Witam wszystkich.

Prosiłbym o pomoc w doborze elementów do mojej kotłowni, na dole posta podaję elementy wybrane przez mojego instalatora a was proszę o ocenę/poradę czy jest ok ewentualnie czy warto z czegoś zrezygnować luz zamienić jakieś elementy ?

Kilka informacji o samym budynku
- Ogrzewanie gazowe
- Dom ok 390m2 Piwnica,Parter,poddasze, + niewielki strych (nieogrzewany) odizolowany
- Rodzina 2 + 4
- Dom w Małopolsce
- Całość dość dobrze docieplona (30cm wełny pomiędzy poddaszem a strychem oraz dodatkowe 20cm wełny między krokwiami na strychu + 20 cm styropian na ścianach)
- Ogrzewanie po całości podłogowe + ręcznikowce w 3 łazienkach (Rurki Wavin + rozdzielacze solter)
- Rekuperator Thesslagreen 850
- Dodatkowo w domu ma się znaleźć również BIO kominek, ale raczej ciepła z niego nie będzie :)

Chciałem też zapytać o "zestaw pomp" kombo. Wiem ,że Viessman sam nie produkuje a tylko robi Branding.
Nie ukrywam ,że w kwestii pomp bardziej ufam sprawdzonym Grunfosom oraz Afriso, a nie wiem kto robi dla Viessmana

Chciałbym aby całość była sterowana za pomocą inteligentnego domu (Grenton) więc nie potrzebuję dodatkowych paneli sterujących.

Urządzenia do oceny:

1. Pakiet 1F Vitodens 200-W B2HB 26KW + Vitotronic 200 H02B Viessmann
2 .Pompa ciepła Vitotal 060-A typ T0S (pow.zewn.) ---> Zastanawiam się czy warto instalować ? na tą chwilę jestem na Nie ale być może ktoś ma więcej argumentów na tak niż a nie, to chętnie posłucham.
3. Czujnik CWU 7179114
4. Zestaw do montażu kotła wraz z armaturą ZK02542
5. Regulator Vitotronic 200H HK1B
6. Płyta (LON) 7172173 - Hydraulik podał 1szt a sklep sugeruje ,że będą potrzebne 2 ?
7. Kabel łączący (LON) 7143495
8. Sterowanie grupami pompowymi 7301062 - Hydraulik podał 1szt a sklep sugeruje, że będą potrzebne 2
9. Płytka H1 (cyrkulacja) 7498513
10. Grupa pompowa VIESMANN 7571895
11. Grupa pompowa VIESMANN 7571896 - Hydraulik podał 1szt a sklep sugeruje, że będą potrzebne 2
12. Rozdzielacz do 4 obiegów AFRISO zs sprzęgłem 77624
13. Podstawowy pakiet kominowy 60/100 +80
14. Sterownik pokojowy Vitorol 200A ---> raczej zbędne przy Inteligentnym domu
15. Sterownik pokojowy Vitorol 300A ---> Jak wyżej

Czy w powyższej kotłowni pominięto jakieś istotne elementy ?
Czy zasobnik przy 4 kobietach w domu wystarczy 150l czy lepiej wziąć 200l.
Chcę sterować temperaturą w każdym pomieszczeniu osobno (ewentualnie piwnica może być jako całość)

OZC By Asolt poniżej
Sezonowe zapotrzebowanie na energię na ogrzewanie
Strumień powietrza wentylacyjnego-ogrzewanie Vv,H: 544,3 m3/h
Zapotrzebowanie na ciepło - ogrzewanie QH,nd: 45,80 GJ/rok
Zapotrzebowanie na ciepło - ogrzewanie QH,nd: 12723 kWh/rok
Powierzchnia ogrzewana budynku AH: 402 m2
Kubatura ogrzewana budynku VH: 1019,0 m3
Wskaźnik zapotrzebowania - ogrzewanie EAH: 114,1 MJ/(m2·rok)
Wskaźnik zapotrzebowania - ogrzewanie EAH: 31,7 kWh/(m2·rok)
Wskaźnik zapotrzebowania - ogrzewanie EVH: 44,9 MJ/(m3·rok)
Wskaźnik zapotrzebowania - ogrzewanie EVH: 12,5 kWh/(m3·rok)



Proszę o ocenę kotłowni oraz rady i propozycje bo na wybór kotłowni mam już tylko 48 godzin.