PDA

Zobacz pełną wersję : Zaciekający komin



Jochimm
23-12-2018, 15:00
Cześć,

Zauważyłem że przy bardziej obfitych opadach widać że robi się wilgotna na posadzce w kotłowni pod kominem.
Nie widać aby cały komin był wilgotny, tylko sam dół.
Komin jest systemowy ale tylko same pustaki. Wystająca cześć jest tylko przejechana klejem na gładko i położona jest czapka (własnego wykonania) z betonu bez zabezpieczenia blacha.
Czy to może być powód tej wilgoci ?

Jest to może drugi-trzeci raz kiedy coś takiego się dzieje. I przeważnie jest to po obfitych lub długotrwałych opadach.

Kemotxb
23-12-2018, 15:11
Daj zdjęcia komina.

Jochimm
23-12-2018, 15:41
<a href=https://zapodaj.net/b65269de57b8e.jpg.html>IMG_0329.JPG</a>

Nie wiem czy wskoczył, tu jest link do foto: https://zapodaj.net/b65269de57b8e.jpg.html

Jochimm
23-12-2018, 15:42
<a href=https://zapodaj.net/b65269de57b8e.jpg.html>IMG_0329.JPG</a>

Kemotxb
23-12-2018, 16:02
Masz blachę obróbki pod dachówką ? Ciekawe jak zrobili rowek do ociekania wody w dół ze spadkiem dachu. Ja tam znawcą nie jestem ale widzę że fantazja dekarzy dzisiaj na forum jest bardzo duża :)

Jochimm
23-12-2018, 16:04
Tzn wiesz co, wydaje mi się że obróbka blacharska jest akurat ok, bo komin byłby wilgotny od samego dachu na dół a tak nie jest.

Jochimm
23-12-2018, 16:12
https://zapodaj.net/f9646c88fd7b1.jpg.html

A tak wygląda spod komina jak wlasnie pojawia się wilgoć.
To jest zdjęcie jeszcze przed posadzka.

Kemotxb
23-12-2018, 16:22
A używasz tego komina ? tzn grzejesz kociołkiem. Może nie masz przewietrzania po stronie powietrznej ? Nie widzę odprowadzenia skroplin itd. Taki pokombinowany komin masz

Jochimm
23-12-2018, 16:55
Mam piec gazowy podłączony pod ten komin i dwie wentylacje.
Pokombinowany komin mam ?! To jest najprostsza forma wzniesienia komina

Jochimm
23-12-2018, 17:09
Pytanie, czy zakończenie komina tzn czapka powinna być przykryta jakaś blacha ? To może być przyczyną występowania wilgoci ?

Kemotxb
23-12-2018, 17:09
Noo ale masz jak wspominasz piec gazowy a ten wymaga odpowiedniego komina z odprowadzeniem skroplin w dolnej części i odpornym na korozję, a tego nie widać u Ciebie. Ogólnie komin ma wkład, otulinę, przestrzeń wentylacyjną wkładu, układ odprowadzenia skroplin, wyczystkę itd. Uproszczenie budowy może przynieść szkodę.

Jochimm
23-12-2018, 17:19
A Ty jak masz zakończony komin?

Kemotxb
23-12-2018, 17:50
Ja mam czapę z blachy i otwory wentylacyjne po bokach. Spalając gaz wykrapla się duża ilość wody która spływa w dół komina.

Jochimm
23-12-2018, 18:09
Tylko ten problem miałem już przed montażem pieca, więc nie stawiam że to jest przyczyna.

Może jakiś błąd zrobiłem przy robieniu czapki, bo żeby wilgoć podchodziła z dołu to też mało prawdopodobne

Kominki Piotr Batura
25-12-2018, 09:19
Czasem jest to po prostu deszcz. Ja mam wszystko zadaszone....

Jochimm
25-12-2018, 11:13
Najlepsze że może być mega ulewa i jest sucho. Najgorzej jest jak lekko pada ale długo ;/
Tylko co może być powodem tej wilgoci ? Brak wentylacji, za słabo grzany budynek?

Kominki Piotr Batura
25-12-2018, 14:10
To trochę potwierdza moją teorię. Ulewa zacina pod kątem....Deszcz osiada na ścianach komina i w nie wsiąka. Potem wysycha i tak w kółko. Dopiero kilka ulew jedna po drugiej dociera do dołu. Deszcz spokojny pada pionowo w dół...

Jochimm
25-12-2018, 15:37
Czytanie ze zrozumieniem ;) jak jest ulewa to nie ma tego właśnie, wilgoć pojawia się dopiero jak pada długo. Widocznie wtedy ma więcej czasu na wsiąkanie wody do komina.