Witam

w domu mam instalację grzejnikową, chciałbym ją trochę przerobić bo teraz nie działa to za dobrze,

koncepcję mam taką, do rozdzielacza wstawić siłowniki do sterowania ogrzewaniem podłogowym a w pokojach regulatory temperatury które bezprzewodowo łączyły by się z centralą a ta uruchamiała by piec za każdym razem gdy w którymś z pokoi temperatura spadła by poniżej zadanej, siłowniki na każdym obiegu zamknęły by obieg w pomieszczeniach w których temp. jest odpowiednia dzięki czemu nie dochodziło by do przegrzewania pomieszczeń.

szukałem w internetach ale nie znalazłem takiego połączenia, siłowniki do ogrzewania podłogowego do sterowania grzejnikami. są siłowniki montowane na grzejnikach ale nie chcę ich bo musiał bym zastosować na baterie.

chciałbym zastosować listwę montażową L-8, siłowniki na rozdzielaczu (jakieś dobre), czujniki pokojowe C-8r

co wy na to? będzie działać?

SzymonKc
01-12-2018, 22:16
Będzie działać, ale to bez sensu.
Siłowniki termoelektryczne stosuje się tam, gdzie zawór termostatyczny jest zamontowany z dala od pomieszczenia sterowanego (tak jest w podłogówce).
W przypadku grzejników zawór i głowicę można umieścić przy grzejniku bezpośrednio w sterowanym pomieszczeniu i nie musi być to siłownik termoelektryczny, tylko zwykła głowica, działająca bezprądowo i lepiej niż te termoelektryczne. Chyba że koniecznie chcesz wydać kilka tysięcy, żeby mieć bajeranckie regulatory z wyświetlaczem na ścianach i "produkować" zużyte baterie do utylizacji.

Natomiast jeśli chodzi o siłowniki termoelektryczne przeznaczone do grzejników, to ich jedyną zaletą jest możliwość programowania czasowego, poza tym w stosunku do tradycyjnych głowic mają same wady.

jareki70
01-12-2018, 23:39
mówisz że bez prądowe tradycyjne są lepsze, i pewnie masz rację, ale mam takie i zauważyłem że działają z bardzo dużą (nie wiem jak to nazwać) bezwładnością, czasami zasłony je zasłaniają i głowice nie zamykają się, a w innym pomieszczeniu komp dmucha blisko głowicy i ta często się zamyka, te głowice są strasznie toporne, ale może to tylko moje tak działają.

szukam takiego rozwiązania by termometr był w centralnym miejscu pokoju z dala od urządzeń wytwarzających ciepło, reagował szybko i był w miarę dokładny, że jak chcę 21 st. C to tyle ma być i grzejnik ma się zamknąć, dodatkowo chciałbym sterować temp w dzień inna i w nocy inna

a co do ,,"produkować" zużyte baterie do utylizacji,, chciałem stosować akumulatorki, a potrzebował bym ich 12 szt

SzymonKc
02-12-2018, 01:11
Przede wszystkim sprawdź, czy masz zrównoważoną hydraulicznie instalacje (wstępne nastawy zaworów termostatycznych), powinny być niższe wartości na grzejnikach bliżej kotłowni i wyższe na tych dalszych. Jak nie to zdejmij głowice i to wyreguluj, tak żeby grzejniki w każdym pomieszczeniu były podobnie ciepłe i miały zbliżoną temperaturę powrotu.

Co do głowic przy grzejnikach, rzeczywiście są one blisko i mogą być zakłócane np. przez zasłony.
Z drugiej strony nie mają one skali w stopniach C, chociaż można doczytać jakiej temperaturze dana cyferka odpowiada. Ale też nie trzeba się tym sugerować i po prostu nastawić głowicę tak, żeby w pokoju było komfortowo, kompensując ich nastawą ewentualny wpływ bliskości grzejnika, ale wpływu czynników zmiennych (jak zasłony) nie skompensujesz.
Są głowice z wyniesioną kapilarą, można ją umieścić metr czy dwa od grzejnika, zabruzdować w ścianie przewód, ale i tak trochę go będzie widać przy samej głowicy, raczej są przeznaczone do innych grzejników, np. konwektorów kanałowych.

Kolejna sprawa to źródło ciepła, jeżeli masz takie, które działa cyklicznie, taktuje, jest wygaszane i rozpalane, zmienia się mocno temperatura zasilania, to żadna głowica nie pomoże i wahania temperatury będą.

Ja mieszkam w bloku zasilanym z ciepłowni ze sterownikiem pogodowym, mam najzwyklejsze głowice danfossa blisko 20 letnie i działają bezbłędnie, nie trzeba ich dotykać ani przestawiać i zawsze jest dobrze, ale na przestawienie też reagują, chociaż bezwładność takiego grzejnika nie jest zerowa i jak go przymkniesz to minie ze 20 minut zanim ostygnie.

Ale programowania czasowego na nich się nie zrobi.

W każdym razie można sterować grzejnikami poprzez głowice do podłogówki na rozdzielaczu, głowica nie wie czy steruje pętla podłogową czy grzejnikiem, czy nawet wodą tryskającą z fontanny. Możesz z jej pomocą i odpowiedniego sterownika zbudować klimę wodną, albo nawilżacz powietrza.;)