Zobacz pełną wersję : Próba ciśnieniowa instalacji



kurtz
01-09-2018, 18:30
Po ok. 30 godzinach od nabicia próby w piecu i instalacji grzewczej ciśnienie spadło z 1,8 bara na 1,7 - czy to może być oznaka nieszczelności na lutach czy po prostu z czasem zawory mogą trochę puszczać?

Duży Boban
05-09-2018, 08:20
Puszczają zawory i połączenia gwintowe. Jakbyś miał nieszczelną instalację to spadek byłby większy.

Slawko123
05-09-2018, 08:38
podgrzej zapalniczką którąś rurę miedzianą, to ci ciśnienie wzrośnie(w instalacji) i bedzie ok. to jest oznaka zmian temperatury medium a nie nieszczelności. jakby była nieszczelność, to by spadło do zera, poza tym instalację(bez pieca) sprawdza się ciśnieniem ok 10 Bar a nie 1 z kawałkiem.