PDA

Zobacz pełną wersję : Pompy ciepła Bosch



gms
29-10-2018, 18:43
Witam,

staram się od jakiegoś czasu znaleźć informację, opinię nt powietrznych PC firmy Bosh-Junkers modele Compress. Niestety bezskutecznie.


Mam instalatora, który zaproponował mi Bosch Compress 3000 AWS i nie bardzo wiem czy ten sprzęt jest godny polecenia.

Czy jest ktoś w stanie mi doradzić ?

Dodatkowo czy jest tutaj użytkownik w/w PC ?

Z góry dziękuję za wszelkie opinie.

fachman19
29-10-2018, 19:05
A jak z serwisem ?

gms
29-10-2018, 19:35
Też dobre pytanie.

Serwisantem byłby montażysta więc całe ogrzewanie miałbym z jednej firmy.

fachman19
01-11-2018, 06:25
Czasem ktoś zachoruje albo za 5 lat zamknie biznes . Poszukaj jeszcze jednego i porozmawiaj .
Teraz zaczniesz szukać i zobaczysz jak będzie w czasie problemu. A problemy bywaja częściej niż się wydaje . To z reguły duperele , ale bez fachowca stają się wielkie.
Serwisanci innych pomp niechętnie jeżdżą do nieznanych marek . Szkoda czasu

Shad
02-11-2018, 12:57
Cześć,

również myślę o tej pompie. Czy ktoś używa jej i moze się wypowiedzieć?

Konsultant marki Junkers
14-11-2018, 13:29
Witam,

Przy wyborze producenta pompy ciepła warto zwrócić uwagę na renomę producenta na rynku oraz to, czy posiada dobrze działający i rozbudowany serwis. Marka Junkers-Bosch jest liderem rynku urządzeń grzewczych, dzięki zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań oraz produkcji wysokiej jakości urządzeń. Nasz serwis pomoże przy ewentualnym montażu oraz przeglądach okresowych urządzenia. Pompy ciepła Bosch Compress 3000 AWS cechują się solidnym wykonaniem, oraz posiadają wysokiej klasy sprężarkę i wymiennik ciepła. Gwarantuje to długą żywotność i wysoką sprawność wytwarzania energii cieplnej. Marka Junkers-Bosch oferuje gwarancje na swoje pompy ciepła do 5 lat.
Chętnie odpowiem na ewentualne pytania.
Pozdrawiam,
________________________________
Konsultant marki Junkers - Bosch

rasell
16-09-2022, 19:26
Dzień dobry wszystkim.
Używam sprzętu Bosch Compress 3000 AWS (+ODUSPLIT 11t) od 2 lat do ogrzewania wody użytkowej (zbiornik Biawar W-E 300.82) oraz ogrzewania domu (grzejniki).
I teraz kilka pytań do Specjalisty z firmy Bosch:

1. Czy powinien być wykonany po takim czasie jakiś przegląd techniczny? Instalator niby potwierdził telefonicznie, że mogą wykonać odpłatny przegląd. Mieli zadzwonić aby się umówić i już nie zadzwonili... Generalnie sprzęt działa poprawnie.

2. Czy zbiornik cwu został dobrze dobrany do pompy ciepła? Jest to zbiornik z dwoma wężownicami, Autoryzowany Instalator połączył obie wężownice. Widziałem jednak na stronie producenta zbiorniki dedykowane do pomp ciepła z większą pojemnością wężownicy.

3. CWU - ustawione grzanie na 58 stopni, kiedy grzeje sprężarka to dogrzanie zbiornika kończy się gdy temperatura zasilania osiągnie 58 stopni - wtedy woda w zbiorniku ma ok. 48 stopni. Kiedy jednak dołączają się grzałki, grzeją aż woda w zbiorniku osiągnie 58 stopni. Wtedy i temperatura zasilania oczywiście jest wyższa. Instalator ustawił korekcję CWU na +10K.

4. Pytanie o wskazania zużycia energii.
460869
460870
z matematyki wychodzi, dogrzewacz: 146+504=650, odczyt wskazuje 680
sprężarka też coś dziwnie wskazuje z tym chłodzeniem? 15367-9913-5277=177, chłodzenie jest 42949672 pytanie czego? :) może podczas uruchomienia coś się testowało...

Będę bardzo wdzięczny za pomoc bo Instalator, który zakładał nie za bardzo wie i chce odpowiadać na pytania. "Wszystko działa? Jak działa to nie ma co ruszać"

boconek03
17-09-2022, 07:13
Te zużycia energii można włożyć między bajki. Tylko zamontowany podlicznik prawdę powie. I zmniejsz temp. CWU z tych 58stopni to bo jest bez sensu. Ustaw grzanie z deltą 5stopni i daj jakieś 50-52stopnie. Widać przecież, że PC dogrzewa wodę do tych 48 a potem już tylko grzałki. Ja u siebie mam ustawione na 50stopni i grzałki wyłączone.

rasell
17-09-2022, 08:54
Delta rozumiem tutaj, minimalna to 8 stopni niżej się nie da.
460882


Jeżeli mam ustawione grzanie cwu do temp. 56 stopni, sprężarka bez załączenia grzałek grzeje wodę w zbiorniku do ok. 44-45 stopni i tyle.


Te zużycia energii można włożyć między bajki. Tylko zamontowany podlicznik prawdę powie. I zmniejsz temp. CWU z tych 58stopni to bo jest bez sensu. Ustaw grzanie z deltą 5stopni i daj jakieś 50-52stopnie. Widać przecież, że PC dogrzewa wodę do tych 48 a potem już tylko grzałki. Ja u siebie mam ustawione na 50stopni i grzałki wyłączone.

boconek03
17-09-2022, 09:11
A potrzebujesz realnie więcej niż 50stopni?

rasell
17-09-2022, 09:13
Potrzebuję powiedzmy 48-50 ale czy bez załączenia grzałek jest to możliwe? Wg tego co obserwuję nie jest bo sprężarka nie daje rady, pytanie skąd jest różnica skoro mam ustawione 56 a grzeje do 45 realnie w przypadku sprężarki?

rasell
17-09-2022, 14:33
Jaką masz temperaturę w zbiorniku w takiej konfiguracji?


Te zużycia energii można włożyć między bajki. Tylko zamontowany podlicznik prawdę powie. I zmniejsz temp. CWU z tych 58stopni to bo jest bez sensu. Ustaw grzanie z deltą 5stopni i daj jakieś 50-52stopnie. Widać przecież, że PC dogrzewa wodę do tych 48 a potem już tylko grzałki. Ja u siebie mam ustawione na 50stopni i grzałki wyłączone.

boconek03
17-09-2022, 19:39
Nie mam PC Bosch więc to chyba wiele Ci nie powie. Mam grzenie z deltą 5stopni. Ustawione na 50st, dogrzewa gdzieś do 51-52 a włącza się jak spadnie do około 45-46.