Zobacz pełną wersję : Grzejnik nie grzeje.



konsik
25-11-2018, 07:47
422350
Witam mam problem z drugim grzejnikiem ktory nie grzeje . Pierwszy grzejnik idealnie grzeje podlaczenie sa rurki miedziane do 18mm .A do drugiego ida rurki 16 mm w pexie , instalacja jest na pompce , grzejnik odpowietrzylem zaworkiem przy grzejniku i zastanawia mnie jaki moze byc problem powietrze gdzies w rurce moze stac albo dlatego ze rurki ida w dół ?? Grzejniki sa od siebie oddalone okolo 3 metrow

krzyspi25
25-11-2018, 08:10
Może dlatego że zasilanie drugiego grzejnika jest podłączone do powrotu pierwszego grzejnika? Tak przynajmniej wynika z załączonego rysunku.

fachman19
25-11-2018, 09:13
Należy wyregulować (skryzować)CAŁĄ instalację .

konsik
25-11-2018, 09:13
Raczej napewno nie bo tam gdzie podlaczone zasilanie to idzie waska rurka w grzejniku do gory

gersik
25-11-2018, 09:28
Czy ten drugi grzejnik jest łączony od dołu? Jeżeli tak to zamienione jest zasilanie z powrotem.

konsik
25-11-2018, 10:12
Podlaczone jest napewno dobrze bo jak dlugo instalacja grzeje to cieplo grawitacyjnie powoli przechodzi przez rurke zasilania i delikatnie czuc na gorze grzejnika wydaje mi sie ze opcja zmniejszenia przeplywu zasilania w pierwszym grzejniku moze pomoc tylko musze dac przed trojnikiem zawor a zamontowany mam zawor za trojnikiem

krzyspi25
25-11-2018, 11:24
http://kotly.pl/wp-content/uploads/2015/07/grtzejniki_podldp_m.jpg

Nadal Twój rysunek jest poprawny?

Podreguluj wstępny przepływ na górnym zaworze wbudowanym w grzejnik, być może jest za bardzo skręcony w stosunku do pierwszego grzejnika.

konsik
25-11-2018, 13:11
http://kotly.pl/wp-content/uploads/2015/07/grtzejniki_podldp_m.jpg

Nadal Twój rysunek jest poprawny?

Podreguluj wstępny przepływ na górnym zaworze wbudowanym w grzejnik, być może jest za bardzo skręcony w stosunku do pierwszego grzejnika.

Nie na rysunku moim zle narysowalem zasilanie z powrotem ale realnie dobrze podlaczylem a wlasnie tam gdzie byla ta glowica termostatyczna w tym drugim grzejniku to ja wykrecilem i zaslepilem zwykla zaslepka grzejnikowa,

Kemotxb
25-11-2018, 14:16
Taki układ to praca równoległa dwóch grzejników. Wpięcie w układ drugiego grzejnika powinno być przed zaworami. Wykręciłeś głowice termostatyczną ? to czym regulujesz przepływ przez grzejnik ?

konsik
26-11-2018, 15:27
Ustawilem pompke na 3 biegu pochodzila tak z 30 minut i zaczal grzac a potem zmniejszylem na drugi bieg i dalej grzeje:) Widocznie trzeba bylo tam troche przepchnac tej wody:)