PDA

Zobacz pełną wersję : Pompa PW jaka moc?



Maiden84
12-01-2018, 10:36
Witam.

Powierzchnia ogrzewana budynku AH: 166,8 m2 (w tym garaz 34 m2 liczony na 12oC)
Kubatura ogrzewana budynku VH: 450,3 m3
Projektowa strata ciepła przez przenikanie ΦT: 3965W
Projektowa wentylacyjna strata ciepła ΦV: 1280W
Całkowita projektowa strata ciepła Φ: 5241W
Nadwyżka mocy cieplnej ΦRH: 0W
Projektowe obciążenie cieplne budynku ΦHL:5241W
Zapotrzebowanie na ciepło - ogrzewanie QH,nd:7157kWh/rok

Płyta fundamentowa 30 cm betonu z zatopionymi rurkami. Ściany silka. WM z rekuperacją
CWU: 3 osoby x250W = 750 W

OZC było liczone na 20oC (poza łazienką 24) i policzyłem, ze trzeba by doliczyć +3oC dla salonu, kuchni i wiatrołapu.
Licząc ok. 7% dla 1oC wyszło mi dodatkowo ok 500W

Podsumowując OZC 5241+500+750CWU = ok. 6,5 KW

Brac pompę 7-8 KW, żeby nie taktowała i grzać w G11(wiem, ze grzałki będą wspomagać przy dużych mrozach), czy moze mocniejsza pompa i taryfa G12/G12W?
Ile KW będę potrzebował w okolicach 0oC?

Doświadczenia i rady mile widziane.

Marcin34_Śl
12-01-2018, 12:57
Ja mam dane dla budynku z OZC 4,5, przy -7ST 2,8 KW, -2 ST 2,1 KW i +2 St. 1,7 KW. Myślę, że Twoj dom przy 0 ST. będzie potrzebował około 2,5 - 3 KW.
Grzałkami się nie przejmuj, bo takich godzin jest kilkanaście w roku a w tym roku to było max. - 7 ST u Mnie
Ze względu na 30 cm płytę fundamentową- to tylko większa pompa i grzanie w T2 i pompa 9 KW.
7 KW będzie za mala u Ciebie (ma przy -15 ST. 4,6 KW) i musiałbyś dogrzewac grzałkami gdzieś przy -12 St. już.

Andrzej5101
12-01-2018, 16:39
Pompę 9 kW/TCap mają koledzy z OZC np.;
- Pratchawiec... - OZC... 6,0 kW ,
- map78.......... - OZC... 8,6 kW,
- asaselllo........ - OZC... 11,0 kW
- Szklara .......... - OZC.....4,23 kW
Wszyscy są zadowoleni.
U Ciebie jest b.małe zapotrzebowanie na ciepło = 7157 kWh/rok, przy 166,8 m2 .Czy dane OZC są wiarygodne ??
Mając płytę fundamentową 30 cm betonu z zatopionymi rurkami, to jak ją raz dobrze nagrzejesz to następnie będziesz tylko uzupełniał ubytki energii w T2 i w każdej chwili będziesz miał ciepło w domu.

Maiden84
12-01-2018, 17:40
U Ciebie jest b.małe zapotrzebowanie na ciepło = 7157 kWh/rok, przy 166,8 m2 .Czy dane OZC są wiarygodne ??
Mając płytę fundamentową 30 cm betonu z zatopionymi rurkami, to jak ją raz dobrze nagrzejesz to następnie będziesz tylko uzupełniał ubytki energii w T2 i w każdej chwili będziesz miał ciepło w domu.

OZC robił forumowy Asolt.
Tak jak pisałem w pierwszym poście jest 166,8 m2 (w tym garaz 34 m2 obliczeniowo dogrzewany do max 12oC)

Czyli proponujesz przewymiarować pompe i grzać w T2?

Andrzej5101
12-01-2018, 17:55
Twój przypadek można przyrównać do kolegi asaselllo z OZC 11,0 kW ; ogrzewanie podłogowe; 300 m2 ; Bez bufora/wywalony, OZC 11 kW / 20.000 kWh; PC-PW/9 kW/TCap/1f ; wylewka 15 cm; podłogówka całość; 95 % w II taryfie, temp.zasilania 32 C ; temp. wew; 22-23 C, zużycie energii ok 5000-5300 kWh/rok. Scop od 4 lat waha się 3,97- 4,1. Taktowania nie ma .Ustawione mam widełki czasowe. http://forum.muratordom.pl/showthread.php?295917-OZC-12kW-a-moc-pompy-9-kW-Da-rad%C4%99/page3
Pompa PC- PW 9 kW/1f - ma 6 kW mocy przy - 15 C plus 3 kW grzałki - też da radę.
Gdzie ta rezydencja się znajduje???

Maiden84
12-01-2018, 18:45
Rezydencja?:no:

Okolice Łodzi.
Dzięki za podpowiedzi.

link2jack
12-01-2018, 19:19
Moim zdaniem lepszy będzie zwykły Panasonic 9kw. Tcap nie ma chyba większego sensu.

Andrzej5101
12-01-2018, 19:37
Przy COP = 4 , zużycie energii = 7157 kWh/rok / 4 = około 1790 kWh w całym sezonie grzewczym . Wystarczy 9 kW/1f

Maiden84
15-01-2018, 09:16
Niechaj będzie 9KW/1f skoro tak prawicie.
Możecie polecić kumatego instalatora z łódzkiego?

Andrzej5101
15-01-2018, 17:00
Zobacz ;https://www.panasonicproclub.com/ifinder/PL_pl/home/

Konsultant Viessmann
16-01-2018, 09:19
Witam.

Brac pompę 7-8 KW, żeby nie taktowała i grzać w G11(wiem, ze grzałki będą wspomagać przy dużych mrozach), czy moze mocniejsza pompa i taryfa G12/G12W?
Ile KW będę potrzebował w okolicach 0oC?

Doświadczenia i rady mile widziane.

Witam, koledzy widzę podzielili się już swoimi doświadczeniami. Wybrałeś już może producenta urządzenia? Firma Viessmann ma w ofercie całą rodzinę pomp ciepła - Vitocal. Czy miałeś okazję zapoznać się może z naszymi produktami?

Może masz jakieś pytania? W razie pytań chętnie słuzę pomocą i zapraszam jednocześnie, do skorzystania z formularza bezpłatnych wycen.

Pozostaję do dyspozycji i pozdrawiam!

Konsultant marki Buderus
09-02-2018, 12:40
Witam.

Powierzchnia ogrzewana budynku AH: 166,8 m2 (w tym garaz 34 m2 liczony na 12oC)
Kubatura ogrzewana budynku VH: 450,3 m3
Projektowa strata ciepła przez przenikanie ΦT: 3965W
Projektowa wentylacyjna strata ciepła ΦV: 1280W
Całkowita projektowa strata ciepła Φ: 5241W
Nadwyżka mocy cieplnej ΦRH: 0W
Projektowe obciążenie cieplne budynku ΦHL:5241W
Zapotrzebowanie na ciepło - ogrzewanie QH,nd:7157kWh/rok

Płyta fundamentowa 30 cm betonu z zatopionymi rurkami. Ściany silka. WM z rekuperacją
CWU: 3 osoby x250W = 750 W

OZC było liczone na 20oC (poza łazienką 24) i policzyłem, ze trzeba by doliczyć +3oC dla salonu, kuchni i wiatrołapu.
Licząc ok. 7% dla 1oC wyszło mi dodatkowo ok 500W

Podsumowując OZC 5241+500+750CWU = ok. 6,5 KW

Brac pompę 7-8 KW, żeby nie taktowała i grzać w G11(wiem, ze grzałki będą wspomagać przy dużych mrozach), czy moze mocniejsza pompa i taryfa G12/G12W?
Ile KW będę potrzebował w okolicach 0oC?

Doświadczenia i rady mile widziane.

Witam,

W Pana przypadku do projektowego obciążenia cieplnego z OZC wynoszącego ok. 6,5 kW warto wybrać pompę ciepła o lekko niższej mocy, ponieważ niedobór mocy będzie pokryty pracą dogrzewacza elektrycznego. Dobór pompy ciepła o niższej mocy jest zasadny również pod kątem niższej ceny zakupu samego urządzenia. W ofercie marki Buderus znajdują się powietrzne pompy ciepła typu split lub monoblok z rodziny Logatherm o mocy od 6kW.
W sprawie doboru odpowiedniej pompy ciepła zachęcam do kontaktu z jednym z Autoryzowanych Instalatorów naszej marki. Ich wyszukiwarkę można znaleźć na stronie www.buderus.pl. Możliwy jest również kontakt telefoniczny z autoryzowanym serwisem marki pod numerem infolinii: 801 777 008.
Chętnie odpowiem na ewentualne pytania.
Pozdrawiam,
________________________________
Konsultant marki Buderus