Zobacz pełną wersję : Podlogowka problemy



tomasznowak29
03-12-2018, 06:51
Witam. Jestem nowy na tym forum proszę o wyrozumiałość. Niedawno zamieszkalem w nowym domu i wiele rzeczy z ogrzewaniem podłogowym wydaje mi się że zle działa u mnie w domu. Mam dom z poddaszem około 145 m2, teraz tylko mieszkam na parterze około 55 m2 klatkę schodowa ogrodzilem regipsami i ocieplilem styropianem 8 cm. Dom ocieplony ściany 15 cm styropianu grafitowego, fundament 10 cm, podłoga 15 cm, strop teriva na to 5 cm styropianu i wylewka 6 cm.
1. Mam na podlogowce ustawione 32 stopnie na zasilaniu powrót 26 w domu temperatura 20 stopni Celsjusza więcej nie było. Dlaczego według was tak mało?
2.spalanie ekogroszek około 15 kg na dobę.
3.Cwu mam grawitacyjnie ponieważ nawet przy wyłączonej pompie ciepła woda przechodzi przez nią. Czy to nie powoduje większego spalania ekogroszku?
Mam jeszcze inne pytania ale to później.

kryzys
03-12-2018, 07:07
Jak na podłogę masz 32 stopnie puszczone a temp w domu tylko 20 to albo rurki podłogówki za rzadko ułożone albo straty od nieogrzewanego poddasza , ja ma co 10 cm rozstaw rurek pex i przy zasilaniu 32 stopnie w domu jest 24 .

toommm
03-12-2018, 07:08
A kiedy się wprowadziłeś , od kiedy grzejesz , jaka wentylacja , mierzyłeś wilgotność , ile izolacji po rurkami ? Ja na zasilaniu w podłogę mam dopiero przy - 15 stop.

tomasznowak29
03-12-2018, 07:25
Mieszkam tydzień grzeje 2 tygodnie. Wentylacja grawitacyjna. Pod rurkami 15 cm styropianu na to 7 cm wylewki.

tomasznowak29
03-12-2018, 07:27
Rozstaw rurek 15 cm.

toommm
03-12-2018, 07:56
Kolego masz dom nie wygrzany . Sam widzisz , ładujesz 32 wraca 26 ... jak będzie wracać 30 to będzie ok ... Grzej i na nic nie patrz

tomasznowak29
03-12-2018, 07:59
Czyli lepiej jakbym teraz zwiększył temperaturę na podlogowce? Dodam że mimo tego czy na dworze było - 10stopni czy 5 na plusie temperatura w domu ta sama i zawsze ustawione 32 na podlogowce.

Kemotxb
03-12-2018, 17:56
A wylewki wygrzewałeś ? Niedogrzany dom tak ma, musi złapać temperaturę, odparować wilgoć. Ja w porywach łapię 16 kW zapotrzebowania na moc cieplną i przez 2 tygodnie przepaliłem 7 GJ ciepła (CO sieciowe), a w domu ciepła nie ma za bardzo. Spadek temperatur deltaT między dolotem i powrotem ma być nie większy niż 5 K a Ty masz 6 ... musisz zwiększyć przepływ przez pętle. Właśnie jaki masz przepływ przez pętle ?

tomasznowak29
04-12-2018, 05:48
Przepływy mam w połowie skali. Musiałbym ta pompę mieszkająca zwiększyć bieg bo jest na 2 a MAX to 6.

jak_to_mozliwe
04-12-2018, 07:26
To może zmniejsz przepływy w mniejszych pomieszczeniach, a zwiększ w większych? Ostatecznie więcej ciepła potrzeba w większych pomieszczeniach - tak to rozumiem i u mnie się raczej sprawdza.

Mareks77
04-12-2018, 08:10
1. Mam na podlogowce ustawione 32 stopnie na zasilaniu powrót 26 w domu temperatura 20 stopni Celsjusza j.

Masz to ustawione na podłogówce czy na kotle bo to dość duża różnica.

Jeśli rotametry są jak mówisz na połowie to jaka jest skala max. Bo połowa przy max 2.5 l/min jest OK ale połowa przy 5 l/min to trochę za dużo.

4 - 5*C różnicy pomiędzy zasilaniem a powrotem jest normalnym objawem więc różnica 1*C może świadczyć zarówno o średniej długości pętli jak o niewygrzanym domu.
Poza tym 32*C na zasilaniu to w przypadku gazu zaledwie krzywa grzewcza 0.4 i temperatura dodatnia zewnętrzna na poziomie 3 - 4*C więc na moje oko jest OK

tomasznowak29
05-12-2018, 12:30
Mam przepływy 1.5 l/min a maksymalne to 5 l/min

Mareks77
05-12-2018, 13:44
Rozumiem że mieszkasz na parterze i te 55m2 to nie cala powierzchnia dołu. Co z instalacją ogrzewania poddasza lub piętra i pozostałej nie zamieszkałej części ? Tam jest podłogówka czy grzejniki?
Klatkę schodową ogrodziłeś i ociepliłeś a co z instalacją grzewczą...... zakręcona czy ogrzewasz te poddasze nadal ?

Zbyt wiele nie zaoszczędzisz bo ogrzewanie części domu gdzie pozostałość jest oddzielona tylko cienkimi ściankami działowymi i nie wiadomo jakim stropem ( Jaki i ilu komorowy pustak ) nie jest łatwe.