Witam,

W moim budowanym właśnie gniazdku planuję ogrzewanie podłogowe, które będzie jedynym w domu. Szukam porady, czy planuję wszystko zgodnie ze sztuką.

Dom 116m parter, poddasze nieużytkowe ocieplone będzie wełną. Na podłodze styropian 10cm lambda 0,031 na to podłogówka i wylewka z miksokreta 6cm.

Dom ogrzewany kotłem immergas victrix 12kW - myślę, że uciągnie to sam kocioł.

Poniżej rzut domu, ile obiegów polecacie? Ja myślałem o:
3 pętlach na salon i kuchnie
1 pętla na każdą każdy pokój (łącznie 3)
1 pętlę na łazienkę (większą) i korytarz
1 pętlę na pomieszczenie gospodarcze i małą łązienkę

Łącznie byłoby więc 8 pętli, co spowoduje, że nie będzie zbyt długich pętli, a i ich długość stosunkowo zbliżona.


Co o tym sądzicie?


416559

Kaizen
20-07-2018, 23:19
Policz obciążenie każdego pomieszczenia, dobierz do tego rozstaw rur i dopiero planuj. Jak sobie nie poradzisz, to zamów projekt podłogówki, skoro projektant (co dziwne) nie wykonał takiego. Bez tego to "będzie Pan zadowolony".

Nie łącz łazienek z innymi pomieszczeniami. W łazienkach ustawia się standardowo wyższą temperaturę a i trochę powierzchni grzewczej odpada, więc zagęszczenie rurek powinno być maksymalne.

matiix
22-07-2018, 12:29
Piec ci to uciągnie sam bezproblemowo, bez mieszaczy czy sprzęgieł. Daj wylewki 7cm bo 6 lub 5 cm chyba to jest wymagane nadrurką wylewki. Ja mam wylane 7cm całkowitej.

cezary.pl
23-07-2018, 21:05
Bardzo ubogo tego styropianu na podłodze. Możesz zwiększyć grubość do 20cm?

arturo13
24-07-2018, 03:54
Ubogo 10 cm? J muszę dać 5 max 7 bo tyle mi miejsca zostało

kulibob
24-07-2018, 07:15
No ubogo ja mam 9 grafitu i 3 podkładowego i to też ubogo bo miejsca nie było. Jak macie mało miejsca to proponuję wykosztować się na PIR chociażby poszukać drugiego gatunku. Teraz tak bym zrobił.

APCM
24-07-2018, 12:18
Mam tylko 10cm miejsca, dlatego myślę o swisspoor z lambdą 0,030 (20cm byłoby grubą przesadą przy parterówce, tak mi się wydaje, ale 15 by nie zaszkodziło).

Jaki powinien być szacunkowy koszt instalacji tj.:
- piec victrix 12kW wyrzut spalin boczny + zasobnik 120-160l
- niezbędne rozdzielacze
- materiał (rurki, nie licze izolacji)
- usługa

kulibob
24-07-2018, 12:30
Przy parterówce zwłaszcza należy dbać o podłogę bo ma większą powierzchnię podłogi niż piętrówka o tej samej powierzchni.

APCM
24-07-2018, 13:14
Wiem, że ma większą powierzchnie, ale nie uważacie, że 20 cm to już trochę przesada? Skąd to zimno ma się pojawić, od strony chudziaka mrozu nie będzie, bloczki fundamentowe i ściany są też ocieplone. Myślę, że 15 cm to wystarczy spokojnie, z racji moich tylko 10cm, choć może uda się coś więcej) dam 5=5 lambda 0,030 i myślę, że będzie ok.

Ktoś pomoże w kwestii kosztu instalacji.

matiix
24-07-2018, 15:28
Jaki powinien być szacunkowy koszt instalacji tj.:
1. piec victrix 12kW wyrzut spalin boczny + zasobnik 120-160l
2. niezbędne rozdzielacze 3.
4. materiał (rurki, nie licze izolacji)
- usługa

ad1 3900 + wyrzut ok 300 zasobnik od chyba 800zł do 2tys
ad2. rozdzielacz z skrzynka 500-800
ad4. 2000 z folia
ad5. usługa z rozłożeniem rurek i montaż pieca i itp ok 4000tys

to tak chyba orienatacyjnie

tkaczor123
24-07-2018, 17:02
ad1 3900 + wyrzut ok 300 zasobnik od chyba 800zł do 2tys
ad2. rozdzielacz z skrzynka 500-800
ad4. 2000 z folia
ad5. usługa z rozłożeniem rurek i montaż pieca i itp ok 4000tys

to tak chyba orienatacyjnie

Ceny w miarę OK tylko cena rozłożenia rurek i montaż pieca z kosmosu;)

ag2a
24-07-2018, 17:55
Mam właśnie świeże wyceny na rozłożenie podłogówki to od 20 do 40 zł więc gdzie przesada + rozdzielacz plus kocioł i zasobnik

matiix
24-07-2018, 20:58
Ceny w miarę OK tylko cena rozłożenia rurek i montaż pieca z kosmosu;)

No tu na myśli miałem montaż pieca z uzbrojeniem oraz rurki z folią po stronie montującego , ale faktycznie tu przesadziłem powinno być ok 2500-2700

ag2a
24-07-2018, 21:17
Wg mnie raczej będzie ciężko znaleźć kogoś kto zamontuje pięć i rozłoży ponad 100m2 w tej cenie.

APCM
13-09-2018, 14:33
Przestudiowałem sporo forum i chyba z rozłożeniem rurek poradzę sobie sam. Nie wygląda to na skomplikowaną robotę.
Fachowca wezmę tylko do podłączenia tego w całość, czyli rozdzielacz plus piec.

Przeanalizowałem również zapotrzebowanie na ciepło itp. i wyszło mi że najlepiej będzie zrobić 8 pętli:
3 pętlach na salon i kuchnie (powrót z kuchni zachaczę o wiatrołap) (15 cm brzegowo, 20 pozostałe)
1 pętla na każdą każdy pokój (łącznie 3) (15cm)
1 pętlę na łazienkę (większą) (10cm)
1 pętlę na łazienkę małą (8-10cm) plus powrót pójdzie co 25 cm po pomieszczeniu gospodarczym

Wszędzie kafle za wyjątkiem pokoi gdzie będą panele.

Co myślicie?

Arturo72
24-09-2018, 06:29
Przestudiowałem sporo forum i chyba z rozłożeniem rurek poradzę sobie sam. Nie wygląda to na skomplikowaną robotę.
Fachowca wezmę tylko do podłączenia tego w całość, czyli rozdzielacz plus piec.

Przeanalizowałem również zapotrzebowanie na ciepło itp. i wyszło mi że najlepiej będzie zrobić 8 pętli:
3 pętlach na salon i kuchnie (powrót z kuchni zachaczę o wiatrołap) (15 cm brzegowo, 20 pozostałe)
1 pętla na każdą każdy pokój (łącznie 3) (15cm)
1 pętlę na łazienkę (większą) (10cm)
1 pętlę na łazienkę małą (8-10cm) plus powrót pójdzie co 25 cm po pomieszczeniu gospodarczym

Wszędzie kafle za wyjątkiem pokoi gdzie będą panele.

Co myślicie?
Koncepcja wygląda na dobrą.

asolt
24-09-2018, 19:34
Przeanalizowałem również zapotrzebowanie na ciepło itp. i wyszło mi że najlepiej będzie zrobić 8 pętli:

Co myślicie?

Jak wygląda taka analiza i co z niej wynika? Tak przy okazji zapotrzebowanie na ciepło nie ma nic wspolnego z doborem ilosci i rozstawu pętli.

APCM
03-04-2019, 08:33
Nadszedł ten moment, gdzie za chwilę ruszamy z podłogówką.
Czy mieliście do czynienia z tym rozdzielaczem?
https://allegro.pl/oferta/rozdzielacz-8-drog-herz-stal-szlachetna-podlogowe-7854261553
Planuję rozłożyć na podłodze rurkę: KAN-THERM BLUE FLOOR PE-RT 16x2MM
Styropian będzie 15 cm w warstwach po 5 cm: Grafitowy SWISSPOR 100 Lambda 0,30
Na chudziaku folia budowlana 2 warstwy 0,3mm

ŁukaszGila
08-05-2019, 10:41
Ja mam podłogówkę i bardzo ją sobie chwalę. Dlatego jak sobie teraz kupowałem nowe mieszkanie to bardzo chciałem mieć znowu podłogówkę. Znalazłem kilka propozycji ale najwięcej mojej uwagi przykuła ta od :spam:. Budują teraz osiedle apartamentowców w :spam:, w ktorych ma być podłogówka, wentylacja i jakaś kosmiczna izolacja :) Więc jestem wniebowzięty :)