Zobacz pełną wersję : Kocioł gazowy dwufunkcyjny + kolektory słoneczne; ESBE VMD322 lub Afriso ASS 336



3rav
27-08-2018, 08:45
Witam,

Zamierzam kupić domek w zabudowie szeregowej, w domku tym będzie instalowany kocioł gazowy dwufunkcyjny Junkers Cerapur Midi. Mam zamiar dołożyć do niego zestaw solarny (oczywiście z zasobnikiem), tak aby przynajmniej trochę uniezależnić się od gazu. W internecie natrafiłem na dwa podobne rozwiązania, które umożliwiają taką współpracę:
a. Zestaw zaworów od ESBE VMD322 "Solar Kit": http://www.esbe.eu/pl/pl-pl/produkty/zawory-termostatyczne/vmd300
417993
b. Zestaw zaworów od AFRISO ASS 336: https://www.afriso.pl/pl/katalog-online/afriso/zestaw-solarny-do-przygotowania-c-w-u-ass/produkt/1733600
417994

Moje pytania:
1. Czy takie rozwiązanie będzie działać poprawnie (w sensie funkcjonalnym)?
2. Który zestaw jest lepszy? AFRISO w opisie podaje iż w pewnym zakresie temperatury wody dzieli strumień wody ciepłej:

"Gdy temperatura na wejściu zaworu rozdzielającego zestawu solarnego ASS wynosi 43÷47°C, zawór rozdzielający kieruje część wody w górę do dodatkowego źródła ciepła, a część bezpośrednio na zawór mieszający ATM."

rozwiązaniu od ESBE raczej nie ma takiej funkcji.

3. Czy "dołożenie" takiej opcji do kotła nie skróci jego żywotności lub zakłóci jego poprawną pracę, jeżeli ktoś ma doświadczenie z tego typu zaworami proszę o informację.
4. W razie możliwości proszę o alternatywę rozwiązania.

PS. Znalazłem też innych firm (Włoskie):
a. http://www.mutmeccanica.com/prodottomutmeccanica.php?p=20
b. http://solarcalor.it/prodotti/valvole-miscelatrici-e-deviatrici/termostatiche/termostatiche/60103-miscelatore-termostatico-con-valvola-deviatrice-per-caldaie-istantanee.html
c. https://www.far.eu/it/prodotti/scheda_dettagli.php?cp=23&cat=253&art=3092&art_univoco=58216&sottomenu_aperto=1

Pozdrawiam
Rafał

Konsultant marki Junkers
03-10-2018, 13:41
Witam,

Sterowanie panelami słonecznymi może być również realizowane za pomocą kotła marki Junkers, który posiada automatykę CW100 lub CW400. Jednak nie jest ona dostępna dla zaproponowanego przez pana kotła Junkers CERAPUR MIDI ZWB 24-1RE. Polecam więc wybrać kotcioł Cerapur Compact ZWB 24 lub kompaktowy kocioł Cerapur Modul Solar, który dedykowany jest do budynków wyposażonych w instalacje solarne. Poprzez współpracę z instalacją solarną kocioł podgrzewa wodę w zintegrowanym warstwowym zasobniku c.w.u nawet do 58% przy udziale energii słonecznej. Gwarantuje to oszczędność oraz maksymalne wykorzystanie potencjału instalacji solarnych. Kocioł występuje w dwóch wielkościach o mocy 14 kW lub 22 kW wraz z zasobnikiem o pojemności 210l.
Zachęcam jednak do kontaktu z naszym Autoryzowanym Instalatorem w celu weryfikacji doboru kotła oraz wyceny jego montażu. Na stronie internetowej www.junkers.pl znajduje się wyszukiwarka instalatorów w zależności od adresu ich siedziby. Można również skorzystać z infolinii pod numerem telefonu: 801 900 810.
Wykonanie przyłącza gazowego wraz z projektem powinno kosztować w granicy 1500 zł ale warto zapytać się o koszty bezpośrednio firmę zajmującą się obrotem gazem w Pana mieście.
Chętnie odpowiem na ewentualne pytania.

Pozdrawiam,
________________________________
Konsultant marki Junkers-Bosch

3rav
10-10-2018, 22:17
Witam,

Dziękuję za odpowiedź, jednakże ta odpowiedź jest słabo na temat z tego powodu że piec jest już zamontowany (kupowany budynek ma taki piec jak pisałem)!

Pozdrawiam

3rav
30-10-2018, 13:36
Witam,

Dla zainteresowanych:
1. Alternatywa zaproponowana przez AFRISO:
- termostaty zanurzeniowe TC2 z kapilarą lub z tuleją zanurzeniową: https://www.afriso.pl/pl/katalog-online/afriso/termostat-nastawny-tc2/produkt/6740700, https://www.afriso.pl/pl/katalog-online/afriso/termostat-nastawny-tc2/produkt/6740800

- zawory strefowe AZV: https://www.afriso.pl/pl/katalog-online/afriso/2d1-zawory-strefowe-azv/grupy

2. W instrukcji obsługi tego kotła można przeczytać że jest opcja ustawienia opóźnienia startu podgrzewania wody (c.w.u) do 5 sekund, co umożliwia zniwelowanie bezwładności przełączania zaworu kierunkowego (w tych grupach zaworowych).

lub

Specjalna opcja w ustawieniach Junkres Cerapure Midi:
"2.b.F Opóźnienie trybu grzewczego dla przygotowania c.w.u. (moduł solarny)" -> "Tryb grzewczy jest tak długo powstrzymywany, aż czujnik temperatury c.w.u. wykryje, czy podgrzana solarnie woda osiąga żądaną temperaturę wypływu. Ustawić opóźnienie trybu grzewczego zgodnie z warunkami instalacji. Opóźnienie załączania ustawia się na wartość z zakresu 0 - 50 sekund. Ustawienie podstawowe to 0 (nieaktywna)."

Pozdrawiam

solitpapa
04-04-2020, 00:40
kolego 3rav - możesz podzielić się w jaki sposób ostatecznie podłączyłeś piec z buforem? Może byłbyś w stanie wrzucić jakieś fotki instalacji?
Będę bardzo wdzięczny za informację, bo w tej chwili stoję przed takim samym dylematem, jak wykonać podłączenie pieca Cerapur Midi z buforem do CWU.
Nie ukrywam, że najbardziej interesuje mnie opcja opisane w powyższym poście przez Ciebie, tj. 2.b.F, tylko nie mam pewności, że w sytuacji gdy woda w buforze będzie powyżej wartości zadanej na piecu to i tak nie odpali się palnik do podgrzewania wody.