PDA

Zobacz pełną wersję : Płyta fundamentowa Z119 - opinia



Solzbi
26-09-2018, 21:02
Witam.

Odebrałem projekt domu Z119, który chce usadowić na płycie fundamentowej. Pierwotnie architekt przygotował płytę fundamentową z ostrogami bez ocieplenia , nie o to mi chodziło chcąc zastosować płytę. 419317

Kolejny projekt to już słynna "wanna". 419318 (wariant prawy), o grubościach warstw 419319.

Projekt płyty 419320, wieniec 419329.

Od 2019 roku może występować II kat szkód górniczych.

Jakieś uwagi co do płyty/projektu, jakieś cenne wskazówki. coś zmienić?

Solzbi
26-09-2018, 21:10
Opis płyty fundamentowej.
419323419324

Wykonałem badanie geotechniczne gruntu. Głównie sama glina, jedne odwiert wykonany do 4,5m, brak występowania wód gruntowych.
419326419327419328

Ze względu na grunt wysadzeniowy, architekt zaleca wymianę gruntu do 1m poniżej terenu oraz wykonanie opaski przeciwwysadzeniowa o szerokości 100cm.

jacentyy
26-09-2018, 21:15
Zmienic projektanta plyty....

Solzbi
26-09-2018, 21:53
Zmienic projektanta plyty....

możesz rozwinąć swoją myśl?

jacentyy
27-09-2018, 05:44
^^
Ktoś kto robi wieńce w płycie nie ma pojęcia o pracy elementu płytowego, można dać zbrojenie w stylu strzemion jako dozbrojenie strefy skrajnej płyty, czyli jako zbrojenie zamykające, to samo można zrobić za pomocą zbrojenia w postaci litery C. Ale nazywanie tego wieńcem to za takie coś powinno sie uprawnienia zabierac.

Poza tym wymian gruntu do 1 m metra to swiadczy o braku znajomosci eurokodów, w normie eurokod odnosnie gruntu jest zapis, że należy zabezpieczyć fundament przed wysadzinami , a sposobów na to jest wiele np opaska antywysadzinowa czy to pozioma, skosna, pionowa.
Wybieranie grunt na 1 m i go wymienianie i do tego opsaka antywasyadzinowa to jakieś nieporozumienie...

nie widze jakie jest zbrojenie plyty ... nieczytelne ile co ile?

Solzbi
27-09-2018, 09:48
Proszę w lepszej jakości. Forum niestety wymusza dodawanie zdjęc w słabszej jakości.

http://s5.ifotos.pl/mini/IMG201809_qeaashw.jpg (http://ifotos.pl/z/qeaashw/)

jacentyy
27-09-2018, 10:31
^^
Tak jak pisałem zmień projektanta, ten co robił zbrojenie na oczy chyba programu do płyt nie widział, dodatkowo jeżeli to jest płyta na szkody górnicze to fi 8 co 15 cm to trochę mało...
Jaka konstrukcja w końcu będzie z ostrogami czy bez? I te ostrogi to ze względu na przemarzanie czy na szkody ? Bo taka ostroga w znaczacy sposób usztywnia krawedz płyty i nie wiem czy to musi byc bo tak wychodzi z modelu czy to takie widzimisie projektanta...

Solzbi
27-09-2018, 10:43
Płyta bez ostróg/ostrogi.

419355

Taki przekrój jak po prawej stronie. Prosta równa konstrukcja.

jajmar
27-09-2018, 12:07
^^
Tak jak pisałem zmień projektanta, ten co robił zbrojenie na oczy chyba programu do płyt nie widział, dodatkowo jeżeli to jest płyta na szkody górnicze to fi 8 co 15 cm to trochę mało...


Popieram tą opinię. Ktoś nie ma pojęcia o zbrojeniu płyt.

Stopa pod fundamentowa w płycie mnie rozwaliła ;)