Zobacz pełną wersję : Pompa 32/80 - przepływ max 7x3l/m
Witajcie,
Może ktoś powiedzieć jaki powinien być przepływ w takiej konfiguracji:
- pompa elektroniczna 32/80
- 7 obwodów po 60-90mb (w sumie jakie 70m2 ułożone co 15cm)
- połączenia i rury calowe
- rozdzielacz znajduje się na piętrze - jakieś 2m nad pompą
Pompa uruchomiona na max (ok 100w) a na 7 rotometrach przepływ ok 3l/m.
Chyba coś to nie gra...
A może napisze ktoś jakie ma u siebie maksymalne przepływy jeżeli pompa chodzi na max?
mistalova
05-09-2018, 18:26
A co Cię obchodzą przepływy maksymalne? Nominalny przeplyw .to zazwyczaj 1 do 1.5 l/min.
Interesuje mnie sprawność instalacji.
Instalacja jest jeszcze przed pierwszą zimą a montaż trzeba rozliczyć. Muszę wiedzieć jakie przepływy powinny się pojawić żeby uznać, że instalacja spokojnie da radę ogrzać dom w zimie.
Teraz pompa chodzi na max (jednak 130W a nie 100W) i przepływy są w okolicy 1l/m (7 + 13 sekcji). Na samych 7 obwodach tak jak pisałem 3l/m.
Na niższym biegu (ok 60W) przepływy nie dochodzą nawet do 0.5l/m.
Z tego co czytałem to na mniejszych pompach ludzie mogą ustawić przepływy o jakich piszesz.
Podłogówki ok 180m2 ułożonych średnio co 15cm.
Pratchawiec
05-09-2018, 21:42
Witam
3l/min to przepływ zapewniający wystarczające grzanie nawet przy niskich temperaturach zasilania.
Na tym forum raportowana dla PC przeciętna to 1-1,5.
Zasadnicze pytanie to jakie źródło ciepła i jaka obliczeniowa temp. zasilania i powrotu.
Najlepiej to sięgnąć do tabel i policzyć, wychodząc oczywiście od zapotrzebowania na ciepło w skrajnych warunkach. Wydaje mi się bowiem, że obiegówkę masz znacząco przewymiarowaną, o ile długość najdłuższej pętli to mniej niż 90 m.
Zakładając, że masz prawidłowo wykonaną instalację, 3 l/min wystarczy w zupełności.
Całą moją podłogę - 138 m2 i 9 prawie równych pętli o łącznej długości ok 760m opędzam Wilo Yonos z poborem rzędu 60 W i przepływem przez każdą pętlę rzędu 2,8 l/min. Mógłbym zejść nawet poniżej 50 W omijając ciepłomierz i dodatkowy zawór T klimakonwektora.
Pozdrawiam
Pratchawiec
Dzięki za odpowiedź.
Gdybym miał przy 60W przepływy 2l/m to w sumie mógłbym zamknąć temat. Wtedy mam pewność (zapas), że będę mógł wyregulować instalacje.
Główne pytanie jest takie czy jest to w ogóle realne dla takiej powierzchni podłogówki?
Zliczając wszystkie rotametry z dwóch rozdzielaczy całkowity przepływ to w sumie 20l/m przy 130W. Pompa wg producenta ma maksymalny przepływ 130l/m.
Według mnie do przyjęcia. Wydaje mi się, że masz przewymiarowaną podłogówkę. Ciepło będziesz miał na pewno. Na takiej pompie spokojnie powinny być przepływy w okolicach 2L / min.
Jakimi rurami są wykonane podejścia od pompy do rozdzielaczy?
Pratchawiec
08-09-2018, 14:08
Jakimi rurami są wykonane podejścia od pompy do rozdzielaczy?
Witam
Napisał - "połączenia i rury calowe". Niebogato ale wystarczająco.
Być może należy zacząć od sprawdzenia czy wszystkie rotametry są odkręcone na full.
Pozdrawiam
Pratchawiec
Rotametry sprawdzone, część wymieniana dla pewności.
Dla pewności zostały również usunięte wszystkie zawory (zwrotny, mieszający).
Zostało sprzęgło - pompa - rozdzielacz - sprzęgło.
Być może będzie grzać - ale pompa raczej by musiała chodzić na pełnych obrotach (130W).
Jeżeli uda się zrobić 2l/m to będę spał spokojnie.
Kontynuacja problemu. Pomiędzy sprzęgłem a rozdzielaczem woda płynie swobodnie.
Możliwe że po prostu średnica rurek ogrzewania podłogowego jest zbyt mała? PEX 16mm?
Pompa która ma max 160l/m na najwyższym biegu daje na rozdzielaczach 1l/m...
Średnio uśmiecha mi się zakładać pompę 32/100 albo jeszcze większą...
Wszystko zostało sprawdzone. Rury nie są nigdzie załamane.
Rozpaliłem i wydaje się, że wszędzie ciepła woda dochodzi.
Cały czas pozostaje problem małego przepływu.
Żeby grzać w miarę niską temperaturą wypadałoby mieć przepływy 1-1,5l/m. W tym momencie nie ma takiej możliwości.
Instalator chce zakładać jeszcze większą pompę - 32/100.
Ktoś chyba coś spier***** skoro żeby osiągnąć w miarę rozsądne przepływy (1,5l/m) trzeba żeby pompa 32-100 chodziła na maksymalnych obrotach.
Macie jeszcze jakieś pomysły?
Rozdzielacze są 15+8 obwodów... może tu jest problem?
romano78
07-10-2018, 11:21
Ja wczoraj uruchomilem instalacjie 14ob.starałem się tak zrobić aby miały podobne długości i jest to w granicach 60mb po odkreceniu wszystkich na Max .na każdym jest 3l.min.czyli daje jakieś 40l.min pompka wilo pobiera na Max 40w dojścia do skrzynek miedź fi28 alupexa w podłogach 1000mb
Dzięki za odpowiedź.
Gdzie masz założoną pompę? Przy rozdzielaczu?