Zobacz pełną wersję : Sterownik ST 431 problem z kalibracja...



Adam1974
22-12-2018, 19:27
Zakupilem ogolnie polecany sterownik zaworu mieszajacego ST 431. Dzis ST 431 wstepnie zainstalowalem.Bardzo ladnie trzyma ustalona temperature-stala wartosc i o to mi chodzilo.Moj dosc powazny problem polega na tym iz owy sterownik ma tak ustawiona zasade dzialania ze po zaniku napiecia-zasilania sterownika i po ponownym wlaczeniu napiecia sterownik kalibruje silownik zaworu trojdroznego.Czyli otwiera go maksymalnie (u mnie 120s)i powoli przymyka do ustalonej z przed zaniku napiecia wartosci.Rzoumiem ze to jest jak pisze w instrukcji zabezpieczenie kotla itd,Niestety u mnie to jest ryzyko popazenia.Moj uklad CO to piec- bufor,oraz bufor-kaloryfery.Zawor z silownikiem ktorym steruje St 461 jest wlasnie w obwodzie bufor-zawor-kaloryfery.I tak:piec laduje bufor(osobny sterownik) i laduje go do temperatury np. 95C i wiecej(wieksza temperatura bufora=rzadsze rozpalanie). Z bufora zasilanie kaloryferow odbywa sie poprzez zawor trojdrozny i sterownik ST 431.Obecnie mam ustawiona temp na kaloryfery 41C a w buforze mam 93C. Teraz zakladam ze nastapi przerwa w dostawie pradu. Po wlaczeniu zawor trojdrozny sie otwiera i prawie ze wrzatek(zaleznie ile naladuje bufor) plynie na kaloryfery.Zanim zawor sie skalibruje i dojdzie do mojej zadanej temperatury 41C to w domu mam saune i lepiej nie dotykac kaloryferow,nic na nich nie suszyc itp.Moje pytanie brzmi -czy mozna wylaczyc ta kalibracje po zaniku napiecia? Chodzi o to by zawor po wlaczeniu napiecia pozostal w takim polozeniu jak byl przed wylaczeniem zasialania badz lekko skorygowal do zadanej temperatury zaworu.Nadmienie ze w instrukcji nie zauwazylem i raczej niema zapisu o mozliwosci by wylaczyc a kalibracje.Prosze o porade.

Kemotxb
23-12-2018, 11:34
Ja też mam taką kalibrację. Wg producenta TECH zastosowano zabezpieczenie dla dwóch typów zaworów zaworu CO gdzie siłownik dostaje kalibrację na max otwarcie i dla podłogowego gdzie siłownik dostaje min otwarcie po zaniku napięcia tzw kalibracja. U mnie zanim coś ruszy tzn zanim skalibruje się zawór to styki są rozłączone i nie pracują pompy obiegowe ani nie pracuje źródło ciepła (mam wymiennik sieciowy). U ciebie jeśli masz bufor a widzę że ten sterownik nie ma styków pomocniczych to nie ma jak sterować źródłem ciepła tzn buforem. Ale jak masz bufor to masz też pompę obiegową na układzie więc możesz zastosować opóźnienie w załączeniu pompy obiegowej po zaniku napięcia tzn czasówkę (koszt kilkunastu zł) ze zwłoką np 5 minut zanim zawór się nie dostosuje do temperatury. Kalibracji nie da się wyłączyć niestety. Problemem jest także utrata sygnału z czujnika temperatury zaworu trójdrożnego - jeśli tak się stanie to dla ochrony zawór zostanie otwarty na 100 % i wypompuje całe ciepło w kaloryfery. Możesz zastosować wyłącznik termiczny na pompę - np przy 75 st C wyłączy pompę.

Adam1974
23-12-2018, 12:42
Na chwile obecna ST 431 lezy obok pieca.A chce go przenieść do mieszkania w miejsce regulatora pokojowego ,gdzie mogę swobodnie zmieniac temperature wody płynącej na kaloryfery.W piwnicy mam ups wiec mam podtrzymanie,W mieszkaniu tego komfortu brak.Idac sladem czasowki wlacze ja jak juz w obwod otwierania zaworu.Czyli po zaniku napiecia wszystko się wylaczy.Po wlaczeniu napiecia czasowka rozlaczy obwod który otwiera zawor. Ustawie ja na ok. 7 minut (jeszcze dokladnie ten czas sprawdze)z uwagi iż zawor otwiera się 120 sekund a pozniej od 100% otwarcia co 5 stopni się przymyka a to troche trwa do zejścia załóżmy do 25% otwarcia.Mozna w tym sterowniku ustawic tak aby o wiekszy kat się zamykal-otwieral lecz 5% zmiany sa bardziej dokładne.Czekam jeszcze na odpowiedz firmy Tech. Może jest jakies serwisowe rozwiązanie.Przynajmniej powinni takie mieć bo sterownik dobrze reguluje temperature jak i zabezpiecza ,wiec i chyba ewentualność pracy z buforem przewidzieli.
Mysle ze czujnik zaworu ten sezon wytrzyma-jest zalozony nowy kpl..Prawdopodobnie w przyszlym sezonie sterowac wszystkim bedzie regulator nowego pieca-peletowego.

Kemotxb
23-12-2018, 12:52
Nie możesz rozłączać zaworu bo po to ma kalibracje żeby ustalić sobie położenie wyjściowe. Powinieneś mieć sterownik który podejmuje pracę z buforem nie z kotłem. Taki sterownik to np i-2.

Adam1974
23-12-2018, 15:14
No tak-kalibracja.Przerwanie obwodu sterownik-silownik odpada.Przeoczylem to oczywista zaleznosc.Dzieki za zwocenie na to uwagi.Kupno innego sterownika odpada.To wydatek ktory w kolejnym sezonie okaze sie zbedny(bedzie sterownik w nowym piecu)a kupilem juz obecny St....
Sprawdzilem wylaczenie zasilania i jednoczesnie pompy na kaloryfery.Z ustawionej temperatury44C za zaworem trojdroznym zrobilo sie 82-tyle co na buforze.Na kaloryfery doszlo 67C.A to grawitacyjnie bez pracujacej pompki.Miedzy czasie kalibracja silownika i schodzenie do zadanej temperatury za zaworem to czas 13 minut.Po okolo 20 minutach od wlaczenia napiecia na kaloryferach pokazala sie temp. zadana tj 44C.

Kemotxb
23-12-2018, 15:47
No to nie mam pomysłu jak można inaczej sobie z tym poradzić. Tech nie przemyślał sprawy w tym temacie, chronią kocioł ale nie ma ochrony instalacji a puszczenie wody o temperaturze 85 st. C też jest groźne, różne rzeczy stoją obok kaloryferów no i faktycznie można się poparzyć, nie wiadomo jaki wpływ będzie miała taka wysoka temperatura na parapety, farbę na ścianie czy przejścia pod panelami (np gąbka w posadzce) no i połączenia instalacji w sensie rozszerzalności. Możesz zastosować zawór termostatyczny na wyjściu za trójdrożnym z nastawą na 60 - 65 st C zatrzyma wodę i zblokuje przepływ, jak masz energooszczędną pompę elektroniczną to wykryje wzrost ciśnienia i spadek przepływu i zmniejszy obroty do minimum i nic się nie stanie. Zobaczymy co napisze TECH ... chociaż mnie odpowiedzieli raz tylko, a późniejsze zapytania olali, a też były ważne. Ogólnie instrukcje obsługi sterowników Techa są za słabe w informacje bardzo przydatne, owszem dla użytkownika może i wystarczają ale poziom instalatora też jest ważny bo ja instalowałem i uruchamiałem to sam i brakowało mi np obciążenia wyjść na stykach napięciowych i tych bez napięciowych, ogólnie dane techniczne. Piszą też o wygaszaczu ekranu a nijak się go znaleźć nie da.

Adam1974
23-12-2018, 16:26
Czekam na odpowiedz od firmy Tech.....nie odpisza to tam zadzwonie i dam tu znac.Wygoda jest miec ten sterownik w mieszkaniu i zaleznie od pogody sobie zmienic temperature.Tragedi z zejsciem do piwnicy tez nie ma bo i tak musze jeszcze rozpalac w piecu.Poza tym z moich uwag do tego sterownika St 431 to brak otworow pod listwami zaciskowymi(przylaczenia czujnikow,zasilania itp)Fabrycznie wyjscia przewodow sa poza obudowe sterownika nie kazdemu sie moze spodobac.Ja wolalbym przewody puscic za sterownik by ich nie bylo widac, a mam zabudowe G/K.Albo choc mogli wytloczenia do usuniecia zrobic by byl swobodny wybor.
Narazie czekamy,a ups pilnuje...:)

Adam1974
27-12-2018, 14:09
Odpowiedz firmy Tech odnosnie sterownika St-431:
"Nie ma możliwości wyłączenia kalibracji po zaniku napięcia, natomiast można rozwiązać problem przez ustawienie typu zaworu jako podłogowy. Przy kalibracji zaworu ustawionego jako podłogowy następuje jego zamknięcie, a nie otwarcie."
Przy tym ustawieniu max temperature jaka moge puscic na kaloryfery to 55C. Sterownik to widzi jako ogrzewanie podlogowe. Czyli ten sterownik ST-431 to lipa. Wiedzac o tym wczesniej bym go nie kupil. Tym bardziej ze w materialach informacyjnych nie ma wzmianki ze St-431 po zaniku napiecia sie otwiera na maxa.Do samego pieca CO go polecam ale obwodu z buforem ten sterownik sie nie nadaje.nie zostaly przemyslane rozne warianty pracy na etapie konstruowania sterownika. Aby juz nie kupowac innego wbudowalem czasowke w zasilanie pompy i wzglednie to dziala.Tym samym mam teraz dodatkowe sterowanie czasowe i wadliwy St 461.

Kemotxb
27-12-2018, 16:33
No ten sterownik tak ma. Tech ma jeszcze parę rzeczy do rozwiązania w kilku tematach, jak widać. Ogólnie sprzedają dość drogie sterowniki chyba, czujniki też są drogie.