Zobacz pełną wersję : Powiększenie grzejników a zużycie gazu - piec dwufunkcyjny
Mam takie pytanie bo mieszkanie jest nowe i za mna dopiero częśc jednej zimy. Zauważyłem jednak że jak było na dworze ok.-10 stopni to aby utrzymać żądaną temperaturę np.21 stopni, piec włączał się i podgrzewał wodę do kaloryferów praktycznie co chwilę.
Czy jeżeli zamontuję większe grzejniki, zwiększy się zużycie gazu? Teoretycznie zwiększam moc grzejnika, pomieszczenie szybciej osiąga zadaną temperaturę (np. 21stC), piec się wyłącza - czyli teoretycznie zużycie gazu może nawet zmaleć? Czy to tylko teoria?
Lepiej mieć większe i mniej zużyje gazu podgrzewając je mocniej i rzadziej czy kaloryfery takie jak teraz a piec dogrzewa je mniej ale częściej?
Kondensat
26-09-2018, 16:17
Jezeli to kocioł kondensacyjny to grzejniki powinny być dobrane dla parametrów 55/45/20 aby wykorzystać efekt kondensacji. Być może kocioł jest zbyt dużej mocy w stosunku do instalacji którą obsługuje i po prostu taktuje,taka szarpana praca kotła nie jest ekonomiczna
O ile model pieca znajdę łatwo, to proszę o podpowiedź jak odczytać lub podać moc grzejników jakie mam aby sprawdzić czy powinienem coś zmienić.
Po prostu podaj ilość żeber jeśli grzejniki są alu albo wymiary i producenta grzejników C22, V22, C33 czy V33
Chwilę mnie nie było i wracam z wymiarami .
Kocioł kondensacyjny Ariston Cares Premium 24 EU. Mieszkanie ma ok 75m2.
Grzejniki:
1. szer.80/wys.60/głebokość10
2. 90/60/10
3. 60/60/10
4. i najwiekszy 90/60/16
5 dodatkowy w łazience 50 szeroki mający 22 poprzeczne żeberka
Wracam do pytań:
Po pierwsze czy do pieca dobrze dobrane są grzejniki, po drugie czy jest sens ich powiększenia i czy powiększając np. grzejnik o 20%, zużycie gazu wzrośnie proporcjonalnie czy niekoniecznie?
Chwilę mnie nie było i wracam z wymiarami .
Kocioł kondensacyjny Ariston Cares Premium 24 EU. Mieszkanie ma ok 75m2.
Grzejniki:
1. szer.80/wys.60/głebokość10
2. 90/60/10
3. 60/60/10
4. i najwiekszy 90/60/16
5 dodatkowy w łazience 50 szeroki mający 22 poprzeczne żeberka
Wracam do pytań:
Po pierwsze czy do pieca dobrze dobrane są grzejniki, po drugie czy jest sens ich powiększenia i czy powiększając np. grzejnik o 20%, zużycie gazu wzrośnie proporcjonalnie czy niekoniecznie?
Grzejniki sa o wiele za niskiej mocy do tego kotła. A po drugie kto pakuje 24kW do 75m2? Ja mam 10kW do 130m2 i już jest za duży.
Grzejniki sa o wiele za niskiej mocy do tego kotła. A po drugie kto pakuje 24kW do 75m2? Ja mam 10kW do 130m2 i już jest za duży.
24 kW jest dobrane ze względu na ciepłą wodę a nie na c.o.
Chwilę mnie nie było i wracam z wymiarami .
Kocioł kondensacyjny Ariston Cares Premium 24 EU. Mieszkanie ma ok 75m2.
...
Wracam do pytań:
Po pierwsze czy do pieca dobrze dobrane są grzejniki, po drugie czy jest sens ich powiększenia i czy powiększając np. grzejnik o 20%, zużycie gazu wzrośnie proporcjonalnie czy niekoniecznie?
Przy zmianie grzejników na większe powinno być mniejsze zużycie gazu.
Jakie masz zużycie gazu w okresie zimowym i jakie w okresie letnim?
Jaka masz ustawioną temperaturę zasilania grzejników ?
timon120777
19-10-2018, 09:03
24 kW jest dobrane ze względu na ciepłą wodę a nie na c.o.
ale ten kocioł ma wysoką moc minimalną i będzie taktował w okresach przejściowych z powodu zbyt niskiego zapotrzebowania w stosunku do tej mocy własnie. spowoduje to spadek sprawności i wieksze zużycie gazu. przy tak małym metrażu należało szukać kotła o mocy minimalnej w okolicy 2KW a ten jeśli dobrze kojarzę ma moc minimalną w okolicy 6KW co jest w Twoim przypadku mocą maksymalną potrzebną do ogrzania domu w duże mrozy.
To nie jest mój piec kondensacyjny. Odnosiłem się tylko do mocy maksymalnej a nie minimalnej.
boguslaw
20-10-2018, 07:45
ale ten kocioł ma wysoką moc minimalną i będzie taktował w okresach przejściowych z powodu zbyt niskiego zapotrzebowania w stosunku do tej mocy własnie. spowoduje to spadek sprawności i wieksze zużycie gazu. przy tak małym metrażu należało szukać kotła o mocy minimalnej w okolicy 2KW a ten jeśli dobrze kojarzę ma moc minimalną w okolicy 6KW co jest w Twoim przypadku mocą maksymalną potrzebną do ogrzania domu w duże mrozy.
Sama prawda. W mniejszych mieszkaniach korzystnie jest rozdzielić grzanie c.o. od grzania cwu.
Nic nie trzeba rozdzielać. Do ogrzania zbornika cwu nawet 200-300l wystarczy kilka kW, ludzie grejąj bojlery grzałkami 1,5kW na prąd.
Bez przesady z taką mocą 24kW. Po co? Miałem wiele lat przepływowy elektryczny OCWU 24/12kW, trójfazowy. Grzanie na pełnej mocy nie było potrzebne, może do szybkiego napełnienia wannny?? Używałem na ekonomicznym ustawieniu 12kW, do natrysku i kuchni w zupełności wystarcza.
Bojler 1,5kW to porażka. Przy 80L trzeba się mocno zwijać aby starczyło na 2 osoby, przy dzieciakach to klęska. Też przerabiałem.
Kolejno 80L/2kW?, po 10 latach przerdzewiał, potem 50L/1,5kW (niebieski Biawar) chyba 10, może 15lat i rdza na wylot. Miałem już siłę w budynku, załozyłem przepływowy ogrzewacz CWU chyba AEG 12/24kW załączanie hydrauliczne, po 12? latach membrana się przetarła, częsci zamiennych brak , więc Siemens coś ?11/19kW, sprawny do dziś. Obecnie CWU tylko z gazu, na pewno taniej na codzień.
Przy zmianie grzejników na większe powinno być mniejsze zużycie gazu.
Jakie masz zużycie gazu w okresie zimowym i jakie w okresie letnim?
Jaka masz ustawioną temperaturę zasilania grzejników ?
Latem 1-2 dziennie. Zimą 7-10. Temperatura grzejników zależna od temp. zewnętrznej bo jest podpięty jakis czujnik i sam mogę też regulowac krzywa temperatury. Ale próbowałem różnych wariantów od 40 do 50kilku stopni.
Powered by vBulletin™ Version 4.2.5 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.