Sytuacja taka:
- junkers cerapur smart ZSB 24-5C
- podłogówka 100m2 i tylko ona
- regulator pokojowy "euroster 2000" wisi w korytarzu i ma zadane 25 stopni (trochę przesada, ale powiedzmy, że tak chcę)
I opis następujący:
- euroster wskazuje 22,5 stopnia i jest wskaźnik, że kocioł ma pracować
- na kotle niebieska lampka się pali, znakiem tego jest praca
- na wyświetlaczu LCD kotła brak symbolu płomienia, znaczy nie pali gazu, cośtam szumi, zapewne pompa obiegowa
- junkers pokazuje temp 24,5 stopnia
- gałka od temperatury CO pod wyświetlaczem jest ustawiona na jakieś 50 stopni.
Czemu kocioł nie grzeje tej wody w instalacji?
Podłogówka jest zrobiona dosyć prosto:
- nie ma dodatkowe pompy oprócz tej w kotle
- 7 pętli ogrzewania jest
- na każdej pętli na powrocie jest zawór RTL hertza
- rotametrów nie ma
- junkers cerapur smart ZSB 24-5C
- podłogówka 100m2 i tylko ona
- regulator pokojowy "euroster 2000" wisi w korytarzu i ma zadane 25 stopni (trochę przesada, ale powiedzmy, że tak chcę)
I opis następujący:
- euroster wskazuje 22,5 stopnia i jest wskaźnik, że kocioł ma pracować
- na kotle niebieska lampka się pali, znakiem tego jest praca
- na wyświetlaczu LCD kotła brak symbolu płomienia, znaczy nie pali gazu, cośtam szumi, zapewne pompa obiegowa
- junkers pokazuje temp 24,5 stopnia
- gałka od temperatury CO pod wyświetlaczem jest ustawiona na jakieś 50 stopni.
Czemu kocioł nie grzeje tej wody w instalacji?
Podłogówka jest zrobiona dosyć prosto:
- nie ma dodatkowe pompy oprócz tej w kotle
- 7 pętli ogrzewania jest
- na każdej pętli na powrocie jest zawór RTL hertza
- rotametrów nie ma