PDA

Zobacz pełną wersję : Warstwy styropianu na podłodze na gruncie z instalacją cwu



Andrzej_1987
31-12-2018, 21:10
Witam,

Buduję dom od półtora roku (obecnie stan surowy zamknięty). Przede mną kolejny ważny krok - ocieplenie podłogi na gruncie styropianem oraz umieszczenie w nim rur z PP do c.w.u.Temat wielokrotnie był pewnie wałkowany, ale każdy przypadek jest inny i stąd moje pytanie do Fachowców i gorąca prośba o pomoc.

Według obliczeń powinienem dać w sumie 23 cm styropianu i na to 5 cm anhydrytu. Przewiduję ogrzewanie podłogowe. Zdecydowałem się na zakup styropianu EPS100, tylko teraz mam zagwozdkę, jak go ułożyć. Pierwsza opcja - w 3 warstwach tzn. idąc od dołu 15 cm styropianu, później 5 cm (a w nim rurki c.w.u. oraz zimna woda) i na to kolejne 3 cm. Oczywiście wszystko na zakład, żeby wyeliminować mostki cieplne. Druga opcja, którą rozważam to: 15 cm styropianu na to rurki i 8 cm drugiej warstwy, a powstałe wycięcia w styropianie uzupełniłbym pianką montażową. Lepiej układać w 3 czy 2 warstwach styropian i czy dolna warstwa (15 cm) nie jest czasem zbyt gruba, może należy inaczej podzielić 23 cm na inne grubości materiału? Chciałbym uniknąć układania rur bezpośrednio na chudziaku ze względu na straty ciepła, planuję również cyrkulację c.w.u.

Pozdrawiam serdecznie,
Andrzej

Mareks77
01-01-2019, 09:27
Druga lub trzecia warstwa musi mieć raczej 3 lub 5 cm ze względu na grubość styropianu systemowego który posiada folię aluminiową z podziałką. Poza izolacją termiczną zwróć uwagę na izolację wodną która powinna być zintegrowana z tą znajdującą się pomiędzy fundamentem a ścianami nadziemia. 23cm to dość nietypowy wymiar więc czy ująłeś w nim wszystkie problemy dotyczące drzwi wewnętrznych i balkonowych oraz schodów.
Nie wiemy jak równa jest płyta chudziaka więc jeśli na nierównym podłożu położysz grube płyty to powstaną nierówności których nie skompensujesz a całość izolacji będzie niestabilna.
Rurki umieścił bym na 15 cm izolacji, a następnie 3 cm dla rur i pozostałe 5 cm z folią. Dwie ostatnie warstwy można zamienić grubością i to zadecydujesz po ułożeniu rur gdyż nigdy nie wiadomo co nas spotka w trakcie montażu.
Do anhydrytu obowiązkowo dokładne klejenie taśmą folii i fartucha od dylatacji.

Slawko123
01-01-2019, 09:35
zimna woda na chudziaku, pod warstwami ocieplenia.

Mareks77
01-01-2019, 14:12
zimna woda na chudziaku, pod warstwami ocieplenia.
Jeśli już to pomiędzy pierwszą warstwą ocieplenia.

A ciepła na warstwie ocieplenia lub w otulinie?????

Pomysł kolegi raczej bez sensu gdyż powoduje dodatkowe docinanie styropianu.

Slawko123
01-01-2019, 14:38
nie no, wiadomo, ze w pierwszej warstwie, przecież nie da się położyć 1-szej warstwy w powietrzu :)

Ciepła w warstwie ocieplenia, tak, jak najbardziej.

Nie jest bez sensu, a docinanie styropianu nie jest aż takim problemem. No ale, jak kto chce.

Mareks77
01-01-2019, 14:58
Nie jest bez sensu, a docinanie styropianu nie jest aż takim problemem. No ale, jak kto chce.

Ale Twoim sposobem docinasz 2 razy dla wody zimnej i ciepłej które idą w różnych warstwach, narażając się tym samym na niestabilność całości ocieplenia.

Slawko123
01-01-2019, 15:16
a w czym problem posklejać wypełnić pianką i dać wsporniki ze stali nierdzewnej?

Andrzej_1987
01-01-2019, 21:46
Dzięki Chłopaki za odpowiedzi.
Faktycznie ma to sens, żeby umieścić wodę zimną bezpośrednio na chudziaku, oczywiście pamiętając o otulinie tym bardziej, że planuję doprowadzić wodę również na zewnątrz budynku. Zrobię tak jak sugerujecie, jutro zacznę kuć w ścianach.
Nie jestem pewny czy wykonując 5 cm nacięcie w styropianie o grubości 15 cm narażę cały układ warstw na niestabilność, jeśli dobrze wszystko zostanie wypełnione pianką, to powinno być ok, chyba ;)

Mareks77 wychodzi mi 23 cm styropianu, ponieważ wykonawca stanu surowego domu musiał się lekko podnieść (o jedną cegłę). Wszystkie otwory mam wykonane uwzględniając te niewielkie podniesienie. Wspomniałeś o styropianie systemowym 3 lub 5 cm. Myślałem raczej o położeniu bezpośrednio na ułożonym przeze mnie styropianie samej folii z podziałką i na niej rurki podłogówki.

W sobotę zmierzę cały dom poziomicą wodną i będę wiedział coś więcej o ewentualnych nierównościach na chudziaku i wtedy już dokładnie będę wiedział ile mam dać cm styropianu. „Na oko” wydaje się nie być tak źle, ale lepiej sprawdzić, niż później się głowić.

Tylko teraz nasunęło mi się kolejne pytanie. W mojej drugiej warstwie styropianu 5 cm, w której będę mieć rurki ciepłej wody + cyrkulację na tym styropianie o grubości 15 cm dawać rurki w otulinie i zapełnić wolne przestrzenie pianką? Osobiście chyba bym dał standardową otulinę koloru czerwonego o grubości 9 mm, piankę w celu wypełnienia i na to wszystko trzecią warstwę wyrównującą 3 cm styropianu.

Slawko123
02-01-2019, 09:27
w tej drugiej warstwie wystarczy otulina 6mm i 4cm styropianu. pianka możesz wypełnić(ja wypełniałem) ale nie musisz.
Dlaczego 4cm? dlatego, ze rury nie są takie grube i zostaje mniejsza pustka, poza tym kupisz mniej rozmiarówek styropianu, bo tylko 4cm a nie 3 i 5.