Witam zamontowałem piec na tylko pellet , rozbudowany o siłownik i regulator pokojowy oraz pogodówkę, instalator chce mi podłączyć tak instalację, czy to da rade działać ? :
420073
z uwagi na jutrzejszy montaż proszę o opinie lub kontakt na priv zadzwonie aby podpytać
Slawko123
10-10-2018, 18:55
zawór 4d niespecjalnie się nadaje do pieca na pellet, a jesli sie uprze na ten schemat, to pompa musi być na zasilaniu grzejników, a nie na powrocie
420074
co bedzie sterowało tym zaworem 4D? jak recznie to bedzie zupełnie do d....
dokładnie posiadam piec Gropel 22kW ze sterownikiem st-976 do zaworu 4d jest siłownik , regulator pokojowy st-281 nie wiem co byś potrzebował za więcej informacji ? mogę zadzwonić byśmy pogadali bo niestety z taką instalacją jutro wchodzi, chyba że ktoś inny by mi doradził. Mój numer telefonu 607417642 wystarczy sms lub strzałka zadzwonie bo jestem załamany, Was to nic nie kosztuje a mi może tylko pomóc
Slawko123
10-10-2018, 20:50
siłownikiem zaworu 4D musi sterować sterownik pieca. regulator pokojowy nas nie interesuje, bo on ewentualnie steruje piecem.
sterownik pieca st-976 bez problemu steruje zaworem 4d więc ? dlaczego pompa nie może być na powrocie co mam jutro powiedzieć montującemu jakie argumenty ?
czy się ktoś zlituje i wytłumaczy ? chce tylko aby zadana temperatura na kocioł była np 60stopni a na kaloryfery zawór puszczał np 43stopnie ?
Kondensat
10-10-2018, 21:22
Pobożne życzenie że przy zaw.4D chcę na instalację tyle a tyle a zarazem na powrocie powiedzmy 50st.Zawór 4D nie pogodzi obu funkcji,albo regulacja temp.na instalację albo ochrona powrotu.Z uwagi na powyższe nie jestem jego zwolennikiem.Jeżeli koniecznie już zaw.4D to instalacja jak w załączniku.
na chwile obecną mam tak zrobione z 3d
420086420087420088420088
, nie dawać zamiast niego 4d ?
i tu jest ochrona powrotu