Zobacz pełną wersję : Ocena instalacji i spalania



maniuww
07-02-2018, 20:25
Witam, chciałbym się poradzić odnośnie mojej instalacji C.O oraz mojego zużycia ekogroszku. Mam wrażenie że spalanie 25 kg dziennie nawet przy "ciepłej zimie" to stanowczo za dużo na mój domek. Ok przedstawiam moją sytuację.

Dom w szeregu - Kompletnie wyremontowany piętrowy bardzo stary dom z cegły . Po bokach także wyremontowane użytkowane i ogrzewane domy. Dom jest ocieplony styropianem, od frontu grubości różne, żeby trochę pionu załapać na tych 200-300 letnich krzywiznach ;) z tyłu 10 lub 15. poddasze ocieplone 20 cm wełny pod blachę i jeszcze sufit 15 cm. Powierzchnia koło 130-140 m. Nigdy dokładnie nie mierzyłem ;) Mieszkam sam.

Co włączone :
- Grzejniki - 4 grzejniki Kermi, średnio 1,20 m długie. Głowice Caleffi ustawione na "2"
- 1 drabinka w kibelku
- Kuchnia 12 m2 podłogowe
- I bonus od hydraulika podłogowe w łazience (też koło 10 m2) połączone z drabinka... podpięte od cała instalację. brrr

Piec SEKOM 95 z Pleszewa
25 kW

Sterownik ARGON 2 - ustawiony na 40 stopni
Ustawienia:
czas przedmuchu - 16
czas przerwy w podtrzymaniu - 10
krotność - 1
obroty w podtrzymaniu - 03
Temp. zał. pompy - 25
czas między podawaniem - 65
czas podawania - 08

Węgiel z kopalni Wesoła niby 28 kJ

Dodaje też zdjęcia:
Instalacja, proszę o ocenę, czy potrzebny jest tutaj zawór 3d ?
406781
Popiół, część popiołu jak z papierosa, ale jest też taki gruby
406782
Podczas przedmuchu
406784
W stanie podtrzymania
406785


Z góry dziękuje za jakieś sugestie i opinie.
Pozdrawiam

coulignon
07-02-2018, 20:27
kocioł tak 3 razy za duzy...

maniuww
07-02-2018, 20:47
kocioł tak 3 razy za duzy...
Hydraulik twierdził że jak będzie mniejszy to będzie czerwony, a w domu nadal zimno ;)

eliks
08-02-2018, 06:33
Przewymiarowany piec musi swoje pozrec. Ja bym zrobił ten sam błąd co ty kupując kocioł do domu rodziców: 224m2 ogrzewa Defro Sigma 16KW mam wrażenie z dużym zapasem.

mtdeusz
08-02-2018, 07:24
No jak był był czerwony to w kotłowni by było ciepło.To teraz zgłoś się do niego,że ci wstawił za duży kocioł.
Masz papiery ile mocy potrzebuje twój dom?
http://cieplowlasciwie.pl

ARTUR_EMI
08-02-2018, 07:38
Ja mam 200 m2 i piec 12 KW z wyliczeń wychodziło 9 KW ale takiego nie mogłem znaleźć . 12 KW pracował do tej pory maksymalnie z mocą 2.8 KW .

eliks
08-02-2018, 13:19
Nie ma co sie ludziom dziwić że biorą to co majster radzi. Od X lat mówi się że bierzemy piec z zapasem mocy. Ja pewnie zrobił byn to samo gdyby nie to forum.

mtdeusz
08-02-2018, 14:03
To niech instalator,majster,hydraulik daje zapas opału i zabiera smoły i dym.
Takim to trzeba by tak tłumaczyć.
-Panie a jak kupujemy samochud do miasta to kupujemy ciężarówke (TIR-a),żeby był zapas mocy na dojazd po pracy?
Chociaż niwiele by pomogło.:bash: