PDA

Zobacz pełną wersję : Ustawienie sterownika.



Marcin 79
06-12-2018, 00:20
Witam.
Mam kocioł 19 kw z podajnikiem ślimakowym na ekogroszek ,ogrzewam nim trzeci rok nowy dom,ocieplony 12 cm styropianu,120 m z poddaszem,zbiornik na wodę 300 l.
Drugi rok z rzędu opalam dom węglem 22kj.
Proszę o pomoc w ustawieniu sterownika "Iryd" fuzzy Logic z PID. W tej chwili zużywam ok 160 kg na 6 dni.Mam sporo spieków i nie bardzo wiem jak sobie z tym poradzić.Czy jest możliwość zmniejszenia ilości zużytego węgla,?

kryzys
06-12-2018, 09:15
Mam podobną powierzchnie grzania i takie same docieplenie a grzeję kociołkiem 10kw i w takie dni jak teraz idzie mi około 8-10kg/dobę , zasobnik na 60kg starcza na 6-7 dni, widać że coś musisz zmienić w ustawieniach tylko pytanie czy spala ci dobrze czy masz jakiś opał niespalony czy przesypuje czy masz kopczyk wypukły czy wklęsły.

timon120777
06-12-2018, 19:55
podaj ustawienia to będzie wiadomo co zmieniać
na razie nie dajesz szansy by Ci pomóc nie ujawniając przyczyn problemu a oczekując jego rozwiązania
zatem ustawienia, jaki kocioł i palnik, i fotki tego co w popielniku oraz jak wygląda kocioł wewnątrz (może syf po źle spalonym opale???)