10-09-2018, 14:34
Dzień dobry,
nie potrafię sobie poradzić z ochroną powrotu, która wyłącza podłogówkę oraz z falującą temperaturą na kotle. Mam specjalny "mały obieg kotłowy" z własną pompką jako ochrona powrotu, ale nie działa to jak powinno.
- w domu 100% podłogówki
- zawór 3D, reguluje temperaturę podłogówki
- ochrona powrotu realizowana jest przez oddzielny obwód z pompką, na którym dodatkowo umieściliśmy jeden mały kaloryfer w przedsionku[
- ochrona powrotu realizowana jest również przez CWU, gdy ten pracuje
- kocioł Defro Eko Duo Uni ze sterownikiem Techa
Kiedy odpalam ochronę powrotu przez mały obieg kotłowy (przez kaloryfer) to zawór 3D odcina podłogówkę. Kaloryfer nie jest zapowietrzony (sprawdzałem), termostat na kaloryferze jest otwarty.
Co udało mi się ustalić:
1. Jeżeli pracuje CWU (np. latem) to kocioł pracuje idealnie, temp. powrotu +50C, temp.
2. Jeżeli pracuje podłogówka + CWU, to również jest ok, czyli jak wyżej.
3. Jeżeli pracuje sama podłogówka, bez ochrony powrotu to wiadomo - dużo pali, a temp. powrotu 25C, temp. na kotle faluje.
4. Jeżeli pracuje podłogówka, a ochrona powrotu jest realizowana przez pojedynczy kaloryfer to:
- temperatura na zaworze 3D gwałtownie wzrasta
- zawór 3D zmyka się (podłogówka przestaje pracować)
- kocioł jest zadowolony grzejąc sam siebie :(
Nie rozumiem, czemu ochrona powrotu działa przez CWU ale nie działa przez CO. Czy zawór 3D za bardzo się nagrzewa i należałoby przesunąć czujnik temp bliżej pompy podłogowej? Czy brakuje mi jakiegoś zaworu zwrotnego? Czy ciśnienie wody powracającej z CO jest za duże?
418514
nie potrafię sobie poradzić z ochroną powrotu, która wyłącza podłogówkę oraz z falującą temperaturą na kotle. Mam specjalny "mały obieg kotłowy" z własną pompką jako ochrona powrotu, ale nie działa to jak powinno.
- w domu 100% podłogówki
- zawór 3D, reguluje temperaturę podłogówki
- ochrona powrotu realizowana jest przez oddzielny obwód z pompką, na którym dodatkowo umieściliśmy jeden mały kaloryfer w przedsionku[
- ochrona powrotu realizowana jest również przez CWU, gdy ten pracuje
- kocioł Defro Eko Duo Uni ze sterownikiem Techa
Kiedy odpalam ochronę powrotu przez mały obieg kotłowy (przez kaloryfer) to zawór 3D odcina podłogówkę. Kaloryfer nie jest zapowietrzony (sprawdzałem), termostat na kaloryferze jest otwarty.
Co udało mi się ustalić:
1. Jeżeli pracuje CWU (np. latem) to kocioł pracuje idealnie, temp. powrotu +50C, temp.
2. Jeżeli pracuje podłogówka + CWU, to również jest ok, czyli jak wyżej.
3. Jeżeli pracuje sama podłogówka, bez ochrony powrotu to wiadomo - dużo pali, a temp. powrotu 25C, temp. na kotle faluje.
4. Jeżeli pracuje podłogówka, a ochrona powrotu jest realizowana przez pojedynczy kaloryfer to:
- temperatura na zaworze 3D gwałtownie wzrasta
- zawór 3D zmyka się (podłogówka przestaje pracować)
- kocioł jest zadowolony grzejąc sam siebie :(
Nie rozumiem, czemu ochrona powrotu działa przez CWU ale nie działa przez CO. Czy zawór 3D za bardzo się nagrzewa i należałoby przesunąć czujnik temp bliżej pompy podłogowej? Czy brakuje mi jakiegoś zaworu zwrotnego? Czy ciśnienie wody powracającej z CO jest za duże?