Zobacz pełną wersję : Vitodens 222 - propan a wskaznie zuzycia kWh



nnneooo
08-01-2018, 01:29
Witam,
czy przy zasilaniu propanem należy coś ustawić w sterowniku aby wskazanie zużycia kWh było w miarę prawdziwe ? (porównanie zużycia przez piec a wskaźnik na butli)

Jest zakładka " Detekcja jakości gazu / Ciepło kondensacji / Wskaźnik stanu gazu " czy tu należy coś wpisać jeżeli tak to co ? Wydaje mi się że ta zakładka odnosi się do gazu ziemnego ale może się mylę .

Proszę o info
Pozdrawiam

Konsultant Viessmann
08-01-2018, 11:54
404545

w okno ciepło kondensacji wpisujemy wartość ciepła spalania wyrażoną w kWh/m3. Jednostką podstawową jest MJ/m3 aby przejść na kWh/m3 należy wartość w MJ podzielić przez 3.6
Wartość ciepła spalania powinien podać dostawca gazu (dla czystego propanu ciepło spalania wynosi 101,240MJ/m3 to nam daje 28,122kWh/m3)
w okienko wsp. przel. gazu można wstawić wartość 1

a czy przypadkiem na butli nie jest licznik gazu ale w litrach???

sliver001
17-04-2019, 11:20
404545

w okno ciepło kondensacji wpisujemy wartość ciepła spalania wyrażoną w kWh/m3. Jednostką podstawową jest MJ/m3 aby przejść na kWh/m3 należy wartość w MJ podzielić przez 3.6
Wartość ciepła spalania powinien podać dostawca gazu (dla czystego propanu ciepło spalania wynosi 11,240MJ/m3 to nam daje 28,122kWh/m3)


Witam.
Właśnie próbuję wpisać te wartości do sterownika Vitotronic 200 ale dzieląc 11,240MJ/m3 przez 3,6 otrzymuję 3.12 a nie 28,122kWk/m3. Jak to prawidłowo obliczyć?

W Vitotronic 200 trochę inaczej wygląda ten ekran. Do czego służy funkcja "Wskaźnik stanu gazu"?

Konsultant Viessmann
08-05-2019, 11:39
przepraszam ale przy podawaniu wartości ciepła spalania w MJ/m3 "chochliki" ukradły jedną cyfrę ;) . Wartość w kWh/m3 jest ok.

spock1984
17-01-2021, 16:50
404545
w okienko wsp. przel. gazu można wstawić wartość 1

A co to jest ten przelicznik? Trzeba wpisać 1 czy coś innego? Na załączonym printscreen jest 0,9374. Na co wpływa ten parametr?

Konsultant Viessmann
18-01-2021, 09:40
Współczynnik w niemczech podawany jest na fakturze, w Polsce nalezy ustawić wartość 1 gdyż zakłady gazownicze go nie uwzględniają.