Może ktoś pomoże.
Mój strop może być obciążony posadzką do 2kN/m2. Planuje ogrzewanie podłogowe a na podłodze płytki. Wylewki muszę zastosować 5cm w przypadku andryhydu oraz 6cm w przypadku standardowej wylewki z "mixokreta". Jaka będzie wówczas waga obu wylewek? Wiem, że 2kN/m2 to około 200kg na m2. Czy ktoś się orientuje ile waży 1cm2 wylewki anhydrytowej i tej standardowej oraz m2 płytek z klejem?
Mam jeszcze normę "obciążenie zastępcze od ścianek działowych 1,25kN/m2" - ile może ważyć wówczas metr bieżący ściany o grubości 12cm?
Do tego obciążenie użytkowe wynosi 150kg/m2. Jak to wygląda w praktyce, czy bez obaw można wstawić powiedzmy wanne, do której wejdą 2 osoby i zapełnić ją po brzegi wodą? ;)
Frofo007
11-06-2018, 09:57
Up :)
Cement przy 5 cm wazy okolo 140-150 gk na m2. Wylewka będzie ważyc mniej (tak mi sie wydaje) w kazdym bądz razie do masy 200 kg/m2 jeszcze daleko, nawet z płytkami. Biorąc pod uwagę ze jest to obiciazenie "bezpieczne" to nie ma opcji żebys podaczas kapieli wpadł z wanna do salonu.
Z tego co wiem to wanna ma 4 punkty styku z podłogą rozłożone na 2-4 m2.
Ciężary wylewek to 19-21 kN/m3 zależy od kruszywa.
Co do wanny nie wpadniesz, te 150 kg to wartość na każdym metrze całego stopu poza tym 150 to wartość charakterystyczna do obliczeń idzie x 1,5 :)
Frofo007
11-06-2018, 18:12
Zakładając, że 1m3 wylewki waży 2 tony a zastosuje ją grubości 8cm, to znaczy, że jej waga wyniesie 160kg. Czyli nawet z klejem i płytkami nie powinienem przekroczyć dopuszczalnego ciężaru?
Zakładając, że 1m3 wylewki waży 2 tony a zastosuje ją grubości 8cm, to znaczy, że jej waga wyniesie 160kg. Czyli nawet z klejem i płytkami nie powinienem przekroczyć dopuszczalnego ciężaru?
Projektujesz strop czy budujesz dom?
Nie powinno Ci przekroczyć, ale masz na styk
Frofo007
11-06-2018, 20:42
Jajmar: po prostu chce zrobić możliwie grubą wylewkę aby grzać pompą ciepła w II taryfie i orientuje się na co mogę sobie pozwolić aby nie przesadzić :P
A jak interpretować "obciążenie zastępcze od ścianek działowych"?
Nie słyszałeś o wyszukiwarkach internetowych ? Do biblioteki możesz mieć daleko ale wujek Google może pomóc np.
www.pg.gda.pl/~krogu/Obciazenie_zastepcze.pdf
Może ktoś pomoże.
Mój strop może być obciążony posadzką do 2kN/m2. Planuje ogrzewanie podłogowe a na podłodze płytki. Wylewki muszę zastosować 5cm w przypadku andryhydu oraz 6cm w przypadku standardowej wylewki z "mixokreta". Jaka będzie wówczas waga obu wylewek? Wiem, że 2kN/m2 to około 200kg na m2. Czy ktoś się orientuje ile waży 1cm2 wylewki anhydrytowej i tej standardowej oraz m2 płytek z klejem?
Mam jeszcze normę "obciążenie zastępcze od ścianek działowych 1,25kN/m2" - ile może ważyć wówczas metr bieżący ściany o grubości 12cm?
Do tego obciążenie użytkowe wynosi 150kg/m2. Jak to wygląda w praktyce, czy bez obaw można wstawić powiedzmy wanne, do której wejdą 2 osoby i zapełnić ją po brzegi wodą? ;)
Projktowane 20 kN/m2 obc. stałego to jest dużo.
Do tego jest 1,5 kN/m2 użytkowego
cm jakieś wylewki o ciężarze 2000 kG/m2 to jest 20 kG/m2.
Możesz więc dać do 210cm łącznie z płytkami.
Wanna 100 l + 100 kg + cie osoby ok. 150 kg
. W sumie 250 kg na 1,20 x 1,80m = ok. 2 m2.
Możesz kąpac się spokojnie zwłaszcza jak będziecie w dwójke w wanie a nie będzie z 20 widzów w łazience :D
Ciężary wylewek to 19-21 kN/m3 zależy od kruszywa.
Co do wanny nie wpadniesz, te 150 kg to wartość na każdym metrze całego stopu poza tym 150 to wartość charakterystyczna do obliczeń idzie x 1,5 :)
Dopuszczalne dla użytkowania są wartości charakterystyczne a wartości obliczeniowe służą tylko do obliczeń.
Frofo007
12-06-2018, 08:44
Nie słyszałeś o wyszukiwarkach internetowych ? Do biblioteki możesz mieć daleko ale wujek Google może pomóc np.
www.pg.gda.pl/~krogu/Obciazenie_zastepcze.pdf
No proszę jaki cwaniak. To po co jesteś konsultantem jak na potencjalne pytania klient znajdzie odpowiedź w Google? Według Twoich założeń praca, którą wykonujesz nie jest potrzebna.
Przed założeniem tematu zapoznałem się z linkiem, który podałeś, ale nie jestem pewien czy wszystko dobrze zrozumiałem/obliczyłem bo to nie moja dziedzina. Dlatego właśnie potrzebuje się "skonsultować" z kimś kto jest biegły w temacie konstrukcji i projektowanych obciążeń.
d7d: chyba Ci się coś pomyliło. Mój strop ma 2kN/m2 obciążenia od posadzki a nie 20kN/m2.
Jeden centymetr wysokości wylewki o ciężarze 2000kg/m3 waży 20kg na każdym m2 stropu. Czyli przy 8cm - 160kg. Jak Ty obliczyłeś te 210cm (mm?) to nie wiem ;)
jacentyy
12-06-2018, 10:15
Projktowane 20 kN/m2 obc. stałego to jest dużo.
maly bladzik sie wkradl powinno byc 2,0 kN/m2