PDA

Zobacz pełną wersję : Ogniwo Eco Plus 16kW - duże zużycie, zawór 3D nie działa,proszę o pomoc



bartek70
03-02-2018, 22:16
Dobry wieczór,

Jestem posiadaczem kotła Ogniwo Ogniwo Eco Plus 16kW od października. Wcześniej byłem posiadaczem kotła zasypowego również firmy Ogniwo i byłem bardzo zadowolony.

[Duże zużycie]

Zużycie węgla przez nowy kocioł:
1.Październik 500kg
2.Listopad 550kg
3.Grudzień 735kg
4.Styczeń 750kg

Węgiel jest najwyższej jakości

Wartość opałowa
29,8 MJ/kg
Uziarnienie
5 - 25 mm
Typ węgla
32.1 gat. I
Wilgoć w st. roboczym
4,4%
Popiół w st. roboczym
3,85%
Siarka w st. roboczym
0,44%

W starym piecu szło max 4 tony przy mocnej zimie, a tutaj prawie zimy nie było i będzie koło 5 ton...

[Zawór 3D]

Na piecu jak mam 55*C to niezależnie jak ustawie zawór to i tak będę miał na powrocie 37-39. W domu jest za ciepło. Pompa jest ustawiona na pierwszy tryb, zmiana na 2 lub 3 nie przynosi żadnych pozytywnych rezultatów. Wcześniej nie był zamontowany zawór 3D, nie mam porównania.

https://naforum.zapodaj.net/thumbs/3ee91594ab50.jpg
https://naforum.zapodaj.net/thumbs/8e1938479c6d.jpg
1. Jak ograniczyć zużycie?
2. Jak podnieść temperaturę powrotu?

gersik
06-02-2018, 11:35
Instalacja przy kotle więcej niż skąpa. Tym zaworem nie podniesiesz temperatury powrotu do kotła a tylko obniżysz na instalację. Jak będziesz gotowy na przeróbkę instalacji to wtedy będzie można coś podpowiadać.

bartek70
08-02-2018, 03:04
Instalacja została zmodernizowana w październiku. Hydraulig zapewnił że jest to prawidłowo wykonane. Proszę o kilka słów jak naprawić to?

gersik
08-02-2018, 17:58
Jaki masz sterownik przy kotle? Czy jest bojler? Daj więcej zdjęć.
Tu masz najprostszy schemat;
https://kotly.com.pl/produkty_img/2135/33319a9e8d7065563af7a2c5bb0ee0a7.jpg
Może któryś z tych:
http://www.ogniwobiecz.com.pl/schematy/

karoka65
13-02-2018, 23:16
Instalacja została zmodernizowana w październiku. Hydraulig zapewnił że jest to prawidłowo wykonane. Proszę o kilka słów jak naprawić to?
Nie napracował się on przy tej micro modernizacji.
Jeśli mówi że jest wykonana poprawnie to niech teraz zapewni parametry jakie wymaga producent w DTR kotła odnośnie temp. powrotu, ewentualnie niech Ci to napisze że jest cacy a za 3 czy 4 lata kupi Ci nowy kocioł.

bartek70
14-02-2018, 23:25
Jaki masz sterownik przy kotle? Czy jest bojler? Daj więcej zdjęć.
Tu masz najprostszy schemat;
https://kotly.com.pl/produkty_img/2135/33319a9e8d7065563af7a2c5bb0ee0a7.jpg
Może któryś z tych:
http://www.ogniwobiecz.com.pl/schematy/

Sterownik firmy Ecoal. Nie ma bojlera.


Nie napracował się on przy tej micro modernizacji.
Rozumiem, że nie jest to prawidłowo wykonana instalacja. Ale jedynie powiem że praktycznie wszystko zostało przebudowane.


Jeśli mówi że jest wykonana poprawnie to niech teraz zapewni parametry jakie wymaga producent w DTR kotła odnośnie temp. powrotu, ewentualnie niech Ci to napisze że jest cacy a za 3 czy 4 lata kupi Ci nowy kocioł.

Powiedział że zawór 3D wystarczy, że dawno się nie dawało i piece po 20 lata chodziły. Zamontował go na moją próbę.


Proszę o wskazówki jak doprowadzić tą instalację do XXI wieku. Zdjęcia mogę zrobić jutro, ale praktycznie wszystko jest na tym zdjęciu. Nie ma nic po za tym kawałkiem instalacji.

https://naforum.zapodaj.net/images/8f77c53a1559.jpg

gersik
15-02-2018, 19:13
No przecież Ci pokazałem.
https://kotly.com.pl/produkty_img/2135/33319a9e8d7065563af7a2c5bb0ee0a7.jpg
sterownik ma możliwość sterowania pracą pompy kotłowej, pompy CO i siłownikiem zaworu 4d.

G69
16-02-2018, 05:31
Dobry wieczór,
Na piecu jak mam 55*C to niezależnie jak ustawie zawór to i tak będę miał na powrocie 37-39. W domu jest za ciepło.
Jak w domu za ciepło to może na grzejniki zamontować głowice termostatyczne albo w kotłowni zawór 3D ale termostatyczny .np 407384Jak ustawisz na nim 35 stopni to na grzejniki pójdzie 35 chociaż na kotle będzie 55.
Jeśli chodzi o ochronę powrotu to na krótkim obiegu montuje się pompę .W poniższym schemacie tak zwana pompa mieszająca.
407385

bartek70
16-02-2018, 22:43
Jak w domu za ciepło to może na grzejniki zamontować głowice termostatyczne albo w kotłowni zawór 3D ale termostatyczny .np 407384Jak ustawisz na nim 35 stopni to na grzejniki pójdzie 35 chociaż na kotle będzie 55.
Jeśli chodzi o ochronę powrotu to na krótkim obiegu montuje się pompę .W poniższym schemacie tak zwana pompa mieszająca.
407385

1.Czy jeśli zostawię tak jak jest, oraz wymienię głowicę (stare i tak ciekną) to piec przy obecnej instalacji jest wystarczająco zabezpieczony? czy powinienem się martwić o jego żywotność?
2.Czy trzymając na piecu 50*C (powrót około 40*C) jest to bezpieczna temperatura? idzie dużo mniej węgla niż przy 55*C

G69
17-02-2018, 04:53
2.Czy trzymając na piecu 50*C (powrót około 40*C) jest to bezpieczna temperatura?
Dla warunków gwarancji raczej nie.Jeśli chodzi o żywotność kotła która będzie zależna od braku postępującej rdzy to należałoby go obserwować podczas czyszczenia.
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?100061-Ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego&p=7614503&viewfull=1#post7614503

kobra64
17-02-2018, 10:01
Jak Ci zależy na ochronie powrotu to starczy zrobić prosty myk, ogarniętemu instalatorowi nie zajmie więcej jak ze 2 godziny z opróżnieniem i ponownym napełnieniem instalacji. Po prostu przełóż pompę CO przed zawór 3D a sam zawór ( o ile dotąd działał prawidłowo jako mieszacz - tzn. obniżał temperaturę wydawaną na instalację ) odwróć o 180 stopni ( tak żeby pompa która będzie już przed zaworem pchała w ten port zaworu z którego obecnie ciągnie ) - czyli zawór nadal poziomo, do pionowego portu od dołu podłączony powrót, pokrętło wyjdzie Ci od ściany ). I już masz rozdzielacz zamiast mieszacza, możesz kierować na powrót tyle gorącej wody z kotła ile zechcesz. Oczywiście ta ochrona powrotu będzie działać tylko przy pracującej pompie CO - dokładnie tak samo jak w obecnie istniejącej konfiguracji obniżanie temperatury na grzejniki działa Ci tylko przy pracującej pompie. Przy wyłączonej pompie i pracy na grawitacji nie masz obecnie i po zmianie też nie będziesz miał żadnej regulacji.

gersik
17-02-2018, 14:27
O jakiej grawitacji piszecie. Kocioł z podajnikiem ( ogniwo bez rusztu awaryjnego) + brak prądu = wygaszanie kotła a nie praca grawitacyjna.

kobra64
19-02-2018, 19:41
A skąd wiesz że ma zawsze włączoną pompę? Sterownik Ogniwa oferuje wiele trybów pracy, także takie z pompą wyłączaną po dogrzaniu pomieszczeń lub według temperatury zewnętrznej albo i według sztywnego harmonogramu i - i już jest w dupie bo przy takiej średnicy rur można założyć że grawitacja zadziała doskonale a reszta instalacji jest tak wykonana żeby grawitacja działała właśnie doskonale. PS, A tak poza tym to Eko Plus ( bez M ) posiada ruszt awaryjny w postaci rusztodeflektora.