Fachowcy zrobili mi kotłownie.
Jak wam się to podoba - pierwsze co zauważyłem to naczynie wzbiorcze trzeba przepiąć przed zawór i filtr - widzicie coś jeszcze do poprawy?
417120
417122
417123

gersik
06-08-2018, 09:09
Zabezpieczenie kotła jest źle podpięte ( powinno być zaraz za kotłem a nie na końcu, rura bezpieczeństwa ma być wpięta od góry i grubszą rurą). Zawór 4d wydaje się za mały. Narysuj jak podpięte są powroty bo na zdjęciach nie widać. O naczyniu sam napisałeś.

kurtz
10-08-2018, 13:51
a czemu za mały zawór 4D? - zdjęcie powrotów:
417342

gersik
11-08-2018, 17:09
Jaką masz temp. powrotu do kotła?
O ile się nie mylę jest to zawór 1" a przy tej średnicy grawitacja nie zadziała i nie będzie zabezpieczać temp. powrotu do kotła. Powinieneś zamontować większy zawór lub dołożyć pompę kotłową.

kurtz
12-08-2018, 20:00
piec jeszcze nie odpalony,
rury do zaworu 4D mają 28mm