Witam,
Dom: wubydowany w 2017r dom, ok 200m uzytkowych, z belitu 24cm brak jeszcze docieplenia. trwaja prace, wszedzie podlogówka.
Instalacja: kociol gazowy kondensacyjny 14kW Junkers Cerapur Smart 5C + sterownik CW400 zamontowany w kotle, CWU wylaczone, pompka obiegowa sterowowana zenetrznym sterownikiem tech(wlacz/wylacz) od 25st,opcji celsjusza czujnik na wyjsciu z kotła. 1 obieg, 2 rozdzielacze (góra i dół) 16 petli
Ustawienia: Ustawione na sterowanie pogodowe Temperatura wewnetrzna nie wplywa. Ustawienie manuale 17 stopni caly czas. Krzywa: temp max - 45 stopdni, projektowa 40stopni.
Problem: instalator stweirdzil ze ten piec w przeciwienstwie do poprzednika nie ma sterownika dla pompki CO, dlatego potrzebny byl dodatkowy sterownik. Ma on minimalna temp pracy na 25st. BArdzo rzadko sie włacza, wydaje mi sie ze pomieszczenia sa niedogrzane. Ten sterownik chyba ma niewielii sens. Czy piec nie glupieje? Dosc duze wydaje mi sie zuzycie gazu.
W domu jest okolo 13-15 - zaleznie od pomieszczenia/ gora -dol oraz pogody ( w ostatnie mrozy - 10st spadalo ponizej do 7-10 st) Kociol pracuje od miesiąca. Pracuje praktycznie non stop - nie wylacza sie, czy to cieplej czy zimniej na dworze. Zasilanie na sterowniku 22-27stopni
Na 2 dni wlaczylem pompke by chodzila caly czas, w domu temperatura podniosla się.
W 32 dni od uruchomienia piec zuzyl 500m3 gazu ziemnego.
Co sadzicie o tej instalacji? Czy rzeczywiscie nie da sie zrobic by to piec decydowal kiedy ma dzialac pompka? Czy to ze kociol pracuje non stop to naprade wynika z zapotrzebowania czy moze ew jakiegos bledu w konfoiguracji/instalajcji?
Dom: wubydowany w 2017r dom, ok 200m uzytkowych, z belitu 24cm brak jeszcze docieplenia. trwaja prace, wszedzie podlogówka.
Instalacja: kociol gazowy kondensacyjny 14kW Junkers Cerapur Smart 5C + sterownik CW400 zamontowany w kotle, CWU wylaczone, pompka obiegowa sterowowana zenetrznym sterownikiem tech(wlacz/wylacz) od 25st,opcji celsjusza czujnik na wyjsciu z kotła. 1 obieg, 2 rozdzielacze (góra i dół) 16 petli
Ustawienia: Ustawione na sterowanie pogodowe Temperatura wewnetrzna nie wplywa. Ustawienie manuale 17 stopni caly czas. Krzywa: temp max - 45 stopdni, projektowa 40stopni.
Problem: instalator stweirdzil ze ten piec w przeciwienstwie do poprzednika nie ma sterownika dla pompki CO, dlatego potrzebny byl dodatkowy sterownik. Ma on minimalna temp pracy na 25st. BArdzo rzadko sie włacza, wydaje mi sie ze pomieszczenia sa niedogrzane. Ten sterownik chyba ma niewielii sens. Czy piec nie glupieje? Dosc duze wydaje mi sie zuzycie gazu.
W domu jest okolo 13-15 - zaleznie od pomieszczenia/ gora -dol oraz pogody ( w ostatnie mrozy - 10st spadalo ponizej do 7-10 st) Kociol pracuje od miesiąca. Pracuje praktycznie non stop - nie wylacza sie, czy to cieplej czy zimniej na dworze. Zasilanie na sterowniku 22-27stopni
Na 2 dni wlaczylem pompke by chodzila caly czas, w domu temperatura podniosla się.
W 32 dni od uruchomienia piec zuzyl 500m3 gazu ziemnego.
Co sadzicie o tej instalacji? Czy rzeczywiscie nie da sie zrobic by to piec decydowal kiedy ma dzialac pompka? Czy to ze kociol pracuje non stop to naprade wynika z zapotrzebowania czy moze ew jakiegos bledu w konfoiguracji/instalajcji?