Zobacz pełną wersję : Wentylacja daszku płaskiego
Murator1987
14-05-2018, 11:51
Cześć. Mam problem.
Co może być przyczyną powstawania skroplin na wełnie?
Mam daszek 4x4 metry. Spadek 5stopni. Wygląda tak od góry.
Papa, papa podkładowa, deskowanie, przestrzeń wentylacyjna 3cm. krokwie a pomiędzy nimi welna 20cm. Wełna 5cm. Folia paroizolacyjną.
Oczywiście zrobilem wloty i wyloty powietrza.
Dodam że wełnę robiłem zimą. Zaraz po założeniu dachówki.
Jak duże masz wloty i wyloty powietrza?
Jak to technicznie wygląda?
mariober
14-05-2018, 18:53
skropliny nie są niczym nadzwyczajnym , brak wiatroizolacji między wełną a szczeliną wentylacyjną ?, czyli wszystko kapie prosto do wełny . Jak masz dobrze zrobione wloty i wyloty to nie powinno nic się dziać - chyba ze ci daszek przecieka?
skropliny nie są niczym nadzwyczajnym , brak wiatroizolacji między wełną a szczeliną wentylacyjną ?, czyli wszystko kapie prosto do wełny . Jak masz dobrze zrobione wloty i wyloty to nie powinno nic się dziać - chyba ze ci daszek przecieka?
Nie wiem, czy dobrze zrozumiałem. Czyli pomiędzy wełną a szczeliną wentylacyjną powinna być jeszcze membrana, pomimo zastosowania pełnego deskowania powyżej szczeliny wentylacyjnej?
Murator1987
14-05-2018, 20:27
Między każda krokwią mam wywiercone wloty fi 32. Przestrzeń między wełna a deskowaniem to +/- 3 cm. Wylot w postaci 3 kominków wentylacyjnych.
Ogólne reguły wentylacji dachu.
powierzchnia nawiewu w okapie powyżej 200 cm2/m długości okapu - przy krótkich krokwiach może być mniej;
przekrój otworów w kalenicy to, co najmniej 0,5 promila powierzchni dachu;
Twój przekrój wlotów to ok. 10 cm2 na metr bieżący okapu.
Powinieneś zrobić ten dach tak.
Krokwie, membrana wysokoprzepuszczalna, kontrłaty ok. 5cm, deskowanie i na to pokrycie czyli papa. Okap zakończony siatką i z dtugiej strony kalenica tego dachu jednospadowego tez siatka. Przekrój wentylacji jest wtedy 500cm2/m okapu.
Nie trzeba kominków i to naprawde wentyluje .
Murator1987
14-05-2018, 22:05
A jakbym wloty zrobił szersze? Ciężko teraz rozbierać cały daszek..
Są 3 kominki. A ile jest pól międzykrokwiowych?. I tu jest Reksio pogrzebany pewno. Jan
Murator1987
15-05-2018, 07:49
Po stronie wylotu jest zrobiony coś a'la ogniomurek z płyty OSB. Do tej skrzynki wpadają wszystkie przestrzenie między krokwiowe. Jest tam dużo przestrzeni no i z tej skrzynki zamontowałem 3 kominki.
Wloty masz na pewno za małe. Napisałem Ci
Murator1987
15-05-2018, 13:43
Ok. Dzieki za pomoc.
Wlot najlepiej jakiego kształtu?
Pewnie przy takim małym nachyleniu dachu muszę liczyć na wiatr. Może prostokat.
Albo co radzicie i jakich wymiarów?
Czy warto przewiercić otwory przez krokwie żeby wymiana powietrza się jeszcze poprawiła?
Kształt otworu ma niewielkie znaczenie. Powierzchnia jak największa. Więc wytnij jak możesz. Albo duży prostokąt albo otwory takie jak masz fi 30 mm , praktycznie jeden obok drugiego.
A co do wiercenia w krokwiach, to po co. Skoro pisałeś, że pola miedzykrokwiowe są połączone tą "skrzynką" imitującą ogniomurek
mariober
15-05-2018, 18:51
i zobacz czy wełna ne hamuje przepływu powietrza , może być za mocno dociśnięta do deskowania .
Murator1987
15-05-2018, 19:47
Ta przestrzeń dzieliłem od wełny przybijając sznurek. Ciężko to sprawdzić czy nie jest zbyt mocno dociśnięta.. chyba że zdejmę wełnę i założę spowrotem.
Wloty zrobię w kształcie prostokąta żeby w miarę to wyglądało. Widziałem kanały plastikowe w Castoramie to może je wykorzystam.