Zobacz pełną wersję : Pompa 32/80 - przepływ max 7x3l/m



Jeep
04-09-2018, 17:54
Witajcie,

Może ktoś powiedzieć jaki powinien być przepływ w takiej konfiguracji:

- pompa elektroniczna 32/80
- 7 obwodów po 60-90mb (w sumie jakie 70m2 ułożone co 15cm)
- połączenia i rury calowe
- rozdzielacz znajduje się na piętrze - jakieś 2m nad pompą

Pompa uruchomiona na max (ok 100w) a na 7 rotometrach przepływ ok 3l/m.
Chyba coś to nie gra...

Jeep
05-09-2018, 10:50
A może napisze ktoś jakie ma u siebie maksymalne przepływy jeżeli pompa chodzi na max?

mistalova
05-09-2018, 18:26
A co Cię obchodzą przepływy maksymalne? Nominalny przeplyw .to zazwyczaj 1 do 1.5 l/min.

Jeep
05-09-2018, 18:56
Interesuje mnie sprawność instalacji.
Instalacja jest jeszcze przed pierwszą zimą a montaż trzeba rozliczyć. Muszę wiedzieć jakie przepływy powinny się pojawić żeby uznać, że instalacja spokojnie da radę ogrzać dom w zimie.
Teraz pompa chodzi na max (jednak 130W a nie 100W) i przepływy są w okolicy 1l/m (7 + 13 sekcji). Na samych 7 obwodach tak jak pisałem 3l/m.
Na niższym biegu (ok 60W) przepływy nie dochodzą nawet do 0.5l/m.
Z tego co czytałem to na mniejszych pompach ludzie mogą ustawić przepływy o jakich piszesz.
Podłogówki ok 180m2 ułożonych średnio co 15cm.

Pratchawiec
05-09-2018, 21:42
Witam

3l/min to przepływ zapewniający wystarczające grzanie nawet przy niskich temperaturach zasilania.
Na tym forum raportowana dla PC przeciętna to 1-1,5.
Zasadnicze pytanie to jakie źródło ciepła i jaka obliczeniowa temp. zasilania i powrotu.
Najlepiej to sięgnąć do tabel i policzyć, wychodząc oczywiście od zapotrzebowania na ciepło w skrajnych warunkach. Wydaje mi się bowiem, że obiegówkę masz znacząco przewymiarowaną, o ile długość najdłuższej pętli to mniej niż 90 m.
Zakładając, że masz prawidłowo wykonaną instalację, 3 l/min wystarczy w zupełności.

Całą moją podłogę - 138 m2 i 9 prawie równych pętli o łącznej długości ok 760m opędzam Wilo Yonos z poborem rzędu 60 W i przepływem przez każdą pętlę rzędu 2,8 l/min. Mógłbym zejść nawet poniżej 50 W omijając ciepłomierz i dodatkowy zawór T klimakonwektora.

Pozdrawiam

Pratchawiec

Jeep
06-09-2018, 09:03
Dzięki za odpowiedź.
Gdybym miał przy 60W przepływy 2l/m to w sumie mógłbym zamknąć temat. Wtedy mam pewność (zapas), że będę mógł wyregulować instalacje.
Główne pytanie jest takie czy jest to w ogóle realne dla takiej powierzchni podłogówki?
Zliczając wszystkie rotametry z dwóch rozdzielaczy całkowity przepływ to w sumie 20l/m przy 130W. Pompa wg producenta ma maksymalny przepływ 130l/m.

teres
08-09-2018, 12:27
Według mnie do przyjęcia. Wydaje mi się, że masz przewymiarowaną podłogówkę. Ciepło będziesz miał na pewno. Na takiej pompie spokojnie powinny być przepływy w okolicach 2L / min.

Jakimi rurami są wykonane podejścia od pompy do rozdzielaczy?

Pratchawiec
08-09-2018, 14:08
Jakimi rurami są wykonane podejścia od pompy do rozdzielaczy?

Witam

Napisał - "połączenia i rury calowe". Niebogato ale wystarczająco.

Być może należy zacząć od sprawdzenia czy wszystkie rotametry są odkręcone na full.

Pozdrawiam

Pratchawiec

Jeep
09-09-2018, 07:57
Rotametry sprawdzone, część wymieniana dla pewności.
Dla pewności zostały również usunięte wszystkie zawory (zwrotny, mieszający).
Zostało sprzęgło - pompa - rozdzielacz - sprzęgło.
Być może będzie grzać - ale pompa raczej by musiała chodzić na pełnych obrotach (130W).
Jeżeli uda się zrobić 2l/m to będę spał spokojnie.

Jeep
25-09-2018, 12:50
Kontynuacja problemu. Pomiędzy sprzęgłem a rozdzielaczem woda płynie swobodnie.
Możliwe że po prostu średnica rurek ogrzewania podłogowego jest zbyt mała? PEX 16mm?
Pompa która ma max 160l/m na najwyższym biegu daje na rozdzielaczach 1l/m...

Średnio uśmiecha mi się zakładać pompę 32/100 albo jeszcze większą...

Jeep
07-10-2018, 09:53
Wszystko zostało sprawdzone. Rury nie są nigdzie załamane.
Rozpaliłem i wydaje się, że wszędzie ciepła woda dochodzi.
Cały czas pozostaje problem małego przepływu.
Żeby grzać w miarę niską temperaturą wypadałoby mieć przepływy 1-1,5l/m. W tym momencie nie ma takiej możliwości.
Instalator chce zakładać jeszcze większą pompę - 32/100.

Ktoś chyba coś spier***** skoro żeby osiągnąć w miarę rozsądne przepływy (1,5l/m) trzeba żeby pompa 32-100 chodziła na maksymalnych obrotach.
Macie jeszcze jakieś pomysły?

Rozdzielacze są 15+8 obwodów... może tu jest problem?

romano78
07-10-2018, 11:21
Ja wczoraj uruchomilem instalacjie 14ob.starałem się tak zrobić aby miały podobne długości i jest to w granicach 60mb po odkreceniu wszystkich na Max .na każdym jest 3l.min.czyli daje jakieś 40l.min pompka wilo pobiera na Max 40w dojścia do skrzynek miedź fi28 alupexa w podłogach 1000mb

Jeep
07-10-2018, 16:04
Dzięki za odpowiedź.
Gdzie masz założoną pompę? Przy rozdzielaczu?