Witam własnie fachowiec zbroi mi kotłownie i moje pytanie brzmi czy wystarczy tylko jedna pompa na całą instalacje na początku mówił ze będzie montował trzy , a tera zmienił zdanie i mówi ze jedna da radę. Powierzchnia która będzie ogrzewana prze podłogówkę to 180 m 2
Ok to od początku opisze co się składa na instalacje :
Kocioł gazowy Vissman VITODENS 100-W
Dwie skrzynki z rozdzielaczami do ogrzewania podłogowego , jedna na 10 sekcji druga na 9 sekcji .
Rozdzielacz z 10 sekcjami znajduje się w kotłowni i przez trójnik jest połączony z z drugim rozdzielaczem 9 sekcji który jest połączony rurą pex 26 znajduje się 10 m dalej w następnym pomieszczeniu ,następnie od rozdzielaczy wychodzą rury pex 16 na całe ogrzewanie podłogowe ..

Jedna skrzynka z rozdzielaczem do grzejników 3 sekcje ..

Moim zdaniem powinienem mieć zamontowaną pompę na sekcji z grzejnikami oraz drugą na wszystkie sekcje podłogówki oraz wody ..Czy mam racje czy się mylę? Czy upierać się przy tym co ustaliłem z wykonawca na samym początku ze będą montowane trzy pompy ?.

Proszę o radę i z góry dziękuję..

Kemotxb
04-12-2018, 21:22
Podłogówka 2 x rozdzielacz po 10 sekcji więc po jednej pompie na każdy rozdzielacz, kaloryfery oddzielnie, CWU oddzielnie- 4 pompy

maly15121982
04-12-2018, 22:13
Ale obydwa rozdzielacze od ogrzewania podłogowego są połączone jedną rurą pex 26 to znaczy ze muszę mieć jedną pompę do podłogówki , druga do grzejników oraz trzecia do CWU .

Kemotxb
04-12-2018, 22:21
Hm schematu nie widzę, ale jeśli masz tak jak piszesz to masz problem bo jedna pompa to za mało na 19 pętli. W takim układzie konieczna jest grupa pompowa na każdym rozdzielaczu z zaworem termostatycznym. Ile metrów masz w pętlach podłogówki ?

maly15121982
04-12-2018, 22:39
od 50 do 90 mb

Kemotxb
05-12-2018, 17:09
No to możesz mieć 1500 m łącznie rury w obu rozdzielaczach a to bardzo dużo i potrzeba dwóch pomp żeby to przegonić

maly15121982
06-12-2018, 07:43
Wczoraj rozmawiałem z innymi hydraulikami z vissmana i powiedzieli ze pompa która jest w piecu plus jedna pa podłogówkę oraz jedna na CWU i instalacja będzie działać bez problemu

Kemotxb
06-12-2018, 21:05
Jakie te pompy będziesz stosował ? wydajność, ciśnienie ....

Konsultant Viessmann
11-12-2018, 14:37
pompa powinna być dobrana do instalacji a nie wg tego jak mają inni użytkownicy.