Zobacz pełną wersję : Kocioł na ekogroszek, problem z retortą
Mam kocioł Enka 25kW i na drugi sezon ogrzewania zrobiło się takie coś, że z przodu retorty spala się idealnie węgiel a z tyłu po prostu spada węgiel, w popielniku muszę czyścić praktycznie co dwa dni, co jest dziwne przy takich dodatnich temperaturach, a co najgorsze w popielniku jest po prostu sam węgiel. Zmiany ustawień nic nie pomagają
oldsparrow007
09-01-2018, 20:53
Prawdopodobnie przytkały się kanały nadmuchowe, aby je udrożnić trzeba wyczyścić retortę, w tym celu należy odkręcić dekielek na spodzie retorty i wysypać nagromadzony tam popiół (robić to przy wygaszonym i ostudzonym kotle). Przy odkręconym dekielku warto też przedmuchać kanały powietrzne poprzez kilkukrotne włączenie i wyłączenie wentylatora (ustawić obroty na 100%).
Wyczyścić i przy okazji uszczelnić retortę - jak masz zwykłą fajkę to tak to się robi czyszczenie retorty PPS 50 (http://czp.pl/kociol/nastawy/retorta/czyszczenie/index.html)