PDA

Zobacz pełną wersję : Schemat CO + CWU + podłogówka



kurtz
22-08-2018, 20:57
Czy ktoś ma sensowany schemat podłączenia pieca z CWU i podłogówką. Mam zrobione z zaworem 4D i 3D na podłogówkę ale co fachowiec przyjdzie to kwestionuje. Czy ktoś robi projekty takich instalacji? bo już mam dosyć tych sprzecznych opinii

gersik
23-08-2018, 17:01
Pokaż zdjęcia co masz zrobione to ocenimy.

czapan1
03-10-2018, 10:32
Witam,
proszę o pomoc w sprawie poprawnej instalacji C.O. i C.W.U w moim domu.
Praktycznie cała instalacja jest już gotowa, czekam tylko na dołożenie zaworu trójdrożnego do instalacji.
Bardzo proszę o sugestie na temat wykonanej instalacji.
Poniżej przesyłam prosty schemat instalacji.419667

czapan1
03-10-2018, 10:44
Jeszcze kilka fotek poglądowych.
419668
419669
419670

gersik
03-10-2018, 12:10
Jeżeli instalacja wykonana jest według tego schematu to jest nieprawidłowa.
Zdecyduj się bo na schemacie jest układ otwarty a na zdjęciu pokazane naczynie przeponowe z grupą bezpieczeństwa.
Kocioł 26 kw? To ile ty masz metrów do ogrzania?

Slawko123
03-10-2018, 12:33
prosze bardzo http://pellux.pl/pl/schematy-instalacyjne-pellux/
dobre i sensowne

czapan1
03-10-2018, 12:53
Dom poniemiecki ceglany (nieocieplony) 180m.
Na parterze podłogówka, na pietrze grzejniki.
Naczynie bezpieczeństwa w układzie otwartym - też mnie to zastanowiło po co... skoro zbiornik wyrównawczy jest na stryszku.
Proszę napisać jak poprawić istniejącą instalację tak aby poprawnie działała.

Dodatkowe informacje z rozdzielacza na grzejniki mamy poprowadzone zasilanie na podłogówkę.
419681

Slawko123
03-10-2018, 13:02
to niebieskie naczynie przeponowe na zdjęciu jest od cwu a nie od CO

czapan1
03-10-2018, 13:08
Przy cwu mam takie same zainstalowane, czyli przy piecu z układem otwartym zbiornik przeponowy jest zbędny??
Sorki jestem laikiem, ale próbuję rozgryźć co instalator miał na myśli, bo uważa, że wszystko jest ok.
Chcę mieć pewność przed zalaniem całego układu, że nie będę nic przerabiał.

Slawko123
03-10-2018, 13:17
tak, przy piecu w układzie otwartym naczynie przeponowe jest zbędne

czapan1
04-10-2018, 21:18
Dalej nie mam odpowiedzi, czy moja instalacja będzie funkcjonowała bez zarzutu...

Slawko123
05-10-2018, 07:16
jesli chodzi o rysunek z postu #3 to nie, jest wykonana błędnie.

Kaizen
05-10-2018, 07:29
Dalej nie mam odpowiedzi, czy moja instalacja będzie funkcjonowała bez zarzutu...

Czemu woda mialaby przepływać przez grzejniki, skoro moze po obwodzie patrzac na rysunek? I po co dwie pompy w takim ukladzie?
Potrzebujesz dwóch osobnych zestawów miwszajacych, bo inna temperatura zasilania potrzebna jest do podłogi, a inna do kaloryferów. Mieszanie podłogowki z grzejnikami to koszty i problemy.

gersik
05-10-2018, 07:39
Jeśli układ otwarty to instalacja jest źle wykonana. Brak rury bezpieczeństwa ( przynajmniej na zdjęciach). Zawór 3d w tym miejscu założony do czego ma służyć?