PDA

Zobacz pełną wersję : kocioł gazowy a druga pompka



bronson90
02-09-2018, 04:07
Witam. Posiadam kocioł immergas victrix 12kw i sterownik car2. W calym domu ogrzewanie tylko podłogowe. Hydraulik zamontował na sprzęgle drugą pompę obiegową bo stwierdził, że przy 1300 m rurek ta z kotła może miec problem. Zastanawiaja mnie tylko, jak rozwiązać sprawę wyłączania tej dodatkowej pompki w sytuacji w której temperatura ma sterowniku pokojowym zostanie osiągnięta? Kolejna sprawa, czy przy samym podgrzewaniu CWU pracująca pompka nie wychłodzi bojlera? Myślałem, żeby przy podgrzewaniu CWU nie włączac tej dodatkowej pompki tylko czy nie będzie ona stanowiła jakiegoś oporu dla pompki w kotle?

bronson90
05-09-2018, 04:20
ktos pomoze ? :)

montixe
05-09-2018, 07:32
Witam. Posiadam kocioł immergas victrix 12kw i sterownik car2. W calym domu ogrzewanie tylko podłogowe. Hydraulik zamontował na sprzęgle drugą pompę obiegową bo stwierdził, że przy 1300 m rurek ta z kotła może miec problem. Zastanawiaja mnie tylko, jak rozwiązać sprawę wyłączania tej dodatkowej pompki w sytuacji w której temperatura ma sterowniku pokojowym zostanie osiągnięta? Kolejna sprawa, czy przy samym podgrzewaniu CWU pracująca pompka nie wychłodzi bojlera? Myślałem, żeby przy podgrzewaniu CWU nie włączac tej dodatkowej pompki tylko czy nie będzie ona stanowiła jakiegoś oporu dla pompki w kotle?

najprościej i bez kombinacji >> https://grzanieplus.pl/immergas-plytka-przekaznikowa-3-015350.html
w instrukcji montażu jest podane kilka schematów, miedzy innymi dla 2 i więcej stref, ale także przypadek gdzie jest tylko dodatkowa pompa

bronson90
05-09-2018, 14:57
ok dzięki wielkie kolego ;)