Witam wszystkich
Panowie mam pytanie , był u mnie ostatnio koleś do serwisu pieca i mówi że wszystko jest OK , a z naczynia przeponowego po nacisnieciu wentylka leci woda.
Powiedzcie mi tak jak kobiecie po co jest to naczynie i jakie mogą być objawy ? Tam powinno byc przeciez powietrze ?

CityMatic
08-01-2019, 10:19
Tak powinna być tam poduszka powietrzna.
Objaw dla CO wahania ciśnienia podczas pracy pompy(z różną prędkością/wydajnością) oraz podczas podgrzewania i wychładzania cieczy.
Objaw dla CWU to wycieki z zaworu bezpieczeństwa, zaworów CWU punktów czerpanych (czyli tzw baterii umywalkowej, zlewozmywakowej)

Zbiorniki najcześciej są dwa - jeden dla instalacji CO i jeden dla CWU

aitec
08-01-2019, 10:34
Wahania cisnienia ale ma to wpływ np. na ogrzewnie ? tzn czy nie bedzie w ogole grzało czy jak ?

CityMatic
08-01-2019, 11:01
Wahania cisnienia ale ma to wpływ np. na ogrzewnie ? tzn czy nie bedzie w ogole grzało czy jak ?

Będzie grzało,
W skrajnym przypadku może zatrzymać możliwości pompy i zatrzymać ruch cieczy w CO. Ale to musi przekroczyć max ciśnienie wody możliwości wydajności pompy.
A teraz odpowiem z innej "beczki"
Jaki to piec? bo jeśli np gazowy ...może w nim być czujnik ciśnienia podłączony z palnikiem gazowym ( gdy ciśnienie jest różne od dedykowanego piec nie grzeje bo się nie włącza lub pracuje w trybie awarii) A awarią może być właśnie brak powietrza w zbiorniku wyrównawczym.

aitec
08-01-2019, 11:08
Piec to viessman vitodens. Kaloryfery grzeja ale z podloga mam problem. Wiec sam juz nuewiem.Wiec warto to od razu wymieniac czy czekac do wiosny ?

CityMatic
08-01-2019, 11:19
Ale co chcesz wymieniać - napompuj pompką do roweru trochę zbiornik wyrównawczy(max do 1,7 Atm)
Zmniejsz przepływ na grzejniki , zwiększ na ogrzewanie podłogowe.
Ogólnie podłogowe ogrzewanie grzać nie powinno ale mieć temperaturę otoczenia, więc trudno jest ustalić czy grzeje? czy nie? , oczywiście można również zwiększyć temperaturę czynnika w piecu(na czas regulacji) aby ustawić wydajność ogrzewania.

Kaizen
08-01-2019, 11:25
z naczynia przeponowego po nacisnieciu wentylka leci woda.

Jaki to model naczynia? Jak przeponowe, to woda nie ma prawa lecieć i trzeba wymienić.

aitec
08-01-2019, 11:33
Napompowac sie nie da bo jest tam woda. Jak zmniejszyc przeplyw na grzejniki ?

CityMatic
08-01-2019, 11:39
Napompowac sie nie da bo jest tam woda.
:)
Da się napompować nawet przy uszkodzonej membranie.

Jak zmniejszyć przepływ na grzejniki ?
Zakręcić- przykręcić zawór na grzejniku, odkręcić zawór na rozdzielaczu podłogówki.

Mareks77
08-01-2019, 12:24
Piec to viessman vitodens. Kaloryfery grzeja ale z podloga mam problem. Wiec sam juz nuewiem.Wiec warto to od razu wymieniac czy czekac do wiosny ?

Twoje problemy z podłogówką raczej nie są związane z naczyniem przeponowym.
Odnośnie samego naczynia i jego wymiany to możesz spokojnie poczekać do wiosny tylko pompką rowerową, samochodową itp napompuj powietrza, jeśli w tym roku robiłeś przegląd to wołaj serwisanta i zgłoś mu jeszcze telefonicznie iż przeoczył problem z naczyniem aby zakupił co potrzebne i ogarnął wszystko podczas jednej wizyty.
Uszkodzone naczynie przy wzrostu ciśnienia w obwodzie cwu podczas podgrzewania wody w zasobniku może przyczynić się do do zadziałania zaworu bezpieczeństwa
lub rozszczelnienia niektórych elementów z tworzywa sztucznego.
Regulacja przepływów pomiędzy podłogówką a grzejnikami jeśli w ogóle problem tego dotyczy , oraz wymiana naczynia o ile są w miarę proste to jednak z wypowiedzi widzę że raczej zaniechaj prób i powierz te rzeczy odpowiednim osobom.

przemo1
08-01-2019, 16:01
No i jeszcze kwestia gwarancji - jeśli jeszcze ją masz, to sprawdź kiedy upływa - żebyś nie musiał za nie płacić. Jeśli to Vitodens 100, to jak pytałem w moim serwisie w zeszłym roku (miałem podejrzenia co do jego sprawności) - jeśli dobrze pamiętam, kosztuje ok 500pln.

aitec
08-01-2019, 22:53
No koszt 600 piec po gwarancji. Proboealem naplumpac i nie uzyskalem nawet 1 atm. A pytanko te grzejniki mam na kryzach krecic czy na zaworach wlotu wody ?

CityMatic
09-01-2019, 06:01
Na zaworach zasilania. Jeśli podłogowe ogrzewanie jest zrobione na zaworze trójdrożnym to korzysta również z powrotu z grzejników. Jeśli nie to wzrośnie przepływ na podłogówce i da ten sam efekt końcowy.

aitec
18-01-2019, 17:46
Witam ponownie chyba grubsza afera z tego bedzie dzis przyjechalem do domu a tu zimo piec blad f4 ale to nie problem. Problem pojawil sie gdy wykasowalem blad i zaczal grzac i cisnienie zero. dolalem wody i wzroslo do 1.4 to juz ktorys raz w ciagu 2 lat co moze byc tego przyczyną.

aitec
18-01-2019, 17:47
a jak poznac ze ogrzewanie zrobione na zaworze trojdroznym ?

przemo1
18-01-2019, 18:20
Jeśli spada ciśnienie na manometrze kotłowym, to albo wyciek/nieszczelność układu albo usterka naczynia przeponowego. Wstaw fotkę rozdzielacza do podłogówki i instalacji w kotłowni to coś więcej podpowiemy. Próbowałeś pompować naczynie, jak koledzy wyżej pisali?

aitec
21-01-2019, 09:12
Probowalem pompowac nic nie rosnie. A rozdzielacz wyglada tak dokładnie.
425122

aitec
21-01-2019, 10:19
Co sadzicie o takim rozdzielaczu ?
https://allegro.pl/oferta/rozdzielacz-ogrzewanie-5-obwodow-komplet-zestaw-7744587982?bi_s=ads&bi_m=listing%3Adesktop%3Aquery&bi_c=NmFhMjBiODYtODZkZi00ZjJmLWIzOTctZGU2OGRkZjA2M zIzAA&bi_t=ape&referrer=proxy&emission_unit_id=be8c114b-ea23-4530-8fd0-d5ec4e3fedda

przemo1
21-01-2019, 10:37
Zaworu trójdrożnego w tym rozdzielaczu nie masz, to jest rozdzielacz TECE sterowany głowicą termostatyczną z kapilarą (czujnik wyniesiony). W celu zwiększenia temp podłogi głowicę ustawiasz w kierunku wyższych liczb (kresek) - bodaj 5 to max - a do obniżenia odwrotnie. To jest rozdzielacz, który do prawidłowej pracy potrzebuje różnicy temp min 20 st (różnica między temp zasilania rozdzielacza a oczekiwaną temp zasilania OP) - czyli jak chcesz ustawić np 30 st zasilania podłogi (temp wskazywana przez termometr przy pompie mieszacza) to z kotła powinna wychodzić woda o temp min 50 st - inaczej podłoga będzie słabo grzała. Sprawdź też, czy wszystkie rotametry (szklane wskaźniki na górnej belce) i zaworki odcinające (czarne pokrętła na dolnej belce) są odkręcone na max.
Ważna jest też jego regulacja na wkładkach zaworowych, szczegóły znajdziesz w instrukcji rozdzielacza na stronie (w instrukcji jest trochę nowsza wersja, z inną pompą, ale regulacja bez zmian):
https://www.tece.com/pl/serwis/instrukcje-montazu/tecefloor-zmodernizowany-rozdzielacz-ogrzewania-podlogowego-mieszaczem-pompowym

przemo1
21-01-2019, 10:51
Co sadzicie o takim rozdzielaczu ?
https://allegro.pl/oferta/rozdzielacz-ogrzewanie-5-obwodow-komplet-zestaw-7744587982?bi_s=ads&bi_m=listing%3Adesktop%3Aquery&bi_c=NmFhMjBiODYtODZkZi00ZjJmLWIzOTctZGU2OGRkZjA2M zIzAA&bi_t=ape&referrer=proxy&emission_unit_id=be8c114b-ea23-4530-8fd0-d5ec4e3fedda (https://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=https%3A%2F%2Fallegro.pl%2Fofer ta%2Frozdzielacz-ogrzewanie-5-obwodow-komplet-zestaw-7744587982%3Fbi_s%3Dads%26bi_m%3Dlisting%253Adeskt op%253Aquery%26bi_c%3DNmFhMjBiODYtODZkZi00ZjJmLWIz OTctZGU2OGRkZjA2MzIzAA%26bi_t%3Dape%26referrer%3Dp roxy%26emission_unit_id%3Dbe8c114b-ea23-4530-8fd0-d5ec4e3fedda)

To zwykły rozdzielacz z rotametrami bez podmieszania (bez zaworu mieszającego czy w/w głowicy termostatycznej). Co do jakości się nie wypowiem - może ktoś inny się spotkał.

fachman19
21-01-2019, 11:25
Będzie grzało,
W skrajnym przypadku może zatrzymać możliwości pompy i zatrzymać ruch cieczy w CO. Ale to musi przekroczyć max ciśnienie wody możliwości wydajności pompy.
e.

Co Ty piszesz . Uszkodzone naczynie zatrzyma ruch wody w C.O. Wieź .....

CityMatic
21-01-2019, 11:38
Co Ty piszesz . Uszkodzone naczynie zatrzyma ruch wody w C.O. Wieź .....

Przeczytaj, że zrozumieniem. Ciśnienie w układzie!

fachman19
21-01-2019, 11:43
Co - ciśnienie w układzie?

Co ma ciśnienie statyczne do dyspozycyjnego pompy?

darknight
21-01-2019, 12:50
Witam wszystkich
Panowie mam pytanie , był u mnie ostatnio koleś do serwisu pieca i mówi że wszystko jest OK , a z naczynia przeponowego po nacisnieciu wentylka leci woda.
Powiedzcie mi tak jak kobiecie po co jest to naczynie i jakie mogą być objawy ? Tam powinno byc przeciez powietrze ?

Masz uszkodzone naczynko przeponowe. Jeżeli pompowałeś ciśnienie w naczynko i nawet nie wzrosło a dalej leci woda z wentylka, to masz pękniętą membranę w naczynku. Naczynko należy bezzwłocznie wymienić, ponieważ w trakcie pracy kotła gdy temperatura wody rośnie lub spada to ciśnienie w układzie wodnym również, rośnie i maleje a naczynko wyrównuje te skoki ciśnienia przejmując lub oddając zład wodny. Jeżeli nie masz naczynka a ciśnieni osiągnie wartość maksymalną zaworu bezpieczeństwa na kotle, wówczas otworzy się zawór bezpieczeństwa i opuści nadmiar ciśnienia z układu. Polecam abyś jak najszybciej wymienił naczynko.

fachman19
21-01-2019, 13:02
Lub zamontować drugie na zewnątrz kotła . Czasem jest to tańsze i szybsze rozwiazanie