiek71
03-01-2018, 07:59
Dzięki za radę. A czy mogę prosić o jakiś schemacik.
Ewentualnie jakie elementy mozna dołożyć do instalacji aby była bardziej oszczędna?

Co znaczy duże spalanie ekogroszku...?
Co znaczy bardziej oszczędna instalacja...?

Nic nie wiadomo o samym budynku i jak jest eksploatowany ...?

bt9
03-01-2018, 08:19
Ile spala ci ekogroszku na dobę?
Ja mam też klocek nieocieplony - tylko dach dociepliłem w tym roku - i średnie spalanie to ok. 19kg.

Slonik991
03-01-2018, 21:40
Ok 30 kg/dobę, pow domu ok 150m2, na tę chwilę nie ogrzewam całości bo dół jeszcze remontuje, piec 19kW. Instalacja wymieniona, rury pex (piony 25mm, do grzejników 16mm) z rozdzielaczami na piętrach, grzejniki stalowe + 2 małe pętle podłogowe. Dom nieocieplony. Mury gazobeton 24 + 12 cegła, okna wymienione.
Aż strach pomyśleć jak mrozy przyjdą.:-(
Co robić???

Slonik991
03-01-2018, 21:46
Temperatura w pokojach 20-21 stopni. Temperatura na piecu 55 stopni. Bardzo rzadko kocioł przechodzi w stan nadzoru. Cały czas praca, 4s podaje, 30s przerwa, wentylator 40%

kaszpir007
03-01-2018, 22:14
A czemu masz układ zamknięty ???

Przecież kotły na paliwo stałe powinny mieć układ otwarty ....

Układ zamknięty przy kotle na paliwo stałe to zwykła bomba z opóźnionym zapłonem ...

Druga rzecz , dom nieocieplony to nie licz na niskie spalanie ...
Ocieplisz to spalanie spadnie ...

hajtaler428
04-01-2018, 07:36
A czemu masz układ zamknięty ???

Przecież kotły na paliwo stałe powinny mieć układ otwarty ....

Układ zamknięty przy kotle na paliwo stałe to zwykła bomba z opóźnionym zapłonem ...
...

No nie do końca. Są kotły na paliwo stałe których producenci dopuszczają montaż w układzie zamkniętym. Pytanie czy w tym przypadku tak jest. Dodatkowo jeśli można zastosować układ zamknięty to oprócz naczynia przeponowego potrzebne jest jeszcze zabezpieczenie w postaci odprowadzania nadmiaru ciepła z kotła (wężownica schładzającą lub zawór dwufunkcyjny)
Jeśli tak masz zamontowany zawór 3d to przenieś pompę na powrót (między zawór a powrót kotła) to będziesz miał ochronę powrotu a kontrolą temperatury zajmą się termostaty na grzejnikach.
Takie spalanie przy takim metrażu i braku izolacji to nic nadzwyczajnego. To że w części domu masz zakręcone grzejniki nie.znavzy że ich nie ogrzewasz. Wypełnij dane na stronie cieplowlasciwe.pl będziesz miał przybliżone zapotrzebowanie.

BrodowskiG
04-01-2018, 10:20
Jeszcze kwestia co ma ten zawór 3dr robić, bo tak jak jest teraz obniżałby temp. wody idącej na instalację. Jeśli ma chronić powrót, to tą poziomą czerwoną kreske nad kotłem przerysuj ponad pompę albo tak jak poprzednik mówi, pompę między zawór 3dr a powrót kotła, warianty masz 2

patent.x
04-01-2018, 20:19
Temperatura w pokojach 20-21 stopni. Temperatura na piecu 55 stopni. Bardzo rzadko kocioł przechodzi w stan nadzoru. Cały czas praca, 4s podaje, 30s przerwa, wentylator 40%

Nie wiem jaki masz kocioł, spróbuj zwiększyć czas podawania na ok 11-13 sek. Jak nie będzie dopalał, zwiększ powietrze. Możliwe, że masz jeszcze parametry "obroty min", "obroty max". Mogą być w trybie serwisowym. Spróbuj je ustawić mniej więcej na min 18, max 35. Jak masz przysłonę od wentylatora, przymknij ją na ok 1cm. Każda instalacja i groszek rządzi się swoimi prawami, do dokładnych parametrów trzeba kombinować samemu.

kangur6820
26-02-2018, 18:36
Witam , mam piec defro duo ze sterownikiem ag lux z pid. Ostatnio zaobserwowałem zjawisko takie że cwu przełącza mi się sama z zadanych 55 stopni na 75 przy ustawieniu c.o. wcześniej 65 a teraz 73. Jaka może być tego przyczyna co ewentualnie przestawić. Nie korzystam z PID. piec chodzi na ustawieniach indywidualnych..

Adamczewski
26-02-2018, 20:04
Witam ogolnie chcialbym sie podpiac pod temat .... bo juz nie daje rady .
Od niedawna jestem wlascicielem domu o powierzchni uzytkowej około 300 m2 Piec mam Klimosz niby 45kw spalanie ok 100Kg na dobe i tu jest szok ...
Jezeli chodzi o instalacje to zawór 4D z termostatem pompa na kaloryfery pompa na podłogowke i pompa na cwu . zczym cwu ustawiona na 45 stopni
dzis musialem ustawic piec z 52 stopni na 69 i zwiekszyc podawanie ekogroszu z 60 na 42 sek dmuchawe mam na 155 a przyslona w 80% zasłonieta .
Prosze o wyrozumialosci dobre rady bo serwis klimosz twierdzi ze tak juz musi byc a ja dzis w domu mam 20 stopni ;{ czy kto cos poradzi??

onlinemaster
26-02-2018, 21:24
Bardzo rzadko kocioł przechodzi w stan nadzoru. Cały czas praca, 4s podaje, 30s przerwa, wentylator 40%

Musisz tak ustawić parametry spalania, żeby płomień był wysoki i spokojny, iskier leciało mało a te które spadają, mają dopalić się w locie, zbyt dużo wiatru w retorcie jest nie wskazane, jeśli płomień z retorty przypomina silnik odrzutowy, to znaczy że z wiatrem ostro przesadziłeś. Parametry dla każdego domu i pieca są raczej indywidualne. Ja mam ustawione podawanie 4s, przerwa między podawaniem 20s, wiatr 28% i węgiel spala mi się idealnie, piec nabiera temp. szybko, bez problemu przechodzi w tryb podtrzymania i spala w miarę uczciwe ilości węgla. Zanim doszedłem do tego, jakie parametry będą dla mnie odpowiednie, experymentowałem przez kilka mc, oczywiście nie miałem na to zbyt wiele czasu, zauważyłem jednak, że spalanie jest wydajniejsze na ustaw. ręcznych niż w automacie, ponieważ automatyczny tryb sterownika średnio daje radę.
W kwestii schematu instalacji nie pomogę, średnio znam się na tym.
Radzę docieplić dom i dach, to podstawa, pakowanie w nowoczesną instalację było pomyłką, uwaliłeś sporo kasy a nowoczesna instalacja nie wpływa na zmniejszenie zużycia paliwa, tylko pogrubia portfel instalatora ;-)
Docieplaj chałupę i dach, dbaj o szczelność drzwi i okien i czyść kocioł co tydzień!
Ach, i jeszcze jedno, na grzejniki obowiązkowo zawory termostatyczne!
Powodzenia.

onlinemaster
26-02-2018, 21:41
Witam ogolnie chcialbym sie podpiac pod temat .... bo juz nie daje rady .
Od niedawna jestem wlascicielem domu o powierzchni uzytkowej około 300 m2 Piec mam Klimosz niby 45kw spalanie ok 100Kg na dobe i tu jest szok ...
Jezeli chodzi o instalacje to zawór 4D z termostatem pompa na kaloryfery pompa na podłogowke i pompa na cwu . zczym cwu ustawiona na 45 stopni
dzis musialem ustawic piec z 52 stopni na 69 i zwiekszyc podawanie ekogroszu z 60 na 42 sek dmuchawe mam na 155 a przyslona w 80% zasłonieta .
Prosze o wyrozumialosci dobre rady bo serwis klimosz twierdzi ze tak juz musi byc a ja dzis w domu mam 20 stopni ;{ czy kto cos poradzi??

Napisz coś więcej o samym domu, z czego postawiony i czy ma docieplenie.
Przeczytaj również to co napisałem powyżej forumowiczowi Slonik991

karoka65
26-02-2018, 22:34
Witam ogolnie chcialbym sie podpiac pod temat .... bo juz nie daje rady .
Od niedawna jestem wlascicielem domu o powierzchni uzytkowej około 300 m2 Piec mam Klimosz niby 45kw spalanie ok 100Kg na dobe i tu jest szok ...

Kocioł jaki posiadasz na mocy nominalnej powinien spalać około 220kg/dobę
Tak to wygląda.
Jeśli spalasz obecnie 100kg ( tutaj nie wiadomo czego ) kocioł pracuje z mocą około 20kW.
Przy 300-tu metrach ( nie wiadomo jak ocieplonego domu ) czy to dużo czy mało to kwestia sporna przy tych temperaturach.

Arturo72
26-02-2018, 23:31
Od niedawna jestem wlascicielem domu o powierzchni uzytkowej około 300 m2 Piec mam Klimosz niby 45kw spalanie ok 100Kg na dobe i tu jest szok ...

A wyobraźnia nie podpowiedziała,że taki "pałac" wymaga odpowiedniego ogrzania i kosztów z tym związanych ?
Czym myślałeś i czy wogole myślałeś
kupując tak duży dom ?

onlinemaster
27-02-2018, 06:43
A wyobraźnia nie podpowiedziała,że taki "pałac" wymaga odpowiedniego ogrzania i kosztów z tym związanych ?
Czym myślałeś i czy wogole myślałeś
kupując tak duży dom ?

Wiem skąd u ciebie ranga "REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!)" jeśli każdemu się tak czepiasz nie potrzebnie to i ilość postów szybko się zbiera, ehh

Adamczewski
27-02-2018, 17:52
Witam .
Pale ekogroszkiem 24kj . Dom niestety nie ocieplony .Jedynie poddasze ma dach ocieplony wełna .Jezeli chodzi o spalanie to nawet jak była temperatura na plusie to i tak spalał ok80 kg na dobe. po wczorajszym ustawieniu 70 stopni na piecu przerwa 40 s i nadmuch ok 160 . to dzis sie okazuje ze spalił prawie cały zasyp , został tylko ten lej. I przy takich ustwieniach wkacu mam 24 stopnie w domu . Ale spalanie bardzo duze. Co do pałacu no wiesz kazdy orze jak moze ... domu nie kupiłem sam, ale sam sie tym zajmuje wiec mysle ze warto popytac niz bładzic po omacku i płacic za swoje błedy . Pozdrawiam

lolson28
27-02-2018, 18:50
Tu nie chodzi o to czy ktoś składa się z Tobą na węgiel, tylko że ten dom traci gigantyczne ilości energii. Na wiosnę pomyśl o jakiejś zmianie , bo 3 tony węgla miesięcznie to jakaś masakra.

Adamczewski
27-02-2018, 19:05
Wiem o tym ze to masakra... i nie chodzi mi ze ktos sie składa czy nie tylko chcialbym uzyskac jak najkorzysniejsze spalanie temperature itp to ze ocieplic musze to wiem ale to tez do tanich zeczy nienalezy.

Adamczewski
27-02-2018, 19:06
Chodzi mki o jakies ustawienia bo sersisz klimosz twierdzi ze jak jest piec duzy to i duzo spaalic musi .widzialem opisy ludzi z forum co maja podobne wielkkosci domów i spalaja duzo mmniej i takze nie ocieploneale niestety kontaktu z nimi niema .

rafcioa4
28-02-2018, 05:10
W ustawieniach ci nie pomogę ale za to zobacz do mojego opisu ile możesz zyskać jak dom ocieplisz. Spalam obecnie około 50kg / 24h miału na 300m2. Tylko , że ten miał to takie badziewie, że muszę go mieszać z ekogroszkiem 2;1 inaczej bym go nie spalił. Popiołu mam tyle, że szuflady z kotła nie mogę wyciągnąć a szufladę opróżniam co dziennie. Także pocieszam się jeszcze tym, że jak będę palić ekogroszkiem to spalanie spadnie ( nigdy więcej miału ) a i ogrzewam kotłem 17kw choć gdybym miał teraz kocioł kupować chyba bym wybrał 25kw. Czeka mnie jeszcze remont dachu to może parę kg zyskam. Także zbieraj kasę na ocieplenie a dużo zyskasz, może w twojej gminie są lub będą dotacje na termomodernizację?