PDA

Zobacz pełną wersję : DEFRO KOMFORT EKO 20 - k1v2 - ustawienia



grzenio_m
24-03-2018, 07:04
409864
409865
409866

witam,
ostatnio zmieniłem węgiel na Ekogroszek Skarbek - Bobrek 28 MJ/kg i przykręciłem podłogówkę. Po tych zmianach mam problem z doborem odpowiednich parametrów spalania. Są spieki i niedopalony węgiel.
Obecne parametry:
- temperatura zadana - 65st.
- czas podawania - 7s.
- przerwa podawania - 85st.
- siła nadmuchu - 28 bieg
- histereza kotła - 5st.
- praca podtrzymania - 7s.
- przerwa podtrzymania - 8:30min
- czas pracy wentylatora - 18s.
- czas przerwy wentylatora - 10min
oczekuję porady jakimi parametrami korygować celem uzyskania lepszych efektów.
Będę wdzięczny za pomoc.
pozdrawiam