Witam,potrzebowałbym pomocy w sprawie odpowietrzenia podłogówki a mianowicie mam założoną pompę ciepła P-w Panasonic i jest w domu tylko ogrzewanie podłogowe w roku 2015 zalana została podłogówka wodą ze studni głębinowej i zacząłem ogrzewać dom .
Niestety po jakimś czasie okazało się że w wodzie znajduje się za dużo żelaza i trzeba założyć odżelaziacz więc został zamontowany jednak woda w instalacji została zanieczyszczona i na zaworach już nie widać przepływu.Dom był ogrzewany przez te lata i temperatura była ustawiona 17-18 st.
Nie były tez położone panele na pietrze tylko płytki w salonie ,kuchni,korytarzu i wiatrołapie.
W tym roku dopiero zaczęliśmy w tym domu mieszkać i zauważyłem że podłoga nie jest we wszystkich miejscach jednakowo ciepła .Podłogówkę odpowietrzałem kilka razy jednak moje pytanie jest takie,czy napuszczając wodę która jest napowietrzona w hydroforze a potem idzie przez odżelaziacz nie powoduje się tego że to się znowu samoczynnie zapowietrza ?
Oczywiście myślę że trzeba te zawory( mam copricorn) wyczyścić,bo nie widać tam już żadnego przepływu,są brązowe.I jak teraz zrobić odpowietrzenie ?
Mam ustawioną temp. na zasilaniu 34 stopnie a ciepła nie ma w domu marnie może wycisnąć 21 st.
Pozdrawiam Jacek

Arturo72
05-12-2018, 22:14
Witam,potrzebowałbym pomocy w sprawie odpowietrzenia podłogówki a mianowicie mam założoną pompę ciepła P-w Panasonic i jest w domu tylko ogrzewanie podłogowe w roku 2015 zalana została podłogówka wodą ze studni głębinowej i zacząłem ogrzewać dom .
Niestety po jakimś czasie okazało się że w wodzie znajduje się za dużo żelaza i trzeba założyć odżelaziacz więc został zamontowany jednak woda w instalacji została zanieczyszczona i na zaworach już nie widać przepływu.Dom był ogrzewany przez te lata i temperatura była ustawiona 17-18 st.
Nie były tez położone panele na pietrze tylko płytki w salonie ,kuchni,korytarzu i wiatrołapie.
W tym roku dopiero zaczęliśmy w tym domu mieszkać i zauważyłem że podłoga nie jest we wszystkich miejscach jednakowo ciepła .Podłogówkę odpowietrzałem kilka razy jednak moje pytanie jest takie,czy napuszczając wodę która jest napowietrzona w hydroforze a potem idzie przez odżelaziacz nie powoduje się tego że to się znowu samoczynnie zapowietrza ?
Oczywiście myślę że trzeba te zawory( mam copricorn) wyczyścić,bo nie widać tam już żadnego przepływu,są brązowe.I jak teraz zrobić odpowietrzenie ?
Mam ustawioną temp. na zasilaniu 34 stopnie a ciepła nie ma w domu marnie może wycisnąć 21 st.
Pozdrawiam Jacek
Grubo ;)
Nie bales się przez te lata o rurki podlogowki,że zarosna syfem ?
Spróbuj odpowietrzyc każdą pętlę z osobna i wlej tam prawdziwą wodę.

jak_to_mozliwe
06-12-2018, 07:12
Grubo ;)
Nie bales się przez te lata o rurki podlogowki,że zarosna syfem ?
Spróbuj odpowietrzyc każdą pętlę z osobna i wlej tam prawdziwą wodę.

a jak to zrobić?

Arturo72
06-12-2018, 08:21
a jak to zrobić?
Szczerze to zapomniałem już jak to robiłem ;)
Zamyka się wszystkie pętle pozostawiaja jedną otwartą,luzuje się nakretke przy rozdzielaczu i czeka się na jednolity przepływ wody bez powietrza,jak taki się pojawi zakreca się. I tak kolejne pętle.
Tak to leciało ;)

Fam13
06-12-2018, 20:06
Szczerze to zapomniałem już jak to robiłem ;)
Zamyka się wszystkie pętle pozostawiaja jedną otwartą,luzuje się nakretke przy rozdzielaczu i czeka się na jednolity przepływ wody bez powietrza,jak taki się pojawi zakreca się. I tak kolejne pętle.
Tak to leciało ;)

Wiedziałem że na Arturo można liczyć ale tak naprawdę to odpowietrzałem podłogówkę w tamtym roku a moje pytanie było:
czy napuszczając wodę która jest napowietrzona w hydroforze a potem idzie przez odżelaziacz nie powoduje się tego że to się znowu samoczynnie zapowietrza ?
Pozdrawiam

Kemotxb
06-12-2018, 20:19
Są serwisy które czyszczą podłogówkę ze szlamu, nie rozumiem takiego obrotu spraw żeby montować odżelaziacz zamiast wymienić wodę w układzie.

Fam13
06-12-2018, 21:48
Są serwisy które czyszczą podłogówkę ze szlamu, nie rozumiem takiego obrotu spraw żeby montować odżelaziacz zamiast wymienić wodę w układzie.

Kolego nie o to mi chodzi ,napełniałem podłogówkę wodą ze studni głębinowej kiedy była przezroczysta ,potem wytrąciło się żelazo,
a odżelaziacz montuje się żeby woda ogólnie nadawała się do spożycia .
Odpowiedź nie na temat.
Pozdrawiam

Kemotxb
07-12-2018, 19:35
Kolego nie o to mi chodzi ,napełniałem podłogówkę wodą ze studni głębinowej kiedy była przezroczysta ,potem wytrąciło się żelazo,
a odżelaziacz montuje się żeby woda ogólnie nadawała się do spożycia .
Odpowiedź nie na temat.
Pozdrawiam

Cała wypowiedź nie trzyma się kupy, masz jakieś brązowe zawory nic przez nie widać ... mamy się domyślać co to jest ? rozdzielacz Capricorn z rotametrami ?
Masz 34 st na wodzie zasilającej rozdzielacz fajnie, a spadek temperatury na powrocie ile wynosi ? ile stopni ma płyta ? wiesz czy w ogóle masz jakiś przepływ ?