05-02-2018, 22:03
Witam,
Mam dylemat przy wyborze kotła na ekogroszek. Zdecydowałem się na firmę Defro. Mam do wyboru dwa modele:
Sigma - dostępne moce: 16, 20, 24, 36, 48 kW
Sigma E - dostępne moce: 12,16, 20, 24, 36 kW
Na razie bardziej skłaniam się do Sigmy E. Mam tylko problem z wyborem mocy kotła.
Wg strony cieplowlasciwe.pl maksymalna moc grzewcza potrzebna dla mojego domu to 6,6kW + 4kW na grzanie wody, razem 11kW.
Strona poleca wybrać kocioł podajnikowy o mocy 10kW.
Wg bilansu cieplnego z projektu:
"Zapotrzebowanie ciepła dla celów ogrzewania budynku mieszkalnego wynosi Q=14,0 kW (Obliczeń dokonano techniką komputerową w programie Audytor OZC 6,6 Pro.)"
Jeśli doliczę te 4kW na grzanie wody to wyjdzie mi 18kW.
Kalkulator na stronie http://ziemianarozdrozu.pl/apps/HM/Heatmaster.html pokazuje max moc urządzenia grzewczego 7,2kW (bez uwzględnienia CWU).
Jaką moc kotła wybrać:
12kW - wybór ogracznia się do Sigma E,
16kW - Sigma lub Sigma E,
20kW - wybór jw.
Mam dylemat przy wyborze kotła na ekogroszek. Zdecydowałem się na firmę Defro. Mam do wyboru dwa modele:
Sigma - dostępne moce: 16, 20, 24, 36, 48 kW
Sigma E - dostępne moce: 12,16, 20, 24, 36 kW
Na razie bardziej skłaniam się do Sigmy E. Mam tylko problem z wyborem mocy kotła.
Wg strony cieplowlasciwe.pl maksymalna moc grzewcza potrzebna dla mojego domu to 6,6kW + 4kW na grzanie wody, razem 11kW.
Strona poleca wybrać kocioł podajnikowy o mocy 10kW.
Wg bilansu cieplnego z projektu:
"Zapotrzebowanie ciepła dla celów ogrzewania budynku mieszkalnego wynosi Q=14,0 kW (Obliczeń dokonano techniką komputerową w programie Audytor OZC 6,6 Pro.)"
Jeśli doliczę te 4kW na grzanie wody to wyjdzie mi 18kW.
Kalkulator na stronie http://ziemianarozdrozu.pl/apps/HM/Heatmaster.html pokazuje max moc urządzenia grzewczego 7,2kW (bez uwzględnienia CWU).
Jaką moc kotła wybrać:
12kW - wybór ogracznia się do Sigma E,
16kW - Sigma lub Sigma E,
20kW - wybór jw.