pnk
08-07-2018, 02:17
Dzień dobry wszystkim.
Chciałbym zasięgnąć porad dotyczącej działania, wg. mnie nieprawidłowo zamontowanej instalacji kolektorów słonecznych.
Krótko o instalacji:
- 15 kolektorów (firmy nie znam prawdopodobnie TS300H) pow brutto 30m2 umieszczone na dachu o wysokości 12m.
- 2 pompy wilos ST15/7.0 PWM 2 (wysokość podnoszenia 7m) - podłączone równolegle. Link do instrukcji pompy: http://www.heizungslabel.de/sites/default/files/data/DOMA/files_public/Yonos_PARA_15_7.pdf
- sterownik weber ST402N
- akumulator/przepona 3x 50L podłączone od dołu.
- 2 zasobniki CWU po 750L (kolektory podłączone do 1 na dole wężownicy, następnie zbiornik połączony szeregowo z 2, dzienne zużycie 1-1.2m3 wody ciepłej (80% pojemności ;/)
http://elektromet.pl/pl/technika-grzewcza/produkt/140
-1 czujnik w kolektorach, 2 czujnik w zbiorniku CWU na środku wężownicy.
Moje uwagi, pompy podłączone równolegle przez co nie wzrasta wysokość podnoszenia (H) tylko wydajność (Q), dochodzi do bardzo dużych różnic temperatur między kolektorami a zasobnikiem CWU, przeważnie różnica to ok 30-50 stopni w słoneczny dzień (np 90 -45)., prawdopodobnie właśnie przez złe dobranie pomp i podłączenie ich równolegle a nie szeregowo (jeżeli tak można podłączać pompy solarne, nie znam się). Zdjęcie 1 z pomp, nie mam zdjęcia 2 - dorzucę.
Wyszukałem zapotrzebowanie na przepływ dla tych kolektorów TS300H i jest to:
- 30-100l/kolektor/h. 15 x 30=450l/h (min.) i 15*100=1500l/h (max.),
pompa max. podnoszenia 7m ma sprawność 500l/h, więc 2 pompy równolegle mają sprawność 1000l/h lecz dalej do wysokości 7m!
Kolektory nagrzewają 2 zbiorniki do ok 45-50 stopni. 415961 Często pracują do 18-19 jak jest słonko oczywiście.
O ile na wejściu zimnej wody wskazania są porównywalne różnica 1-3 stopnie wskazanie sterownika a zegara na pompto powrót ciepłej wody zawyża o ok 6-12 stopni (np. sterownik kolektory na dachu- 62, zegar na powrocie ciepłej 54 stopnie).
Często po południu gdy na zegarach temperatura jest identyczna na WEjściu i WYjściu do kolektorów jest po 50 stopni a sterownik pokazuje 58 kolektory i 48 zbiornik i jeszcze pompa działa dopiero przy różnicy <=7 bo taką deltę można maksymalnie ustawić na sterowniku.
Nie zostały zainstalowane rotametry, na zdjęciu podpięte węże bo było to w trakcie odpowietrzania układu przez firmę, po zgłoszeniu reklamacji.
Doszło do kilkukrotnego przegrzania kolektorów ok 150-160 stopni po 4-8h ale był konieczny remont dachu i były zdejmowane i czynnik był uzupełniany(czy ten sam nie wiem, bo firma spuszczając zabrała go z sobą). Instalacja jest w bloku 18 mieszkań.
Jest późno w nocy i po kilkugodzinnym czytaniu informacji na temat kolektorów zacząłem pisać wątek, w miarę możliwości postaram się uzupełnić o potrzebne informacje.
PS: Jeżeli gdzieś się mylę to z góry przepraszam, nie znam się na solarach, jedynie z informacji wyczytanych tutaj na forum czerpię wiedzę.
Edit1:
Schemat instalacji - https://zapodaj.net/5fabd4a5eaed1.bmp.html
Chciałbym zasięgnąć porad dotyczącej działania, wg. mnie nieprawidłowo zamontowanej instalacji kolektorów słonecznych.
Krótko o instalacji:
- 15 kolektorów (firmy nie znam prawdopodobnie TS300H) pow brutto 30m2 umieszczone na dachu o wysokości 12m.
- 2 pompy wilos ST15/7.0 PWM 2 (wysokość podnoszenia 7m) - podłączone równolegle. Link do instrukcji pompy: http://www.heizungslabel.de/sites/default/files/data/DOMA/files_public/Yonos_PARA_15_7.pdf
- sterownik weber ST402N
- akumulator/przepona 3x 50L podłączone od dołu.
- 2 zasobniki CWU po 750L (kolektory podłączone do 1 na dole wężownicy, następnie zbiornik połączony szeregowo z 2, dzienne zużycie 1-1.2m3 wody ciepłej (80% pojemności ;/)
http://elektromet.pl/pl/technika-grzewcza/produkt/140
-1 czujnik w kolektorach, 2 czujnik w zbiorniku CWU na środku wężownicy.
Moje uwagi, pompy podłączone równolegle przez co nie wzrasta wysokość podnoszenia (H) tylko wydajność (Q), dochodzi do bardzo dużych różnic temperatur między kolektorami a zasobnikiem CWU, przeważnie różnica to ok 30-50 stopni w słoneczny dzień (np 90 -45)., prawdopodobnie właśnie przez złe dobranie pomp i podłączenie ich równolegle a nie szeregowo (jeżeli tak można podłączać pompy solarne, nie znam się). Zdjęcie 1 z pomp, nie mam zdjęcia 2 - dorzucę.
Wyszukałem zapotrzebowanie na przepływ dla tych kolektorów TS300H i jest to:
- 30-100l/kolektor/h. 15 x 30=450l/h (min.) i 15*100=1500l/h (max.),
pompa max. podnoszenia 7m ma sprawność 500l/h, więc 2 pompy równolegle mają sprawność 1000l/h lecz dalej do wysokości 7m!
Kolektory nagrzewają 2 zbiorniki do ok 45-50 stopni. 415961 Często pracują do 18-19 jak jest słonko oczywiście.
O ile na wejściu zimnej wody wskazania są porównywalne różnica 1-3 stopnie wskazanie sterownika a zegara na pompto powrót ciepłej wody zawyża o ok 6-12 stopni (np. sterownik kolektory na dachu- 62, zegar na powrocie ciepłej 54 stopnie).
Często po południu gdy na zegarach temperatura jest identyczna na WEjściu i WYjściu do kolektorów jest po 50 stopni a sterownik pokazuje 58 kolektory i 48 zbiornik i jeszcze pompa działa dopiero przy różnicy <=7 bo taką deltę można maksymalnie ustawić na sterowniku.
Nie zostały zainstalowane rotametry, na zdjęciu podpięte węże bo było to w trakcie odpowietrzania układu przez firmę, po zgłoszeniu reklamacji.
Doszło do kilkukrotnego przegrzania kolektorów ok 150-160 stopni po 4-8h ale był konieczny remont dachu i były zdejmowane i czynnik był uzupełniany(czy ten sam nie wiem, bo firma spuszczając zabrała go z sobą). Instalacja jest w bloku 18 mieszkań.
Jest późno w nocy i po kilkugodzinnym czytaniu informacji na temat kolektorów zacząłem pisać wątek, w miarę możliwości postaram się uzupełnić o potrzebne informacje.
PS: Jeżeli gdzieś się mylę to z góry przepraszam, nie znam się na solarach, jedynie z informacji wyczytanych tutaj na forum czerpię wiedzę.
Edit1:
Schemat instalacji - https://zapodaj.net/5fabd4a5eaed1.bmp.html