Witam,

Posiadam od 5 lat piec Piec Buderus Futura S DUAL 25 od około 5 lat. Przez cały ten okres ekogroszek kupowałem u jednego dostawcy, Ekogroszek EKORET. Nigdy nie miałem problemów z ustawieniem pieca i spalaniem. Przez cały ten okres miałem takie same niezmieniane ustawienia:
Cz. podawania - 9 s
Cz. przerwy - 65s
Cz. przerwy w nadzorze 15 min
Nadmuch 45%
Przysłona na wentylatorze ~80% przysłonięta.

W tym roku ponownie kupiłem węgiel u tego samego dostawcy, jednak nie mogę sobie za nic poradzić z ustawieniem pieca na węglu z tego roku. Tworzą się spieki popiołu, niedopalonego węgla a czasem nawet powstaje spiek z żaru który w formie walca wychodzi z retory.

Na tą chwilę po wielu próbach zmian ustawień nadal występują w/w objawy.
Ustawienia:
Cz. podawania - 8 s
Cz. przerwy - 70s
Cz. przerwy w nadzorze 15 min
Nadmuch 35%
Przysłona na wentylatorze ~90% przysłonięta.

Zdjęcie spieków z dziś, które powstały po godzinie od rozbicia poprzedniego spieku. Nadmienię, że węgiel jest suchutki.

421988

Proszę o jakieś porady.

kryzys
18-11-2018, 14:39
Spieki sa zawsze z powodu zbyt gwałtownego spalania więc na sam początek zwiększ przerwę w podawaniu oraz mniej powietrza bo w sumie po co wyrzucać ciepło kominem, niech on siedzi w kotle jak najdłuzej .