kefirek197
21-11-2018, 22:42
Mam kocioł jak w temacie czyli 222F z pogdówką i Vitottroniciem HO2C. Podczas instalacji kotłowni, instalator wraz z serwisantem viessmana odpalili kocioł i włączyli na moją prośbę program wygrzewania jastrychu. Po tygodniu przyjechał do mnie raz jeszcze już sam serwisant, przywiózł wszystkie papiery i stwierdził, że wyłączy już wygrzewanie bo to bez sensu, głupi się zgodziłem no ale trudno. Potrzebuję porządnie wygrzać jastrych (anhydryt) bo na podłogę będzie szło drzewo, także dzisiaj zalogowałem się w funkcje serwisowe celem włączenia raz jeszcze wygrzewania jastrychu i tutaj kilka pytań:
1) Mamy do wyboru dwa poziomy dostępu do kodowania poziom parametrów 1 oraz poziom parametrów 2 po podaniu dodatkowego hasła. W którym poziomie kodowania powinniśmy włączyć wygrzewanie jastrychu? Czy może nie ma to znaczenia, bo dla obu poziomów kodowania jest identyczne tylko przy poziomie 2 mamy więcej innych opcji do wyboru?
2) Czy wgrane programy wygrzewania jesteśmy w stanie jakoś zmodyfikować? Skrócić, obniżyć temp etc?
Dodatkowe pytanie czy się różni Vitotronic HO2C od HO2B?
pzdr
1) Mamy do wyboru dwa poziomy dostępu do kodowania poziom parametrów 1 oraz poziom parametrów 2 po podaniu dodatkowego hasła. W którym poziomie kodowania powinniśmy włączyć wygrzewanie jastrychu? Czy może nie ma to znaczenia, bo dla obu poziomów kodowania jest identyczne tylko przy poziomie 2 mamy więcej innych opcji do wyboru?
2) Czy wgrane programy wygrzewania jesteśmy w stanie jakoś zmodyfikować? Skrócić, obniżyć temp etc?
Dodatkowe pytanie czy się różni Vitotronic HO2C od HO2B?
pzdr