Witam czy takie rozmieszczenie i ilość sekcji na mój dom było by prawidłowe do ogrzewania podłogowego
412060
412061
Oraz jakiej wielkości skrzynki rozdzielcze powinienem zastosować bo chcę je wkuć przed tynkami a nie chciał bym aby okazało się później że za mało miejsca jest w nich aby zastosować dodatkowy osprzęt lub potrzebne pompy.
Na początek będzie to zasilane jakimś piecem z podajnikiem w przyszłości Gaz

asolt
27-04-2018, 21:41
Witam czy takie rozmieszczenie i ilość sekcji na mój dom było by prawidłowe do ogrzewania podłogowego
412060
412061
Oraz jakiej wielkości skrzynki rozdzielcze powinienem zastosować bo chcę je wkuć przed tynkami a nie chciał bym aby okazało się później że za mało miejsca jest w nich aby zastosować dodatkowy osprzęt lub potrzebne pompy.
Na początek będzie to zasilane jakimś piecem z podajnikiem w przyszłości Gaz

Bez obliczen ozc i grzejników nikt ci odpowie czy jest poprawnie ani ile ma byc petli. na pewno w garazu ma byc jedna petla, w łazienkach dodaj grzejniki drabinkowe jako oddzielne obwody, nie przekraczaj dlugosci petli 100 mb, połacz rozdzielacze ze zródlem grzewczym miedzią fi28. Cała reszta to takie troche zgadywanie jak ma byc prawidłowo

marcinx00
01-05-2018, 08:39
na pewno w garazu ma byc jedna petla
dlaczego?


w łazienkach dodaj grzejniki drabinkowe jako oddzielne obwody

czyli tu już jakieś zawory mieszające ?

A jak jest z tą wielkością skrzynek bo są jakieś normy (rozdzielacz np 10 sekcji to skrzynka taka ....) a o ile ta skrzynka powinna być większa aby zamontować tam jakaś pompę lub inne potrzebne oprzyrządowanie. Może macie z praktyki ile miejsca potrzeba więcej niż wymaga sam rozdzielacz.

asolt
01-05-2018, 09:31
dlaczego?



czyli tu już jakieś zawory mieszające ?

A jak jest z tą wielkością skrzynek bo są jakieś normy (rozdzielacz np 10 sekcji to skrzynka taka ....) a o ile ta skrzynka powinna być większa aby zamontować tam jakaś pompę lub inne potrzebne oprzyrządowanie. Może macie z praktyki ile miejsca potrzeba więcej niż wymaga sam rozdzielacz.

Dlatego ze zwykle garaz ogrzewamy do stosunkowo niskiej temperatury ok 10-12 oC i wymaganą moc grzejnika podłogowego uzyskamy przy rozstawie od 40 do 60 cm co z kolei przeklada sie na długosc pętli nie przekraczajaca 100 m.
Zasilanie grzejników drabinkowych z rozdzielacza z tą samą Tz co podłogowka powoduje ze grzejnika ma mniejszą moc ale ta moc jest tylko na uzupelnienie mocy grzejnika podłogowego w łazience, nie ma potrzeby zasilania tego grzejnika inna temperaturą. Po co zestaw mieszajacy z rozdzielaczem.
Zestawy mieszajace montujemy tylko w przypadku zastoswoania zródła grzeczego o Tz duzo wyzszej niz wymagana. To moze byc bufor z grzałkami lub zasilana z kotła na paliwo stałe. Inne zródła czyli kocioł gazowy, pompa ciepła nie wymagaja zadnych zawórow mieszajacych. Ja rozumiem ze kazdy Polak zna sie na wszystkim, czyli mamy ok 38 mln fachowców, ale moze by nalezało pewne sprawy zlecic fachowcom. Jak widac projektowanie systemów grzewczych to nie jest taka prosta sprawa, a czasem i hydraulicy którzy są od instalowania a nie od projektowania popełniają podstawe błedy.
Co do skrzynek to dobrze jest dobrac skrzynkę o rozmiar wiekszą od rozdzielacza, np. rozdz. 8 obw- skrzynka 9-10 obwodów, w dopasowanych czasem jest mało miejsca.

Arturo72
01-05-2018, 09:55
czyli tu już jakieś zawory mieszające ?

Nie tylko "już tu" bo i przed podlogowka bo nie możesz dac zasilania bezpośrednio z kotła w podłogę.

Zresztą gdzie sens i logika ? Wydać kasę na komin,kocioł na węgiel,dodatkowy osprzęt bo to tylko żeby za chwilę wyrzucić tą kasę na śmietnik ?

marcinx00
01-05-2018, 19:41
Najlepiej było by gaz ale niestety na razie nie da rady z przyczyn przyłączy więc dlatego musi być zwykły piec

asolt
01-05-2018, 20:01
Najlepiej było by gaz ale niestety na razie nie da rady z przyczyn przyłączy więc dlatego musi być zwykły piec

Jak byc musi to zawór czterodrozny załatwi sprawę, zadnych dodatkowych mieszaczy, jedna pompa do podłogówki, druga co zasobnika cwu, i to wszystko

Arturo72
01-05-2018, 20:07
Najlepiej było by gaz ale niestety na razie nie da rady z przyczyn przyłączy więc dlatego musi być zwykły piec
Gdybyś myślał przed budową o grzaniu to byś stwierdził,że najgorzej gaz ;)
Ale to inna bajka dla ludzi,którzy nie olewaja budowy domu i dla których dom jest ważną sprawą ;)

P.S.
Nie zrozumie nigdy "lepszego sortu" :D