PDA

Zobacz pełną wersję : Pytanie o przełącznik schodowy



Nurek_
16-08-2018, 23:19
Witam
Czy chcąc zrobić przełącznik schodowy bezpuszkowo instalacja jak na rys. jest ok?

417564

Jeśli łączę między sobą dwa przełączniki to w każdej żyle może być faza- jak użyje zwykłego przewodu do wyjdzie bałagan w kolorach. Czy jest trójzyłowy kabel z innymi kolorami przewodów?

elpapiotr
17-08-2018, 06:48
Witam.

Ta, są takie, ale ... hurtownie nimi nie obracają, bo się nie opłaca. Raczej na zamówienie, a to kosztuje.
Natomiast jest 4-żyłowy z żyłami o barwach
- zielono-żółta
- szara
- brązowa
- czarna
I są to barwy prawidłowe do podłączenia układu schodowego.

brencik
17-08-2018, 07:11
A gdzie podłączyć zyłę zółto-zieloną w łączniku?

elpapiotr
17-08-2018, 07:24
Do zacisku PE łącznika, jeżeli taki posiada.
Kolega za mało w życiu widział, dlatego pyta, jak pierwszy lepszy laik.

417569

brencik
17-08-2018, 07:59
Nie mądruj się tak tylko pokaż mi więcej przykładów, bo widze ten to wyjątek
GDzie tu widzisz podłączenie PE do łącznika?
https://www.google.pl/search?q=%C5%82%C4%85cznik+schodowy&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjfgaXiwfPcAhXEKlAKHX49BXwQ_AUICigB&biw=1920&bih=943
PE wymagają odbiorniki w I klasie ochronności a nie elementy łączeniowe.

elpapiotr
17-08-2018, 08:03
Przykład najoczywistszy to taki, że w każdym obwodzie powinien się znaleźć przewód/żyłą przewodu o barwie zielono-żółtej, i tego prawdziwy elektryk się trzyma.
Sprzedawcy zabawek mają to gdzieś !
A wyjątek stwarza regułę, tylko nie każdy o tym wie.

Chłopcze młody, trochę więcej nauki !

brencik
17-08-2018, 08:10
W obwodzie jest, ale nie musi być podłączony do wszystkiego co napotyka na swojej drodze.
PS. Chłopiec to może na ciebie w domu wołają

elpapiotr
17-08-2018, 08:16
moderowano
Żyłę ochronną izolujemy i pozostawiamy luzem, by czekała na elementy, które wymagają jej podłączenia.
Wróć do gimnazjum, może czegoś się nauczysz.

Nurek_
17-08-2018, 08:28
Rozumiem, że jak przewód PE połączę (albo i nie bo nie będzie jak) do wyłącznika schodowego, to drugi koniec mostkuję z PE w obwodzie, mniej więcej tak: 417572

elpapiotr
17-08-2018, 08:34
Dokładnie tak.
Istotne jest, by był on zaizolowany (w łączniku) i nie łączył się z pozostałymi żyłami.

brencik
17-08-2018, 10:35
Dokładnie tak.
Istotne jest, by był on zaizolowany (w łączniku) i nie łączył się z pozostałymi żyłami.

Po co komu zaizolowany PE? Jaką funkcję on wtedy pełni?

elpapiotr
17-08-2018, 11:33
Po co komu zaizolowany PE? Jaką funkcję on wtedy pełni?
Pełni funkcję rezerwową. Żaden szanujący się elektryk nie będzie pruł ścian, by dołożyć najważniejszy przewód do określonego miejsca.
On już tam jest i czeka.

brencik
17-08-2018, 12:34
Rezerwowy?
Czeka? NA co?
Pewnie aby Janusz wykorzystał go w razie czego jako przewód fazowy znając zycie:eek:

jar.os
17-08-2018, 17:24
:D

jar.os
18-08-2018, 13:20
Wróć do gimnazjum, może czegoś się nauczysz.[/QUOTE]
kulturka leży i kwiczy ..