PDA

Zobacz pełną wersję : kocioł DEFRO komfort eko duo uni R 20 - ustawienia



paczasss
02-02-2018, 01:33
Witam od ponad roku walczę z ustawieniami kotła DEFRO komfort eko duo uni R 20.
Palę tylko ekogroszkiem jednak wydaje mi się że dość sporo spala - ok 150 kg na tydzień przy temp ok 0st.
Dom kwadraciak zlat 80 - docieplony około 200 metrów z tego dość duzo zajmuje klatka schodowa , kotłownia itp. Ogrzewanej powierzchni moze jest z 150 m2.
W domu na grzejnikach mam zamontowane termostaty danfoss
Wada / zaleta to to ze rury do grzejników nie są wmurowane na parterze i duzo ciepła oddają .
Kocioł jednak sporo spala i dużo skawalonych kawałków popiołu spada do szuflady ,poza tym codziennie wyrzucam popiół co po rozmowach z uzytkownikami kotłow na ekogroszek twierdzą ze to sporo.
Ogrzewam również 200l baniak z wodą temp ustawiona 42-46
temp na dom to 48 - 52
ustawienie kotła - piorytet boiler

Za bardzo nie wiem co oznacza i jak ustawic:
1.przedmuchy w pracy
bieg przedmuchu (mam na 50%)
czas przerwy (mam 15 min)
2 tryb nadzoru
czas przerwy wentylatora
siła nadmuchu
czas podawania
przerwa podawania
czas pracy wentylatora
3 moc kotła (mam na 50 % wczesniej miałem na 90 % )
korekta powietrza (mam 0 % - zakres od minus 12 do 12)


Gdyby były inne informacje potrzebne proszę pisać.

paczasss
03-03-2018, 07:25
Halo jest tu ktoś?

eliks
03-03-2018, 10:01
Nie pomogę ci w ustawieniu pieca, ale napiszę tylko jak wygląda sprawa u rodziców. Defro Sigma 16KW grzeje 240m2. Dom z zapotrzebowaniem 50W/m2 teraz w te mrozy w 4 strefie klimatycznej przy -18-20 w nocy i -13-15 w dzień spalal zasobnik w 4 dni co daje ok 44kg na dobę. W domu 23-24 stopnie. Węgiel Sztygar Ultra 28MJ.

Do temperatury 0 stopni nie brał więcej niz 25kg na dobę.