Cześć. Chciałbym wymienić grzejniki w nowym mieszkaniu. Wygląda to następująco, mieszkanie, ostatnie piętro, świeżo wybudowane, powierzchnia 62 m2, w mieszkaniu wentylacja mechaniczna z rekuperatorem, ogrzewane piecem gazowym Junkers cerapur midi.
W pomieszczeniach zaznaczonych na zielono - ogrzewanie podłogowe. W dwóch sypialniach (nie ma podłogówki) założono grzejniki 100x90 cm i 80x90 cm. Wg tabelek mają ponad 2 kW, dla mnie są też za wysokie, chciałbym je wymienić na mniejsze, aluminiowe, niższe o połowę. Wg kalkulatorów wychodzi zapotrzebowanie na grzejniki o mocy 1 kW.
I tu pytanie, czy przemawiają jakieś argumenty by grzejnik był tak duży czy po prostu instalator chciał więcej zarobić?

http://s6.ifotos.pl/img/rzut-z-wy_qwxwrsq.png


423216

Mareks77
15-12-2018, 14:02
Jak wygląda instalacja czyli kotłownia, czy na rozdzielaczu do podłogówki jest zastosowany mieszacz?
Ogrzewałeś już pomieszczenia zimą?
Jeśli grzejniki są dla Ciebie za wysokie to można dobrać odpowiedniki niższe ale szersze.
Jeśli 80% mieszkania jest pokryta instalacją podłogową a tylko dwa pokoje posiadają grzejniki to ze względu na koszty możliwe jest ze są one zasilane czynnikiem o niskiej temperaturze takim samym jak podłogówka i stąd ich wielkość.
W kalkulatorach wielkość i moc grzejnika jest uzależniona od temperatury zasilania więc jeśli już zapoznawałeś się z takowymi to jakie zasilanie przyjąłeś.

FENIKS998
15-12-2018, 14:18
Tak wygląda rozdzielacz podłogówki:
http://s6.ifotos.pl/img/received4_qwxwxep.jpg

Nie ogrzewałem, instalacja jeszcze nie podpięta, nie ma liczników.

Parametry pieca:
Znamionowa moc cieplna Prated [kW] 24
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń ηS [%] 88
Klasa efektywności energetycznej B
Poziom mocy akustycznej Lwa [dB] 50
Deklarowany profil obciążeń L
Efektywność energetyczna podgrzewania wody ηwh [%] 75
Klasa efektywności energetycznej podgrzewania wody A
Dane techniczne
Zawór trójdrogowy do wsp. z zasobnikiem -
Nominalna moc cieplna 40/30°C [kW] 7,3 - 25,6
Nominalna moc cieplna 80/60°C [kW] 7,5 - 24,0
Maksymalna moc dla c.w.u. [kW] 24,0
Pompa obiegowa elektroniczna
Naczynie wzbiorcze 6/0,5
Króciec spalin Ø [mm] 80/125
Wymiary wys./szer./głęb. [mm] 725/440/355
Masa [kg] 37

Bertha
15-12-2018, 15:15
[QUOTE=FENIKS998;7754260]Cześć. Chciałbym wymienić grzejniki w nowym mieszkaniu. Wygląda to następująco, mieszkanie, ostatnie piętro, świeżo wybudowane, powierzchnia 62 m2, w mieszkaniu wentylacja mechaniczna z rekuperatorem, ogrzewane piecem gazowym Junkers cerapur midi.
W pomieszczeniach zaznaczonych na zielono - ogrzewanie podłogowe. W dwóch sypialniach (nie ma podłogówki) założono grzejniki 100x90 cm i 80x90 cm. Wg tabelek mają ponad 2 kW, dla mnie są też za wysokie, chciałbym je wymienić na mniejsze, aluminiowe, niższe o połowę. Wg kalkulatorów wychodzi zapotrzebowanie na grzejniki o mocy 1 kW.
I tu pytanie, czy przemawiają jakieś argumenty by grzejnik był tak duży czy po prostu instalator chciał więcej zarobić? [QUOTE]

Następny spec od spiskowej teorii dziejów. Może ktoś to policzył? Nie bierzesz takiej opcji pod uwagę?

FENIKS998
15-12-2018, 15:23
Jak bym nie brał tego pod uwagę to bym nie liczył i nie pytał na forum tylko wymienił.
A jak nie masz nic do powiedzenia to nie zaśmiecaj tematu, bo twoja wypowiedź nic nie wnosi.

kaju
15-12-2018, 17:00
Te grzejniki to jedno płytowe czy 2 płytowe i jakiej firmy.
Jeżeli 2 płytowe to np F500 Armatury Kraków za ten mniejszy 18 żeber( długość grzejnika 145cm+zawór),
za ten większy 22 żebra (długość grzejnika ok 177cm + zawór)

Bertha
15-12-2018, 17:02
A wymieniaj sobie na co się podoba. Następnej zimy będzie wątek: "Nowe mieszkanie, chronicznie niedogrzane pokoje, czy developer mnie oszukał? Jak go dopaść?"

FENIKS998
15-12-2018, 17:14
Budynek nie jest budowany przez dewelopera. Ale co ci będę tłumaczył jak tematu nie rozumiesz. Choć chętnie takim jak ty bym to wytłumaczył osobiście.

Kaju grzejniki dwupłytowe.

kaju
15-12-2018, 17:46
Jak wyżej pisałem ale to tak oriętacyjnie bo nie znam mocy Twoich grzejników
Grzejnik aluminiowy KFA armatura z zasilaniem od dołu G500F/D ten mniejszy to ok 18 żeber ten większy ok 22 żeber.

Pozdrawiam

FENIKS998
15-12-2018, 17:50
Dzięki za odpowiedź.

Mareks77
15-12-2018, 20:09
Podłogówka na zaworze RTL więc jeśli chcesz aby to jakoś pracowało to pozostaw przewymiarowane grzejniki i zasilaj całość czynnikiem o niskiej temperaturze do 50 - 60*C. Kocioł co prawda daje dużo do życzenia ze względu na moc minimalną na poziomie 7kW więc dla mieszkania o takiej powierzchni to zbyt dużo no ale.......
Zamiast tego RTL-a wstawił bym zawór trójdrogowy z pompą

Martwi mnie natomiast inna rzecz a mianowicie na powierzchni prawie 43m2 podłogówki są położone tylko 3 pętle a więc o długości 100mb

FENIKS998
15-12-2018, 20:20
Dzięki zaworowi trójdrożnemu zyskam możliwość regulacji temperatury podłogi w stosunku do grzejników? Z tym że w tej skrzynce jest tylko sterowanie od podłogówki, no i musiał bym dociągnąć zasilanie do pompy.

kaju
15-12-2018, 21:40
Mniej kasy wywalisz montując zawór 3 drogowy termostatyczny i pompę z regulatorem pokojowym .
Ale faktycznie skromnie z tymi obiegami Mareks77 słusznie zwrócił na to uwagę .
Ta niby podłogówka będzie pracować na wysokich parametrach tz ok 4o -45 stopni
A temperatura podłogi chyba przekroczy dopuszczalne temperatury dla podłogi .

Kondensat
15-12-2018, 21:45
Przecież ta podłoga nie ma najmniejszych szans grzać na 1szt RTL-a Jeden RTL jest przeznaczony dla jednej pętli i to o długości rury ok.50mb
Takich cudów to jeszcze nie widziałem)

Mareks77
16-12-2018, 09:50
Dzięki zaworowi trójdrożnemu zyskam możliwość regulacji temperatury podłogi w stosunku do grzejników? Z tym że w tej skrzynce jest tylko sterowanie od podłogówki, no i musiał bym dociągnąć zasilanie do pompy.

Jeżeli zamontujesz dodatkowo odpowiedni regulator pokojowy (Junkersa) to zyskasz możliwość regulacji temperatury. Natomiast regulacja osobna w stosunku do grzejników zawsze jakaś będzie bo na grzejnikach masz osobną regulację w postaci zaworów termostatycznych.
Jest to nowe mieszkanie i skoro jeszcze nie mieszkasz to moim zdaniem przystosuj wszystko puki masz taką możliwość. Później cokolwiek zmienić jest już ciężko.

Pełna osobna regulacja taka z mieszaczem i siłownikiem sterowanym z regulatora kotła jest dal Ciebie nieopłacalna ze względu na to ze to tylko dwa grzejniki.

tkaczor123
16-12-2018, 10:19
Bardzo uboga ta instalacja. W dodatku piec z mocą minimalna 7,7kW na tak małe mieszkanie.
Ciekawe dlaczego ktoś nie zrobił po całości podłogówki.
Możesz zmniejszyć grzejniki ale ten pokój z balkonem pewnie będzie mocno niedogrzany.
Żeby jako tako to grzało to jak napisał Mareks77 Tz ok 40-50st podłogę możesz mieć fajniutką w nóżki:)

FENIKS998
16-12-2018, 10:21
Dzięki za konkretne odpowiedzi, oczywiście zrobię to wszystko konkretnie zanim lokal będzie użytkowany.
Czy praca na podwyższonej temperaturze będzie niekorzystna że względu na zużycie gazu, komfort w pomieszczeniu czy z innego powodu?

Sprawdziłem jak mam rozwiązane to w domu gdzie ogrzewam podłogę na ok 60m2 i fakt jest inaczej.
https://zapodaj.net/1db6da68e68c6.jpg.html
https://zapodaj.net/1db6da68e68c6.jpg.html

Mareks77
16-12-2018, 21:03
Ogólnie to w przypadku tego kotła to ze względu na jego wysoką moc minimalną jesteś skazany na pracę na wysokiej temperaturze zasilania gdyż przy innym ustawieniu czyli poniżej 50 *C lub w okresach wczesnej wiosny i późnej jesieni kiedy to zapotrzebowanie na ciepło jest mniejsze ale ogrzewać niestety trzeba kocioł będzie taktował czyli załączał się i wyłączał kilkadziesiąt razy na dobę.
Praca na wyższej temperaturze będzie korzystna dla kotła ale nie dla ogrzewania podłogowego gdyż RTL który tam się znajduje będzie non stop odcinał przepływ stąd też moja poprzednia wypowiedź o obniżeniu temperatury do niezbędnego minimum..
Po przeróbce i zastosowaniu zaworu trójdrogowego który razem z pompą będzie powodował mieszanie zasilania z powrotem i takim czynnikiem zasilał podłogówkę wszystko powinno wrócić do normy i będziesz mógł zmniejszyć grzejniki zwiększając zasilanie do 60*C.
Podane wartości są tylko teoretyczne i przypuszczalne z praktyki i obserwacji więc gdy sam przy tym trochę pochodzisz i poobserwujesz zachowanie kotła to będziesz wiedział o co chodzi