Witam. Mam taki otóż problem. Piec jednofunkcyjny z zasobnikiem i teraz tak, mam podłączony termostat tylbox 137 i temperatura na piecu 55st. Na termostacie ustawione 21st z histerezą 1st czyli teoretycznie piec powinien załączyć się przy 20.5st A wyłączyć przy 21.5st z jednym ale,włącza się prawidłowo i wyłącza lecz w trakcie wpada tak jakby w taktowanie. Grzeje do 20.9 potem wyłączy się i za minutę znowu załaczy chwile pogrzeje i tak az osiagbie zadana temperaturę. Proszę o poradę bo już wszędzie przeszukalem i nic.

Mareks77
13-01-2019, 10:53
Czy histereza regulatora jest na pewno +_-0,5*C czyli ZAŁĄCZ przy 20,5*C a WYŁĄCZ przy 21,5*C.
Za takie zachowanie może być odpowiedzialny zarówno sterownik Tybox jak i automatyka kotła. Niestety musisz sprawdzić czy to sterownik tak zadaje sygnał do załączania kotła poprzez obserwację lub podłączenie miernika.
Sterownik załączając ogrzewanie podczas dochodzenia do temperatury zadanej po przekroczeniu 20,9*C sądzi że obwód grzewczy zapewni dojście do temperatury zadanej.
Jeśli za takie zachowanie jest odpowiedzialny regulator to musisz zatem zwiększyć strefę nieczułości regulatora lub jego histerezę.
Jeśli natomiast regulator wystawia sygnał ZAŁĄCZ a kocioł się wyłącza to może to być objaw złego dobrania mocy kotła do instalacji.
KOcioł grzejąc ze stałą temperaturą zadaną na zasilaniu dochodzi do niej i po przekroczeniu jej oraz czasem po dojściu do określonej temperatury wody na powrocie wyłącza się sam ze względu na ustawienia w automatyce kotła.

dareksujka
22-01-2019, 13:11
Dodam iż wcześniej wszystko działało prawidłowo. Sterownik tybox poprawnie wysyła sygnał załącz rozlacz.