15-12-2018, 20:23
Witam
Mam pytanie odnośnie podłączenie ciepłomierzy DN 15 o przepływie 0,6 m3/h
Mam jeden ciepłomierz główny obok wymienników, ciepło miejskie z elektrociepłowni, jako że parter i piętro mam zamiar rozliczać osobno chciałem podłączyć dodatkowo jeden ciepłomierz obsługujący parter i jeden ciepłomierz obsługujący piętro.
Posiadam pompę cyrkulacyjną :
Pompa obiegowa do c.o. 25POr40C
LFP Leszno
Dane techniczne:
Wydajność do 3 m3/h
Wys. podnoszenia do 4 m
Max. ciśnienie robocze 1,0 MPa (10 bar)
Temperatura czynnika - praca stała od 2 °C do 110 °C
Średnica przyłączy 25 mm
Charakterystyka pompy też jako załącznik
Pojemność wody na piętrze to około 52 litry i 5 grzejników a na parterze około 56 litrów i też 5 grzejników.
Do rozdzielacza na parterze dochodzą rury PP 32mm Stabi a od rozdzielacze do grzejników Pex 16 tak samo piętro PP 32mm do rozdzielacza i od rozdzielacza na grzejniki Pex 16
Pytanie jest następujące czy mogę wpiąć ciepłomierze w rurę która ma 32mm czyli będą gwinty 1" zmniejszając średnicę na śrubunki ciepłomierza 1/2 " (ciepłomierze DN 15) ?
Czy te ciepłomierze nie będą miały za małego przepływu 0,6 m3/h do takiej instalacji i czy nie spowodują zbyt dużego obniżenia ciśnienia ? bo przejście z 1" na 1/2" i później z powrotem na 1" i dalej do rozdzielaczy raczej takie spadki spowoduje
Pytam dlatego bo mogę mieć je w dobrej cenie za 50 zł sztuka a w tym momencie nie stać mnie na nowe .
W załączniku również schemat który w razie "w" ewentualnie jeśli ciepłomierze nie działały by prawidłowo bądź zbyt niskie ciśnienie po prostu je odłączę.
Czy nie kombinować i jak w końcu nazbieram kasę szukać ciepłomierza o przepływie 1,5 m3/h DN 20 czyli z gwintem 3/4 cala (nie wiem czy może być z 1/2 cala bo są bardziej popularne)
pozdrawiam i proszę o opinię
Mam pytanie odnośnie podłączenie ciepłomierzy DN 15 o przepływie 0,6 m3/h
Mam jeden ciepłomierz główny obok wymienników, ciepło miejskie z elektrociepłowni, jako że parter i piętro mam zamiar rozliczać osobno chciałem podłączyć dodatkowo jeden ciepłomierz obsługujący parter i jeden ciepłomierz obsługujący piętro.
Posiadam pompę cyrkulacyjną :
Pompa obiegowa do c.o. 25POr40C
LFP Leszno
Dane techniczne:
Wydajność do 3 m3/h
Wys. podnoszenia do 4 m
Max. ciśnienie robocze 1,0 MPa (10 bar)
Temperatura czynnika - praca stała od 2 °C do 110 °C
Średnica przyłączy 25 mm
Charakterystyka pompy też jako załącznik
Pojemność wody na piętrze to około 52 litry i 5 grzejników a na parterze około 56 litrów i też 5 grzejników.
Do rozdzielacza na parterze dochodzą rury PP 32mm Stabi a od rozdzielacze do grzejników Pex 16 tak samo piętro PP 32mm do rozdzielacza i od rozdzielacza na grzejniki Pex 16
Pytanie jest następujące czy mogę wpiąć ciepłomierze w rurę która ma 32mm czyli będą gwinty 1" zmniejszając średnicę na śrubunki ciepłomierza 1/2 " (ciepłomierze DN 15) ?
Czy te ciepłomierze nie będą miały za małego przepływu 0,6 m3/h do takiej instalacji i czy nie spowodują zbyt dużego obniżenia ciśnienia ? bo przejście z 1" na 1/2" i później z powrotem na 1" i dalej do rozdzielaczy raczej takie spadki spowoduje
Pytam dlatego bo mogę mieć je w dobrej cenie za 50 zł sztuka a w tym momencie nie stać mnie na nowe .
W załączniku również schemat który w razie "w" ewentualnie jeśli ciepłomierze nie działały by prawidłowo bądź zbyt niskie ciśnienie po prostu je odłączę.
Czy nie kombinować i jak w końcu nazbieram kasę szukać ciepłomierza o przepływie 1,5 m3/h DN 20 czyli z gwintem 3/4 cala (nie wiem czy może być z 1/2 cala bo są bardziej popularne)
pozdrawiam i proszę o opinię